Ошибка температуры канальника GREE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка температуры канальника GREE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка температуры канальника GREE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 33
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 25633Тема: «Ошибка температуры канальника GREE» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Досталась в наследство техника - 2 27-кВтных канальника Gree. Работает техника на износ - в магазине в практически открытом помещении 24 часа в сутки на охлаждение. После праздников оба дружно перестали работать - на пульте температура indoor составила +15, реальная же более +20, вентилятор внутреннего блока не включается.
Установлены же внутренние блоки в таком "удобном" месте, что лезть туда не хочется совсем, слишком много разбирать.
Может кто из уважаемых знатоков предположит в чем может быть проблема? Не хочется лезь к блоку чтобы "погреть датчик". Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Какие-то коды ошибок высвечиваются на пультах? Маркировку укажите, а то у Грии нет таких канальников.
Профиль
E-Mail
#3
Один раз была ошибка - "Недостаточное давление в компрессоре".
Рабочее давление (за два часа на крыше блоки по разу включились, рабочее давление 4). Перезаправлять не стали, жалко просто так фреон тратить, а трассы там м по 15-20.
Маркировку уточняю, сразу же напишу.
Профиль
E-Mail
#4
Внутренние и наружные блоки не чистились, наверное, с момента монтажа. Без этого нет смысла что-либо делать с фреоном. Проверьте всас. решётки (если они с фильтрами) либо придётся добираться до самого внутреннего блока по всасу. Вентиляторы вн.блока блока заросли, наверное, тоже,- да и испаритель не в лучшем состоянии. Вообщем, фронт работы есть :D .
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Gena Bukin пишет:
Внутренние и наружные блоки не чистились, наверное, с момента монтажа. Без этого нет смысла что-либо делать с фреоном. Проверьте всас. решётки (если они с фильтрами) либо придётся добираться до самого внутреннего блока по всасу. Вентиляторы вн.блока блока заросли, наверное, тоже,- да и испаритель не в лучшем состоянии. Вообщем, фронт работы есть.







bravo 100% блоки грязные, а датчик всасывания стоит прямо перед вентилятором внутреннего блока, если блок грязный возможно обмерзание испарителя и датчик все время будет показывать минимальную температуру и если не почистить блоки бороться бесполезно.
У нас такая же тема была в одном ресторане - внутренние блоки стоят под потолком на кухне,
летом жара одуреть можно, а датчик под потолком в блоке показывает 20 градусов. Закрыли ресторанчик на день, разобрали потолок на кухне (армстронг) и выгребли из внутренних блоков пол машины всякого г-на (кондеры прорсботали всего 1,5 года !) и все стало на место,
уже месяцев 7 работают нормально.

Чистота - залог здоровой работы кондиционера !
Профиль
E-Mail
#6
На всосе стоит фильтр, закрепленный к корпусу канальника. И дело в том, что он чистый, у клиента есть отдельный человек, чтобы их пылесосить (снять тяжело) раз в неделю. Хотя конечно может вся грязь внутри блока, но я сомневаюсь, но проверить стоит.

Если чисто теоретически, может не работать что-то кроме датчика?

На всякий случай вот маркировка - FGR25H/A
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Ferz пишет:
Установлены же внутренние блоки в таком "удобном" месте, что лезть туда не хочется совсем, слишком много разбирать.

Боюсь ВАМ всеж таки придется дабраться к В/Б
Профиль
E-Mail
#8
Я к этому готов, просто хочется за один заход сделать, так сказать подготовиться к ремонту
Профиль
E-Mail
#9
А с клиентом, я так понял заключен долгосрочный договор.?
А с другой стороны-если есть проблема - надо решать, опыт он приходит с годами...
Профиль
E-Mail
#10
Я поннял, что канальники работают на холод и это зимой, а ты не пробывал в режиме обогрева? Как он ведет себя?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
vic1.68 пишет:
Я поннял, что канальники работают на холод и это зимой, а ты не пробывал в режиме обогрева? Как он ведет себя?


Странный канальник... канальник с теплом, а с пульта температура нагрева не меняется, скорость вентилятора тоже...
Все усугубляется тем, что я даже сервисника диллера gree не смогу на объект пригласить, пропускная система

Специалисты по gree и просто знающие люди, ни у кого ничего похожего не встречалось?
Профиль
E-Mail
#12
Если оба перестали работать ОДНОВРЕМЕННО, может причиной явился сбой в электропитании?
Профиль
E-Mail
#13
И все, что для начала попробуй обесточь их и запусти через пару минут, если у них нет функции рестарта.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Ferz пишет:
Один раз была ошибка - "Недостаточное давление в компрессоре".Рабочее давление (за два часа на крыше блоки по разу включились, рабочее давление 4). Перезаправлять не стали, жалко просто так фреон тратить, а трассы там м по 15-20.



Цитата
vic1.68 пишет:
Если оба перестали работать ОДНОВРЕМЕННО, может причиной явился сбой в электропитании?



Профиль
E-Mail
#15
Ferz
1. Какие маркировки оборудования? (что написано на шильдах внутреннего и наружного блока, а не в документации)
2. Какая длина трассы между внутренним и наружным блоком?
3. В каком состоянии внутренние и наружные блоки (промывали теплообменики? не чистили а именно промывали), стоят фильтры на внутренних блоках? Сколько уже работают кондиционеры?
4. Каким образом разведен воздух от канальников
5. Какая температура установлена на внутреннем блоке, в каком режиме, какая наружная температура (внешние блоки на улице?) ?
6. Через какие автоматы подключены канальники (каким образом устроен запуск оборудования), какое напряжение в сети когда включены все канальники.
7. Делали расчёт теплоизбытков? сколько кВт надо по расчёту?
Профиль
E-Mail
#16
sibproje

1. FGR25H/A - FGR25H/A-G
2. Трассы 10 м. Перепад высот - 1,5 м.
3. Наружные блоки чистые, мылись летом, внутренние блока не проверял, фильтры пылесосят раз в две недели.
4. Воздух разведен 5 гибкими воздуховодами д.250, дланой не более 5 метров
5. На внутреннем блоке +20, холод, наружки на улице
6. Не проверял. Но чисто теоретически возможно такое, как внезапная перекидка фаз
7. Теплорасчетов никаких не делали, оборудование уже стояло и работало. Условия работы конечно специфицеские - охлаждают открытые с двух сторон пемещения квадратов по 30. Но повторюсь, оборудование работало около 3 лет, была одна заправка фреоном.
И тут после НГ с разницей в неделю блоки выходят из строя.
Профиль
E-Mail
#17
Ferz
Ещё раз 1. На улице какие температуры сейчас у Вас? С какого Вы региона?
2. Теплорасчёты всё-таки сделайте и проверьте, за 3 года нагрузка могла увеличиться в 2 раза и более
3. Ошибки пульты проводные какие показывают? буковки и цифирки
4. Наружные блоки проверяли? может компрессора уже вхлам пришли из-за перегрузки?
5. Внутренние блоки на предмет чистки надо проверить всё-таки (скорее всего прийдётся даже их снимать и промывать теплообменники под давлением)
6. Электричество надо проверять - запитка внутренних и наружных блоков идёт отдельно
Профиль
E-Mail
#18
кто может по бытовухе и полупрофу Gree скинуть все ошибки и неисправности на мыло (инфу). Сервисников с душой помогите? pray Варисторы меняю каждый день на бытовухе и колоннике, что может еще у них случиться? поделитесь инфой arctic-service@mail.ru
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
step134 пишет:
кто может по бытовухе и полупрофу Gree скинуть все ошибки и неисправности на мыло (инфу). Сервисников с душой помогите?Варисторы меняю каждый день на бытовухе и колоннике, что может еще у них случиться?



Что с напругой-то?!!
Профиль
E-Mail
#20
из-за нее родимой то и летят варики. Скачки частыев порту. Есть ли другие ошибки (ошибка NTC датчика или что-либо еще)??
Профиль
E-Mail
#21
step134
В инструкциях коды ошибок есть - или как обычно их не сохраняем и не читаем?
Профиль
E-Mail
#22
просьба переслать! я открыл инструкцию по бытовухе, но там увы и ах!
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
step134 пишет:
я открыл инструкцию по бытовухе, но там увы и ах!



Как называется модель? ИМЯ!
Профиль
E-Mail
#24
KFR35
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
step134 пишет:
KFR35



GW/J? С прямоугольным дисплеем в центре лицевой панели?
Профиль
E-Mail
#26
step134
обратитесь к дилерам по GREE или генеральному представителю GREE в своём регионе - у них вся тех документация есть на дисках, выкладывать сервисные инструкции из-за их большого объёма не буду
Профиль
E-Mail
#27
Gena Bukin
KFR35 - скорее всего серия кинг
Профиль
E-Mail
#28
Дилер есть в регионе, но он денежку просит и не малую и скрывает тех инфу, сам там работал.Нешарит ни в чем наш дилер KFR 35 GW/J11. столкнулся впринципе с 2 ошибками. датчик NTC не был прикреплен к испарителю и эти варики летят, но хотелось бы полную инфу иметь, потому как у нас этих Gree по 20 штук на каждом доме.
arctic-service@mail.ru
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
step134 пишет:
из-за нее родимой то и летят варики. Скачки частыев порту. Есть ли другие ошибки (ошибка NTC датчика или что-либо еще)??



Брат варисторы летят тока потому шо напруга выше предела варистора - это предохранитель по напруге. Решишь проблему со стабиллизацией напруги и ни какие коды ошибок не надо.
При не стабильной напруге проц кондея выдает шо угодно и так проблему не решить !!!
Профиль
E-Mail
#30
ой-йо-йой мужики гришки нормальная техника и 45квт канальники есть и чиллеры есть и черта лысого никаких секретов что выставляешь через минуту показывает что есть. в режиме вент внутр вентилятор будет крутится а ты похоже он-оф на пульте не включил если бы чего с веннтиляторами то е8 бы выскочило. а мануалы тут смотрите есть http://www.euroclimat-region.ru/cond/gree/manual/ на самых простых нет самодиагностики-но и цена!!!А ТО ЧТО ДИЛЕРЫ ХРЕНОВО РАБОТАЮТ ПОДДЕРЖИВАЮ!
а про варисторы помолись что гришки на дайкине их бы сотнями менял-ставь регуляторы напряжения чтоб скачки отсечь но это конкретные скачки %20-40-дайкины 10 не держат!