Пароль на Ycas-Program,1544,Enter или Program,9675,Enter, а 7396 это на LCHHM. Кстати есть мануалы на все это оборудование и пульты. Хотел выложить на сайте, не получается. Пишет - ошибка загрузки файла. Может, увавжаемый админ подскажет
Пожалуйста помогите.
Чиллер York YCAM, контроллер Yorc Millennium Recip. Выходит ошибка Compressor 1 Maintenance.
Как снять не зная. Инструкции нет, с компрессором все в порядке. Видимо стоит таймер, который отсчитал время
и остановил компрессор.
yorkyork пишет:
Пожалуйста помогите.
Чиллер York YCAM, контроллер Yorc Millennium Recip. Выходит ошибка Compressor 1 Maintenance.
Как снять не зная. Инструкции нет, с компрессором все в порядке. Видимо стоит таймер, который отсчитал время
и остановил компрессор.
насколько я знаю не какого таймера нету если даже есть скинь.
Если сможешь прекрепи фотку панелиуправление
Всем добрый день.
Есть проблема с чиллером, отключается по низкому давлению. Давление после ТРВ, но перед испарителем 8 бар,
после испарителя 2 бара. Если машина постоит часа два, потом минут тридцать работает нормально, а затем давление после испарителя потихоньку падает. Возможно в испарителе вода? Как в таком случае её от туда удалить, кто подскажет.
А для YORK YCIV? Инверторного... Там пароля даже два. Второй для сервисных настроек аж 6-ти значный.
Заметил странную штуку, Йорк жутко секретный, найти по нему документов огромная проблемма!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
TAIIIKOB пишет:
скорее всего в испарителе мало воды Широкая улыбка просто добавь воды Широкая улыбка или уже испаритель чистить пора! tвх и tвых воды?или гликоля!
Цитата
yorkyork пишет:
tвх в испаритель 14-15 град. tвых 8 град.
Здравствуйте, если кто-то ещё читает эту тему у нас на работе появилась проблема:
Чилер фирмы York модель YCIV 0930HE выдаёт сообщение на табло: UNIT FAULT: Motor current owerload и отказывается работать, приезжал представитель сервисцентра и сказал что сдохла логическая плата инветорного привода VSD, новую заказать стоит 142к и доставка 178к, да ещё и к концу лета только обещают доставить, а народ сейчас жарится. Подскажите действительно ли могла накрыться плата или можно как-то снять эту ошибку с клавиатуры и запустить чилер. В инструкции написано, что машина находится в состоянии БЛОКИРОВКИ и перезапуск не будет выполнен до тех пор, пока оператор не "удалит" отказ с помощью клавиатуры.
Представитель сервисцентра Йорка? И вы склонны им не верить? Как я вас понимаю... :D
1. Прозвонить компрессора.
2. Промониторить приходящее напряжение с фиксацией МАХ значений. Неделю! Или больше, или до появления аномалии.
3. Глянуть на платы или сюда фотки выложить.
А блокировку снять не долго и не сложно, там даже паролей не надо.