Непонятки с подпотолочником 54-ым, холодильная часть вроде в полном порядке.
Рано отключается по сигналам от внутреннего блока, наружник поработает 1,2 минуты на холод и потом сам отключается. На пульте ссади есть кнопка TEST, кто владеет информацией как, как запустить и проверить диагностику. Знаю что Fuji и японский General почти одно и тоже, помогите кто знает...
Чето в файлы не могу выложить, давайте адресочек у меня есть список ошибок, да как с пультом обращаться при диагностике. Не знаю, то или не то, но может и то.
Nikkar пишет:
а для чего утопленная кнопка test на тыльной стороне ик пульта
На пульте устанавливаете режим работы, нажимаете кнопку сзади, и кондер начинает молотить в указанном режиме, невзирая на температуру и обмерзания (если на холод работает). Работает так 2 или 3 часа, точно не помню. Очень удобнючая кнопка, хочу я доложить. Когда то помогла мне запустить кучу "холодных" фуджиков при температуре 7-9 градусов в помещении. Единственный, но ОЧЕНЬ важный нюанс: если кондер работал, потом его выключили с пульта и тут же включили кнопкой "test", то компрессор тут же попробует завестись, т.е. без 3-х минутной задержки для выравнивания давления!!! Будьте осторожны, берегите технику, и она Вас не подведет. :D
to Nikkar
не понятно, каким образом вам поможет кнопка тест?
Температуры на входе, выходе испарителя, на трубах жидкостной и газовой вам помогут понять причину отключений.
З.Ы. Что значит холодильная часть в порядке?
цифры укажите.
а то у всех и все в порядке, а почемуто не работает.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
З.Ы. Что значит холодильная часть в порядке?цифры укажите.а то у всех и все в порядке, а почемуто не работает.
испаритель и конденсатор кристально чистые промывались мною лично...
при работе на холод в течние этих циклов температура на вх/вых была 24,1/6,2 град ц, давление нд 3,7, пергрев не мерил ,каюсь ;)
думаю проблемы в мозгах...
Нужен не только перегрев...
Также температура жидкостного трубопровода.
1-2 минуты - это почти 100% отключение по датчику входящего воздуха.
На мозги FGL не грешите. У них с этим все в порядке.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Nikkar пишет:
to Nikkar не понятно, каким образом вам поможет кнопка тест? Температуры на входе, выходе испарителя, на трубах жидкостной и газовой вам помогут понять причину отключений. З.Ы. Что значит холодильная часть в порядке? цифры укажите. а то у всех и все в порядке, а почемуто не работает.
полностью правильно поэтому и ответов так мало, а дельных нет.
air_wave пишет:
не понятно, каким образом вам поможет кнопка тест?
Кондер у него отключаться не будет постоянно, я ж написал перед Вашим сообщением.
Тогда Nikkar сможет собрать и предоставить всю необходимую информацию. А может и сам разберется.
Цитата
air_wave пишет:
На мозги FGL не грешите. У них с этим все в порядке.
Скажем так, небезгрешны мозги FGL. В серверных почему то глючат частенько. По крайней мере старенькие модели, за новые не скажу.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Antileto пишет:
Чето в файлы не могу выложить, давайте адресочек у меня есть список ошибок, да как с пультом обращаться при диагностике. Не знаю, то или не то, но может и то
А мне можно? Вдруг сгодится ! Может и я как нибудь ,чем нибудь помогу!
Maleyev@rambler.ru
С уважением!
dm101 пишет:
Скажем так, небезгрешны мозги FGL. В серверных почему то глючат частенько. По крайней мере старенькие модели, за новые не скажу.
Ха. А че им не глючить? Это же не кондиционеры для серверной. Тут думать надо, зачем и куда вешать полупромную холодилку.
У некоторых и Дайкины в серверных глючат.
Особенно когда из них винный погреб хотят сделать.
Цитата
dm101 пишет:
Кондер у него отключаться не будет постоянно, я ж написал перед Вашим сообщением.
И без этого теста можно легко понять почему отключается.
Цитата
antileto пишет:
да как с пультом обращаться при диагностике. Не знаю, то или не то, но может и то.
Диагностика с инфракрасным пультом отсутствует. Коды ошибок в виде комбинации светодиодов на морде блока.
Всем добрый вечер!
Проблема с General ABG54AB: с задержкой после включения начинает мигать с/д Timer непрерывно, затем с/д Operation 6 раз.
Если можно, подскажите значение кода.
С уважением!