день добрый. Есть проблема - в "Нимале" послали на три буквы с гарантией на инвертор 12 - нужна схема (сгорел бп низковольтный на плате инвертора - бестолково спроектирован (перегрев). Может, у Вас есть?
здравствуйте.
Подскажите. Не включается вентилятор наружнего блока LG 09 lh. Нет фазы на 4 контакте. Выпаял реле на плате внутреннего блока, подал 12 вольт на реле- контакты реле замыкаются. А компрессор запускается нормально и через время теплушка выбивает из того что вентилятор не включается. Как быть?
СергейСол пишет:
здравствуйте.
Подскажите. Не включается вентилятор наружнего блока LG 09 lh. Нет фазы на 4 контакте. Выпаял реле на плате внутреннего блока, подал 12 вольт на реле- контакты реле замыкаются. А компрессор запускается нормально и через время теплушка выбивает из того что вентилятор не включается. Как быть?
Проверь програмирование пульта под данную модель ....
Кондей победил
Проблема была в том, что кто-то лазил в него и питающие провода №1 и №2 (син , кор) со схемы на колодку местами поменяли. Причём при этом почти всё работает но как-то не корректно. А клиент утверждал, что никто кондей не трогал. :sor
Всем спасибо.
Где можно найти электрическую схему LTNH186ELE1 Вопрос в том, что внутр.блок не включает компрессор,
и во внутреннем блоке на одну клемму меньше, чем во внешнем :o
Добрый день.На обьекте установлен кондиционер LG FM 40AH внешний блок на 410А фреоне.Внутри три блока настенного типа.MS 12 AH-2штуки и MS07AH.Один компрессор и две трубки всасывание и нагнетание.Проблема в том,что когда включаешь кондиционер,то начинают мигать лампочки 4 раза жёлтый цвет и 2 раза зелёный.Компрессор не включается.Иногда работает,но не долго.В общем сам решает,когда ему запускаться,когда нет.Может встречались с такой проблемой подскажите.
лампочками отображаются коды ошибок. даже учитывая то, что вы называется красную лампочку желтой, такой ошибки нет. посмотрите внимательнее и напишите. я подскажу в чем проблема
Подскажите- проблема!!! Кассетник LTNH186ELE1- не запускает компрессор!!!- ПЕрвоначальный диагноз- плата управления- нет напряжения на пускателе - замена датчиков внутреннего блока не помогла, Сегодня поставил рабочую плату- нет напряжения на выводе запуска компрессора!!! Причем если запускаю вручную, всё работает! Где собака порылась?
Проблема: сгорел компрессор на мультике LG (2,5+3,5).
Можно ли компрессор LG QJ250JAC заменить на Matsushita 2K22C224 HUC или Hitachi SL222CV-C7L/35.
В Нимале сказали что подойдет только определенная модель от LG и ждать его нужно 2 месяца.
И ещё: где купить компрессор? Я обычно покупаю в ООО"ВАЛ" http://www.compressor-torg.ru/index.html . 8)
2 elefant
1) найти на необъятных просторах интернета чертежи данных компрессоров и сравнить
2) взять либой подходящий по мощности и поставить. Возможно придется гнуть трубки и пересверливать шпильки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
elefant пишет:
Можно ли компрессор LG QJ250JAC заменить на Matsushita 2K22C224 HUC
Незнаю как по мощности, но lg с Matsushita компрессорами работала плотно, поэтому могу предположить, что встанет как родной, вопрос только в совпадении мощностей.
Доброго здоровья всем, кто еще что то делает полезное!
У меня вопрос по ART COOL A07LHM. Видимо после перенапряжения пришлось поменять TNY255 и оптопару (синра сети). Но проблема осталась. После включения пультом - включается индикация температуры, реле компресора и есть звук БИП. Через минуту, может меньше, отключается индикация и реле компресора. На табло ничего не светится. А привключении кнопкой на крышке кондея слышно только БИП и ничего не светится. Есть память 24LC01 может нужна прошивка или это уже точно в морг? Может код инициализации существует? Перерыл много метров инфы в инете и БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Только продавцы рекламируют себя. Неужели нет отремонтированых ART cool ?
Инвертор LG LS-J0762YL изначально сиплом 5-кратного мигания лампочки (кошибка связи блоков).
Вторичный осмотр - снешний модуль мертвый. Сам модуль дорогой (Около 120$) ждокопались что в коротком ножки микросхемы инветрора (IPM) -Микросхема MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <Intelligent Power Module> PS21245. Кто знает где достать? Или может LG-шный парт подскажете?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня кондиционер LG S09LHP. На откидной крышке имеется надпись "Neo Plasma plus" и до последнего времени я был уверен, что у меня стоит фильтр плазма.Но при ремонте кондиционера в сервисном центре /замена платы управления во внутреннем блоке/ мне сказали что у меня данного фильтра нет. В связи с этим возник вопрос должен ли в данной модели стоять фильтр Neo Plasma plus, если да, то где и как он выглядит, дайте фото пожалуйста
oxotnik-t пишет:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня кондиционер LG S09LHP. На откидной крышке имеется надпись "Neo Plasma plus" и до последнего времени я был уверен, что у меня стоит фильтр плазма.Но при ремонте кондиционера в сервисном центре /замена платы управления во внутреннем блоке/ мне сказали что у меня данного фильтра нет. В связи с этим возник вопрос должен ли в данной модели стоять фильтр Neo Plasma plus, если да, то где и как он выглядит, дайте фото пожалуйста
Ваш плазменный фильтр такой же, как и на типичных китайских сплитах и называется оно сеточки от пыли. В Вашем аппарате есть генератор плазмы и стоит он над испарителем в правой части.
Привет всем!!!
Есть LG S30LHP, полностью помыли, стравили газок, заправили по весам - включили...а компрессор не включается...все крутится, ошибок не выдает!!! Грешили на пусковой конденсатор - проверили, оказался рабочим!!! Мануал найти не могу, как с пульта проверить код ошибки хоть подскажите???
Gena Bukin пишет:
а зачем было мыть не работающий кондей???
кондей был работающий - компрессор запускался
Цитата
TAIIIKOB пишет:
коды ищите
помогите с этим!!!!???
А оказалось все очень просто.....ОТГНИЛ один из контактов на компрессоре - просто отгнил...медь провода, если она конечно нормальная медь окислилась и разложилась на прах....
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА :D , спасибо за советы!!
Привет всем!
Такая вот проблемка: есть LG S18LHP (LS-H186TLM1), мне скинули фотку шильдика сгоревшего компрессора, но она очень нечитабильна (на фото), может подскажете какой туда компрессор надо искать, и если есть то цена в Украине???
Добрый вечер 8)
партномер 2520UHCP2CA (QP325PCC) - цена 165$ (в Москве) вот телефон в лыжный информационный центр,можно позвонить и узнать про Украину 8-800-200-76-76, вообще можно любой например (MATSUSHITA 2V34S225AUA и т.д.) главное R22 5600-6000W (19200-20500BTU) по холоду и 1PH 220V, только бывают с разной подошвой возможно придётся пересверлить ноги чтобы закрепить компр. ;)
Здравствуйте,помогите решить проблему!Не работает вентилятор нар. блока V60LH.Нет фазы с регулятора скорости вращения Low Ambient B.Сопротивление датчика 8.4 кОм(20 градусов)
Добрый вечер :) вентилятор наружного блока может не включатся из-за платы разморозки либо неисправный Low Ambient контроллер на нём есть переключатель room - pipe сейчас точно не помню попробуйте переключить на room обороты должны стать максимальными, если всё равно не включаются вентиляторы смотрите приходящую на контроллер фазу с платы разморозки и сам Low Ambient контроллер.
Mason пишет:
А при переключении на room скорость регулироваться не будет?
нет, это и сделано для того чтобы можно было выбрать режим либо по трубному датчику наружки, либо по внутреннему блоку. Зато если включить на room будет понятно работает ли контроллер оборотов или вообще не реагирует. Да есчё можно посмотреть в самом регулторе пыр на 3.15A и померить сопротивление первичной обмотки понижающего трансформатора регулятора.
Mason пишет:
И если кто знает где в Питере можно купить этот регулятор?
Купить не знаю,а под заказ в любом сервисе LG питера который ремонтирует кондиционеры, например: ЗАО МОЙДОДЫР-СЕРВИС Адрес ул. Воронежская, 33, литера Б ,тел. (812)325-5981 :)
Mason пишет:
Только как он по комнатному датчику регулирует давление конденсации ума не приложу.
никак, если вы посмотрите на эл.схему нар.бл. то увидите, что отдельно вентилятор наружки с внутреннего блока не управляется,а включается вместе с сигналом на компрессор следовательно внутренний блок на вентилятор нар.бл. влиять не может. В данном конкретном случае вы просто отключили регулятор давления конденсации и обороты вентиляторов стали постоянными, а режим room по прямому назначению используется в других моделях LG. Возможно ваш регулятор всё таки неисправен.:sor
При запуске были одни обороты,а секунд через 15 они снизились.Или мне показалось???Минут через 5 замерил давление конденсации 11атм.Я решил что все ОК.Получается что так на зиму нельзя оставлять(серверная)?
Здравствуйте! Вот такая проблемма: после скачка напряжения перестал реагировать сплит (Вообще ничего не горит) Подскажите, что может выйти из строя? LG LS 1261 HL. Заранее благодарен
Mason пишет:
При запуске были одни обороты,а секунд через 15 они снизились.Или мне показалось??
При положении room обороты должны быть постоянные.
Цитата
Mason пишет:
Получается что так на зиму нельзя оставлять(серверная)?
Думаю не стоит :| наверное лучше разобраться чтобы потом не иметь лишних проблем с ремонтом, пока на улице достаточно тепло всё ок, как будет минус начнутся проблемы... :sor
shkurin пишет:
Подскажите, что может выйти из строя?
Элементы защиты платы внутреннего блока: предохранители, варисторы. Если есть опыт ремонта электронных плат, то неисправности легко обнаружить. Если опыта ремонта нет - однозначно к специалисту!
+ предохранитель в первичной обмотке трансформатора.
shkurin пишет:
после скачка напряжения перестал реагировать сплит (Вообще ничего не горит) Подскажите, что может выйти из строя? LG LS 1261 HL
Сначала надо проверить предохранитель по питанию 220v во внутреннем блоке, если предохранить целый нужно смотреть блок питания и и.д. ;), если это LS-L1261HL вот схема :)
Ребят, доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, 5 месяцев назад установили мульти LG 9+9 все хорошо работало, но когда недавно похолодало при включении на обогрев все нормально, но примерно через 15-25 минут у него начинают скрипеть жалюзи на обоих внутренних блоках, никогда такого не встречал с ними, это нормально и как это лечится?
Уважаемые коллеги, помогите кусочком схемы от LS-D2462HL. Шаловливые монтажники накормили внутренний блок из розетки, в результате сгорели R07, R98 и R99. Скажите номиналы, плиз, а то гаданию на угольках пока не научился...
Фигасе "попроще ремонта"... Это кому как. :D
В итоге IC2, TR01, IC7, IC4 ушли в помойку, были заменены на аналоги из кучки доноров и мозги весело запибикали... А вот SLA6020 в контроллере вентилятора порадовала дыркой... Щас будем выдумывать, на что поменять...
DDAVID , ну, даташит у мну есть... Да и заказал уже, силовая сборка плюс драйвер в 500 рублей вместе с почтовыми расходами. Так что будет жить. Хотя, как оказалось, клиент уже купил у нас новый, а этот подарил конторе. :) Так что будет он висеть у моей матушки в деревне, у неё дом большой... :)
Все доброго времени суток! Форумчане помогите! Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH... Краткое описание: 1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....
1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме...
а во внутреннем блоке вентилляторы работают или стоят? в этом случае проверьте датчик закрепленный непосредственно на испарителе.если он не работает, то у вас рубит по высокому давлению.
2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам....
проверьте датчик закрепленный на конденсаторе снизу. возможно тоже сопротивление не то..., так же возможно залом трассы, или кран забыли открыть на газовой трубе(всас)
3.а вот здесь смотреть надо. мало инфы.
конечно это все приблезительно то что я посмотрел бы в первую очередь.
а агрегаты то новые или Б/У?
Я уже писал на форуме про проблемы пуска на тепло при низких температурах (Панасоник).
Скорее всего, у Вас вырубает" по высокому давлению. Чтобы тут никто не гадал - меряйте давления.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Уважаемые форумчане. Есть проблема с LG модель M21L2H - мульти сплит. После установки не запустился. Через минуты две после пуска жалюзи закрываются и лампочка на внутреннем блоке моргает по 5 раз. Межблочник проверили. Правильно подключен и целый 100 %. Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло. Несколько дней назад установили еще один такой сплит и все тоже самое! Мы тут чего-то не понимаем. ПОМОГИТЕ!!! С уважением. Ребята из Кирова.
shuginya пишет:
Уважаемые форумчане. Есть проблема с LG модель M21L2H - мульти сплит. После установки не запустился. Через минуты две после пуска жалюзи закрываются и лампочка на внутреннем блоке моргает по 5 раз. Межблочник проверили. Правильно подключен и целый 100 %. Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло. Несколько дней назад установили еще один такой сплит и все тоже самое! Мы тут чего-то не понимаем. ПОМОГИТЕ!!! С уважением. Ребята из Кирова.
Попробуйте посмотреть названия наружного и внутр.блоков - просто M21L2H бывают Корейскими доп.название в скобках нар.бл LM-2164H2L,внутр.бл.LMN0966H2 и т.д., а бывают Турецкими нар.бл T2UH216DA0, внутр.бл. T2NH096DFA2 и т.д. Между собой они несовместимы на уровне мозгов (разные прошивки), а в свете последнего ажиотажа продавцы могут сливать старые заначки в любой комплектации поскольку спрос сейчас превышает предложения.
Цитата
shuginya пишет:
Привезли и поменяли платы на внешнем и внутренних блоках - не помогло.
Большое спасибо всем, кто отреагировал на просьбу о помощи. Особо благодарен valve. Абсолютно точно определил, в чем проблема. Действительно, господа поставщики прислали наружку с Кореи а внутрянки с Турции. Замена плат, естественно, ничего не давала. Платы рабочие. А на другом сплите и наружки и внутрянки были турецкие, а причина проблемы выяснилась при вскрытии наружки - господа сборщики забыли воткнуть разъем управления в плату. Так что симптомы были одинаковые ( что и ввело в заблуждение), а причины оказались разными. Еще раз спасибо!!!
доброго времени суток, помогите пожалуйста, потолочный кодиционер LV D 6081 HL при подаче напряжения не запускается, на плате управления начинают трещать релюшки, больше никаких признаков жизни не подается, пробовал принудительно запустить компрессор все работает, поставил плату с соседнего реакция такая же, на плате следов выгорания нет.
Здравствуйте, помогите с кондиц. L1262YL (инвертор), после включения через 1 мин. закрывает жалюзи с ошибкой 05 (нет связи с внешним блоком).
На плате внешнего блока вздуты 3 конденсатора 400В-680мкФ - заменил. Плата признаков жизни не подает. На плате стоит светодиод Led01M который не светит.
Подскажите, пожалуйста, откуда начать копать.
and1878 пишет:
Здравствуйте, помогите с кондиц. L1262YL (инвертор), после включения через 1 мин. закрывает жалюзи с ошибкой 05 (нет связи с внешним блоком). На плате внешнего блока вздуты 3 конденсатора 400В-680мкФ - заменил. Плата признаков жизни не подает. На плате стоит светодиод Led01M который не светит. Подскажите, пожалуйста, откуда начать копать.
инверторный сплит- "ЛЫЖА"-S12AWU:показывает ошибку"обмена данными между комнатным и наружным блоками".вскрываю инвертор-явных повреждений не видно,единственно только перегоревший предохранитель.выпаял,заменил-всё равно сплит молчит.есть подозрение на компрессор.проверил сопротивление обмоток-везде одинаково по 1,1Ом.в чём ещё может быть проблема?может кто знает?помогите :?:
Здравствуйте, помогите с кондиц. L1262YL (инвертор), после включения через 1 мин. закрывает жалюзи с ошибкой 05 (нет связи с внешним блоком).
На плате внешнего блока вздуты 3 конденсатора 400В-680мкФ - заменил. Плата признаков жизни не подает
Ага, valve прав.
Кондеры вдулись не просто так. Либо был пипец в сети, либо корректор перестарался. Обычно эти конденсаторы дуются от перенапряжения. А перенапряжение случается если подать в розетку сильно больше 220В, либо корректор накачал в эти кондюки больше нормы.
Я бы проверил IGBT 50J1020 (по схеме) IRG4PC30 с оптроном TLP251 - это силовая корректора, и оба диодных моста D1-D4 D5-D8.
После этого смотри вторичный блок питания - если на коллекторе Q01D осциллографом жизни не видно, значит его уже нет с нами. Тут блок питания - автогенератор без управления, он живет сам собой, даже если корректор не работает.
Можешь для эксперимента снять предохранитель с силовой корректора, питатель все равно должен работать.
human пишет:
А как сопротивление компрессора влияет на обмен давнными?
зараннее извиняюсь за возможную некомпетентность,но ведь я только пытаюсь учиться.по поводу сопротивления на обмотках компрессора-это я пытался узнать-живой ли компрессор(ход моих мыслей:если сгорел предохранитель-явных визуальных перегораний не видно,то надо искать не видимые,например-межветковое замыкания в компрессоре.)если я не прав-поправ-поправте пожалуйста,а лучше подскажите ,что нужно делать дальше?ведь все вы были когда-то новичками и искали помощи :oops:
всем привет, возвращаюсь к не так давно звучавшему вопросу по поводу потолочного LG LV D 6081 HL? ситуация в следующем, при подаче напряжения во внутреннем блоке на плте управления начинают трещать реле, здесь получил совет отнести плату к "паяльникам", но перед тем как произвести подобной действие решил с соседнего р, такого же плату сдернуть и проверить, ситуация повторилась, в момент треска на плате в наруднем блоке шелкает четырехходовой, отключил его, после чего внутренний блок потух:ни индикаторы, ни жалюзи не вентилятор, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным, есть подозрение, что где нибудь поврежден межблочный провод
Добрый день, прошу вашей помоши. Кондиционер модели S09AF (INVERTOR) Кондиционер б.у сколько людей до меня в нем ковырялось одному богу извесно.
Не запускаеться компрессор(((( Ошибки не какой не выдает. Поменял датчики внутренего блока. подбрасывал новый компрессор. Такое чувство как ему не хватает мошности.
Люди подскажите что где померять что где поменять. Буду очень признателен.
DeD*UDAV пишет:
Добрый день, прошу вашей помоши. Кондиционер модели S09AF (INVERTOR) Кондиционер б.у сколько людей до меня в нем ковырялось одному богу извесно. Не запускаеться компрессор(((( Ошибки не какой не выдает. Поменял датчики внутренего блока. подбрасывал новый компрессор. Такое чувство как ему не хватает мошности. Люди подскажите что где померять что где поменять. Буду очень признателен.
С такими методами ремонта :) - советую купить новую плату наружного блока и не пудрить людям мозги, номер платы EBR64204602 (РCB Assembly,Main), так будет быстрее и дешевле.
Всем привет! нужна помощь - установили 2 шт. LG A09AW1, один из них при запуске встает на максимальные обороты и далее никак не реагирует на пульт (уменьшение оборотов), со вторым такого не наблюдается.
Что делать?
Позовите специалиста, он проверит, смонтирует и выполнит все необходимые мероприятия для восстановления Вашей сплит-системы.
Самостоятельно масло Вы не поменяете.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
NokiaUser пишет:
Доброго времени суток! Подскажите, в LG LS 1261 HL какой используется хладагент и какой марки масло? весь инет перекопал, нет информации(
SSA пишет:
Позовите специалиста, он проверит, смонтирует и выполнит все необходимые мероприятия для восстановления Вашей сплит-системы.
Самостоятельно масло Вы не поменяете.
Ещё раз перечитал свой вопрос, и не понял к чему вы дали ваш ответ, вы читать умеете, или только писать?
Вы совсем не зная про меня не чего пишете что у меня не получится, с чего вдруг вы пришли к такому выводу?
Ваш ответ похож на флуд, не знаю как на этом форуме но на других за ответы не по теме банят, и правильно делают, помимо того что у всех читающих эту переписку складывается строго негативное впечатление лично про вас, вы ещё и создаёте негативное впечатление об этом форуме, где помимо ответов по существу, появляются такие как вы индивидуумы, которые возможно что то и знают, но раздувшееся самомнение, видимо основанное на количестве сообщений на этом форуме, мешает спокойно пройти мимо вопроса на который они не могут ответить, заставляя начинать флудить и оскорблять людей, которые недавно зарегистрированы и видимо приравниваются вами к людям из ясельной группы не знающим не чего.
поправьте меня если я не прав, только без слюней а обоснованно.
Для того, чтобы СЛИТЬ масло из компрессора, надо его демонтировать и просверлить. Промыть компрессор и наружный и внутренний блоки промывочным фреоном, заварить компрессор, отвакуумировать, заправить маслом по норме, заправить фреоном.
Если Вы в состоянии это сделать самостоятельно - вперед и с песней.
А НОРМАЛЬНЫЕ люди, прежде чем менять масло, делают тест кислотности и только на его основании принимают решение о замене масла.
Именно по этому, а не по тому, что Вы вчера зарегистрировались на форуме, я и сказал, чтобы пригласили специалиста.
ГЫ-ГЫ. Посмотрел, и правду вчера... зарегистрировался, а когда писАл - не смотрел.:D И вообще, чукча не читатель, чукча - писатель!
SSA пишет:
Для того, чтобы СЛИТЬ масло из компрессора, надо его демонтировать и просверлить. Промыть компрессор и наружный и внутренний блоки промывочным фреоном, заварить компрессор, отвакуумировать, заправить маслом по норме, заправить фреоном.
Если Вы в состоянии это сделать самостоятельно - вперед и с песней.
А НОРМАЛЬНЫЕ люди, прежде чем менять масло, делают тест кислотности и только на его основании принимают решение о замене масла.
Именно по этому, а не по тому, что Вы вчера зарегистрировались на форуме, я и сказал, чтобы пригласили специалиста.
ГЫ-ГЫ. Посмотрел, и правду вчера... зарегистрировался, а когда писАл - не смотрел. И вообще, чукча не читатель, чукча - писатель!
)))
я и спросил про масло для того что б когда начну профилактику кондиционера, при возникновении проблем с маслом, не искать марку а приступить к замене.
Повторюсь, блоки с открытыми вентилями стояли около 2х лет, поэтому шансов на то что масло пережило благополучно этот срок практически нет.
SSA пишет:
Если менять - то пох какое. Главное, чтоб совместимость с фреоном и вязкость соответствовали, а производитель не имеет значения.
А поконкретней?)))
под R22 или под R410A, может есть какие предпочтения?
вообще наверно нет смысла заливать R410A, R22 дешевле и можно дозаправлять без полной замены, что актуально на этом старом аппарате, не известно что у него может вылезти после 2х лет проведённых на складе?
NokiaUser пишет:
А поконкретней?))) под R22 или под R410A, может есть какие предпочтения?
вообще наверно нет смысла заливать R410A, R22 дешевле и можно дозаправлять без полной замены, что актуально на этом старом аппарате, не известно что у него может вылезти после 2х лет проведённых на складе?
Конкретный кондиционер работает на хладагенте R-22 (следовательно внутренние части компрессора рассчитаны на его рабочие параметры) и минеральном масле (причём масле для холодильных машин).
Если вы налёте туда любое масло и R-410A то компрессору придёт пушной зверёк.
Думаю, что Сергей прав лучше наверное вам обратится к специалистам :) .
А поконкретней?))) под R22 или под R410A, может есть какие предпочтения?
вообще наверно нет смысла заливать R410A, R22 дешевле и можно дозаправлять без полной замены, что актуально на этом старом аппарате, не известно что у него может вылезти после 2х лет проведённых на складе?
Конкретный кондиционер работает на хладагенте R-22 (следовательно внутренние части компрессора рассчитаны на его рабочие параметры) и минеральном масле (причём масле для холодильных машин ).
Если вы налёте туда любое масло и R-410A то компрессору придёт пушной зверёк.
Думаю, что Сергей прав лучше наверное вам обратится к специалистам .
Ну не заметил на картинке что только R22, что сразу посылать то к "специалистам")))
масло RENISO SP46 подойдёт?
после длительного перерыва в работе осень зима весна сегодня включил S09AF мигает индикатор красный-синий-синий не работает компрессор и внутренний блок что за поломка подскажите пожалуйста
Добрый день.Подскажите пож у меня кондиционер G09LH. Работает нормально. но последнее время стал замечать, что внешний блок продолжает крутиться при выключении кондиционера на пульте))). Думал что это так надо. но потом провел эксперимент -через время включил в розетку кондиционер- но на пульте еще ничего не нажимал- а внешняя часть сново начала работать именно работать- ветер не причем)))) В чем может быть проблема и как ее решить? скажу что стало так работать после того как брат несколько раз понажимал на кнопку на самом кондиционере
Прошу помочь, кондиционер LG S12AF, инвертор, ставил в августе 2010 года, сборка Корея (сейчас сборку перенесли в Турцию и кондиц. стали называться S09AFT и S12AFT). Сам кондиц. работает нормально (ттт), точно выдерживает температуру, работает на низких оборотах внутрен. блока достаточно тихо, НО, недавно стал доставать треск пластика, причем треск такой, что когда работает ночью-просыпаемся, треск может не быть вообще, а может быть через каждые 5 минут, сегодня ночью пришлось его отключить, в момент отключения и закрытия шторки трещал сильно, а нам работа ночью критична-под окном всю ночь орет пьяная молодежь и невозможно спать, при закрытых окнах выручал кондишен, как теперь быть незнаю. Вызывать сервис? Но, если прийдет мастер и треска не будет скажут ложный вызов или если будет, снимут блок, а по опыту друзей знаю-ремонт занимает около 3 месяцев-лето пройдет.
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
Нужна помощь! Мульт LG mu4m25 подключили 4 внутренних блока MS07AH, подключили коректно, в инструкции не сказано про прописывание блоков, но работает только один блок, остальные 3 открываются пикают и закрываются, лампа мигает 5 раз.
Ближайший сервис LG за 500 км. Если кто сталкивался с такой проблемой напишите порядок действий по ее устранению. Заранее спасибо.
Здравствуйте, есть кондиционер LG Attcool panel 12 A12LH. Просят найти компрессор, не подскажете какая там стоит модель, оригинальная. Или какой аналог можно использовать с наименьшими переделками. Кондиционер далеко, самому просто посмотреть не получится. Не могу найти сервис мануал. А из матсушиты, или самсунга, какой бы наиболее подходящий был? спасибо!
44D124DXCEL-TS самсунг наверное подойдёт
P.S.
Нашёл, там стоит QK222PBA
аналоги поищу
A_Meh пишет:
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
Питание из розетки/от автомата на какой блок завели? внутренний или наружный?
Кондиционер LG S07LHP NEO PLASMA. не работает на тепло, поработает 5 мин, потом
загорается индикатор снежинки с каплей и он отключается, потом опять
включается и так постоянно и толком не греет. Прочитал на форуме что
это датчик, но где он находится и где его купить для замены незнаю. Подскажите что делать. И как проверить точно ли дело в датчике.
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с инвертором LG CA12AWR (внутренний блок)? Какой наружкой он комплектуется? У нас дали A12AWU, но при включении в сеть сразу оба блока моргают по 5 раз - ошибка связи между блоками. LG говорит что блоки согласуются, замена обеих плат результата не дала, на обоих блоках нет клемника для подвода питания, поэтому есть сомнения, что блоки могут работать в паре.
Спасибо, Nikkar! Эту инфу я видел, но не нашёл чёткого указания соответствия блоков, в чём Вы и помогли А консультировались не с менеджером, а с представительтсвом LG.
Здравствуйте, господа!
Помогите, пожалуйста, найти схемку LG S07LHP (плата внутреннего блока РСВ 6870A). Возможно что-то по питанию ляснуло индикации нет - "тишина".
Заранее благодарен за содействие.
Здравствуйте! Зак установил LG 24-ку (S24LHQ). Теперь просит установить низкотемпературный комплект. Какие комплекты наиболее подходят для этого сплита? Предполагается регулировка скорости вентилятора нар.блока по температуре конд-ра.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
Serg_82 пишет:
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
Чего странного ситуация совершенно обычная работа без газа неизвестное количество времени, перегрев компрессора при этом масло превратилось в бяку, а вместо проверки состояния масла просто тупо заправили газом, полтора суток купания изоляции обмотки внутри компрессора в таком масле довершили процесс разрушения изоляции, что привело к утечке на корпус - ситуация банальная до нельзя. :)
А вы клещи цепляли , смотрели пусковые токи ? Могет быть и двигатель крыльчаткуи . Не рубите с горяча , проверьте все досканально . Можно сделать опыт . Заправьте и надавите на контактор - выбьет .. компрессору точно кирдык . из ходя из ситуации , возможно масло вымыло из картера . Совет , снимите компрессор , распилите его , для самообразования .
to Valve: За ссылку спасибо, полезная!
to Maleyev72: Распилить конечно же распилю, интересно же! На счет двигателя крыльчатки, если честно не проверял, потому как только увидел что после пуска кондиционера по истечению 2-3 мин выбивает электричество. т.е. при попытке пуска компрессора и вентилятора. в первую очередь волновал компрессор, потому и разобрал, откинул с конденсатора и контактора концы компрессора, прозвонил на корпус и увидел что есть контакт, куда дальше искать и так очевидно.
Клещи вешать бессмысленно, он даже тронутся не успевает, УЗО сходу рубит.
Кондиционер полностью заправлен, а нажать на контактор не получится, он полностью герметичен.
А , это же однофазник .. Блин привык с полупромами . Если старт - стопник , сделай вилку с кабелем , но через автомат и на прямую подай питание , на клему компрессора. Автомат поставь на 16 или 25 , что бы не весь свет рубило , а отщелкивал только автомат на твоем кабеле . То , что заправленный компрессор прозванивается на корпус - не факт . В общем , отдели компрессор от крыльчатки , так , для успокоения нервов . Лучше пере бдеть , чем не до бдеть .
Клещи есть смысл вешать , посмотришь как токи на старте растут , если зашкаливают , ну тогда вот вам и "котлета" .
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
Serg_82 пишет:
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
Цитата
human пишет:
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет
Николай прав - будет маленький снегогенератор :)
У вас по любому должен быть компрессор с маркировкой QXX325XXX,QXX348XXX и т.д. в зависимости от точной модели B18LH :)
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)
Serg_82 пишет:
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)
QJT310PAA это двухроторный ротационный компрессор если влепить другой возможно уменьшится максимально возможная длинна труб до внутр.бл. поскольку обычный компрессор 50 метров тянуть наверное не сможет.
Из аналогов прямой QJT336PAB есчё есть TST33VDGC-L TROPICAL MISUBISHI ELECTRIC но он как видно из описания в тропическом исполнении ну и конечно придётся его приспосабливать поскольку ОЖ у них развёрнуты в разные стороны относительно посадочных мест. MATSUSHITA 2JS318G3AB02 19480BTU/H,QP348PD24A тоже возможно покатит ну и в таком духе. Что такое TS 31 и FCQ-33G остаётся только гадать :)
Господа специалисты прошу помощи. Инвертор LG S09AF Мигает красным один раз и два раза синим, насколько я понимаю, это ОШИБКА 12 - неисправность датчика TH3 внутреннего блока. Просьба подсказать его сопротивление или напряжение на нём. Ещё лучше SERVICE MANUALом в меня кинуть. Заранее огромное спасибо.
Есть только OWNER’S MANUAL:
• Blue lamp : during Cooling, Dehumidification, Auto Changeover cooling, Air circulation Operation.
Error code (1 digits)
• Red lamp : during Heating, Auto Changeover heating .
Error code (10 digits)
❈ Error Indicator : lights up Blue lamp and red lamp alternately
Number of lamp's blink : indicate Error code
Operation Indication Lamps
Self-Diagnosis Function
Error code Description
01 Indoor ROOM themistor error (TH1)
02 Indoor IN-PIPE thermistor error (TH1)
03 Remote controller error
05 Communcation error between in and out
06 Indoor OUT-PIPE thermistor error (TH2)
10 Indoor BLDC fan lock
12 Indoor MID-PIPE thermistor error (TH3)
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.
freemanod пишет:
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.
Всё правильно 12 - ошибка одного из трубных датчиков.
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не поня как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((
freemanod пишет:
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не понял как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((
Да уж куда проще ? Если мигает синий диод это 10 + количество вспышек красного это вторая цифра у вас 2 раза, 10+2=12
По поводу 100v это инвертор следовательно источник импульсных помех для того чтобы их ослабить применяется фильтр состоящий из катушки индуктивности и конденсаторов и наличие заземления одна из необходимых составляющих этого фильтра, если физически заземления нет то на корпусе через конденсаторы как раз тестер будет показывать половину напряжения сети 220V,
в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC
в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC
gdu пишет:
Здравствуйте!
Кондиционер LG S12AF выдаёт ошибку 27 (2 раза мигает красный индикатор, 7 раз - синий). Подскажите, пожалуйста, описание этой ошибки.
27 - PSC Fault Error (сбой при работе схемы корректора мощности наружного блока).
freemanod пишет:
И еще вопрос а существуют ли какие либо part list для кондиционеров LG как найти номер датчика (кроме как посмотреть на нем самом) ?
Конечно существует только для поиска запчасти нужно полное название модели в формате LSNH1264JM1 и т.д., найти номер можно позвонив в с.ц. и задав вопрос по нужной запчасти.
Привет, подскажите проблема с запускам вентилятором внутреннего блока. Не может пустится самостоятельно подталкиваеш пальцем пускается и работает нормально. Проблема конденсатором пусковым??
Ага, и я тоже, но вот поди ж ты...
Типа, вместо световых сигналов при подаче питания раздается разного количества "бикание", кот. и должно быть расшифровано. На ПДУ не реагирует. В сервисном центре поставщика только руками разводят. На данные модели мануалов у них нет "Бикало" четыре раза к ряду - они нам, по аналогии, сказали что надо менять термопары. Поменяли, стало "бикать" два раза. Куды дальше лезть не знают ни они, ни мы :sor
Это:
Buzzer Sounding Operation
• When the appliance-operation key is input by the remote control, the short "beep-beep-" sounds.
• When the appliance-pause key is input by the remote control, the long "beep—" sounds.
• When a key is input by the remote control while the slide switch on the main unit of the appliance is on the
forced operation position, the error sound "beep-beep-beep-beep-beep-" is made 10 times to indicate that the
remote control signal cannot be received.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вроде, как не то :sor
При подаче питания пациент сейчас (после замены термопар) выдает два "бипа" с интервалом в 20 сек. До этого выдавал четыре "бипа". При этом на ПДУ не реагирует.
Дык, это ж сигнал подтверждающий прием команды с пульта, я правильно перевел?
В моем случае никакие сигналы с ПДУ не проходят. Сигнала подтверждающего прием не звучит. Только периодически, вне зависимости от внешнего воздействия (или отсутствия такового) звучит двойной "бип" и усе :(
Кондей проработал года три, не меньше. Мож, конечно, на наружке что и отвалилось, но вывешивать туда альпиниста без четкого представления того где надо копать, как-то не хочется :oops:
День добрый. У меня выбивает 25а автомат при запуске компрессора. Кондюк LG S30LHP. Компрессор NHT52VBAT сопротивление обмоток RC- 0,7om SC-1,7om SR-2,4om. Конденсатор 60mf в обрыве. Какие сопротивления обмоток должны быть у этого компрессора и чем его можно заменить. Кондей проработал чуть больше 4 лет. Похоже на коротун в рабочей обмотке.
LG A09LH* не включается компрессор.
Вентиляторы наружного и внутреннего блока крутятся.
Ошибок не выдаёт.
Работал кондей 6 лет и просто перестал.
Сгоревших элементов не выявил.
Куда копать?
спасибо.
LG S09AF, ошибка 12, (терморезистора ТН3), мож есть схемка или скажите где этого гада найти, где он стоит(ТН3)
кондеру 2 года, прошел год и начал мозги пилить своим резистором, оставил ремонт до весны, весной включился как ни в чем не бывало и работал до вчерашнего дня, и вот опять...
доброго времени!
кондиционер lg a12aw1/a12awu (картина, инвертор), имею следующую проблему: постоянно работает вентилятор внутреннего блока на очень высоких оборотах. При чём работает всегда, даже когда кондёр отключен. Думал залипло реле, но на плате вн. блока одна релюшка, и на ней написано, что это реле компрессора (хотя кондёр инвертор ).
В общем грешу на плату управления (на которой процессор). Если есть у кого схема, плз киньте на мыло! Может у кого была подобная проблема
Новый мультисплит LG M18L2H: один внутр. блок работает, а при включении другого компрессор не хочет запускаться. Вентилятор же внутреннего блока работает. Ошибок не выдает.
Подскажите где рыть?
Внутренние блоки одинаковые NT09 (T2NH096DCAO)
всем добрый день(или вечер). кондиционер Кассетная сплит-система LG UT60/UU60 пульт выдает СН 54, такой ошибки в перечне я не встречал, но по опыту знаю что неправильное чередование фаз(однако перефазировка не помогает). а по светодиодам пишет
45 Cond. Pipe Th Error (Open/Short) 4times ◑ 5times ◑ Off
теперь вот не понимаю, кому верить? какой именно датчик трубный проверить, на наружнем или внутреннем блоке?
всем заранее спасибо.
Здравствуйте!Проблема с кассетниками LG UU-48 U3D, на двух кондиционерах выскакивает ошибка, на одном CH10, на другом CH51, при замене плат внутреннего блока другим кондиционеры нормально работают, как лечить?
Спасибо за конструктивный ответ!
"Compressor discharge sensor" и в помине нет в LG UU-48 U3D
Может кто подскажет алгоритм вывода этой ошибки? Типа, высокий логический уровень на входе микропроцессора таком-то?
Буду очень благодарен
Ещё раз проверю, но ошибка пропадает при замене платы внутреннего блока, а если эту плату внутреннего блока поставить в заведомо исправный кондиционер, вылазит та же ошибка, и с CH51 та же история
Спасибо, буду разбираться что за глюк....
DDAVID пишет:
почему к примеру СН09 в одном ящике соленоид, в другом оутдор фан, в третьем ваще ЕЕРRОМ?
Шо це такэ? Цифирь немае?
То шо на картинке - энто обшибки от старых мултисплитов их можно уже в топку.
Если брать конкретно CH9 то значение зависит от типа оборудования иногда даже от модели для полупрома, мультиков, multi V это ошибка связанная с внутр.пл. :)
Добрый день. Помогите пожалуйста с кондиционером LG CA12AWR при включении на обогрев 6 раз мигает идикатор PLAZMA и 7 раз индикатор POWER. Если я правиль понял то это ошибка 67. Подскажите как она расшифровывается.
Fault Code 67
This is a problem with the Outdoor Fan Motor, where rotation is not detected, and could be result of either
Mechanical or Electrical failure.
Здравствуйте.
Подскажите. Достался аппарат LG S12AF со сгоревшей платой во внешнем блоке.
Может у кого есть схема? С паяльником дружу, может что и получилось бы...
Или лучше купить новую, или оставить только внутренний блок как вентилятор?
Мне до Питера ехать 150 км, ближе ничего нет.
Может кто схемой поделиться на S12AF придумаю как его от внешнего блока отучить, пускай вентилятор будет.
Артурычь, не в этой теме смотри, тут ремонт - а я задал вопрос производителю. Но видимо ответа - как обычно не будет или выясняют отличия (надо-же людям что-то делать).
LG G07LH двигатель внутреннего блока вращается на одной скорости, а если отсоединить опционную плату( 6 резисторов), то регулировка оборотов есть. Вопрос что определяется этой опционной платой и будет ли нормально функционировать без нее?
Здравствуйте. Есть моноблочный крышной канальный кондиционер LG R15HL. Сгорел электродвигатель привода вентилятора, подающий охлажденный воздух в канал. Его маркировка SKLG-017 4681A20025D. Подскажите где можно заказать или чем заменить?
Народ подскажите решение проблемы, поставщик закупил две мультисистемы кондиционеров
первая LG FM 49AH на три головы две ms24AH и одна MS07SQ
вторая LG MU4M25 на три головы две MS07SQ и одна QMS18SQ
Поставщик уверял что все характеристики по мощностям соответствуют, что все собрано по спецификации профессионалов и т. п.
проблема возникла поже когда я уговорил монтажников поставить эти системы проработав пару дней отключились , у LG FM 49AH перегорело два предохранителя и все рано не запускается, а LG MU4M25 не запускается компрессор.
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56 у первой системы и 25 внешний а внутренние 18+7+7=32
Подскажите пожалуйста решение проблемы как сделать так что бы все работало(хотя бы не в полную мощность)
По мощностям все в порядке. В противном случае на более мощных блоках выскочит ошибка 51. Но все равно система останется рабочей.
Вы что то недоговариваете! Как и кем велся монтаж? Параметры электросети в студию!
монтаж велся одной подрядной организацией, не первый год с ними сотрудничаю, проблем не было, но вот с этими мультиками они сразу сказали что типо что то не так по мощностям, после отключения кондеров на большом внешнем блоке LG FM 49AH горит 6 раз красная лампочка и два раза зелена, на втором LG MU4M25 внешнем блоке никаких лампочек не горит, завтра перепишу все мигания на внутренних блоках. что значит параметры сети в студию ? к какой сети они подключены ? замеры ? или характеристики самих кондиционеров
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56
Цитата
По мощностям все в порядке.
den223 прав. Обычная арифметика эдесь не подходит... :D
Суммарная производительность внутренних блоков может быть в диапазоне от 40% - до 130% от номинальной.
Номинальная холодопроизводительность наружного блока FM49AH cоставляет 52,8 а максимальная -58 тыс.БТЕ/час
(см. каталог от LG) :
хороших специалистов у нас в нашей глуши нет, две мульти системы не работают, но они работали сам принимал работу на максимум запуска все головы, все работало. И что за ошибка на внешнем блоке FM49AH моргает , красная лампочка 6 раз , потом зеленая 2 раза, никак не могу найти коды ошибок для этих моделей. помогите
Ошибка свидетельствует о возникшей проблеме в электронном блоке управления инверторного компрессора:
"Fault Code 62
Indicates the outdoor unit Inverter heat-sink thermistor has detected that the heat sink is overheating 85ºC.
This is usually caused by debris blocking the heat-sink fins or an error with the thermistor."
не дальше ))) на крайнем севере, нашел кажись проблему с блоком LG FM 49AH тока как решить и от чего это произошло х.з. помогите разобраться,
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
я так понял что эта плата пуска компрессора и вентилятора, питание на нее приходит а вот лампочки не горят присмотрелся обнаружил
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
от чего это произошло хз может быть это заводской брак ? но дело то в том что все работало, кроме этого сгорели два предохранителя на 20А
У вас неполадки в силовом модуле инвертора. Пока предполагаемые причины две: отсутствие газа (утечка) или низкое (нестабильное) напряжение. Давайте начнем с того что за глушь? Что за здание?
Здание у нас офисы, два больших помещения одно маленькое, соответственно внутренние блоки два 24 и один 7, на фото что выложил четка видно что плата физически повреждена, и на ней не горит лампочки хотя при первом пуске все горело, вот что это за плата и как называется именно эта запчасть и де ее заказать хз
ЯНАО пос. Тазовский, так это поломка следствия перегрева ??? , блок установлен на крыши, и действительно когда у нас +32 там парилка, но такая жара у нас редкость, кондиционер перестал работать когда было +24, нехватка фриона исключена проверяли и не раз, так же на утечки проверяли искателем тоже нету, может быть причина не качественная плата (точнее некачественный блок который сгорел ) ? и если блок меняется то может подскажете де его заказать ?
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос- а если поставить резистор на 150-200кОм ,работать будет?Понятно что исчезнет доп. защита компрессора. но всё-же
привет всем, Народ подскажите код ошибки инвертого кондиционера LG FM49AH когда на плате мигает пять раз красный индикатор два раза зеленый
а то чета в таблице разобраться не могу
Здравствуйте! LG24LH nh1 (ltnh246hle1)
Заменили датчик испраителя у двух этих кассет.
У одной из них после этого вентилятор увеличивает обороты до максимума, потом снижает, вторая работает на фиксированной скорости.
Ошибок не выдаёт, скажите что это?
Может какая функция?
Ошибка соответствующая, сопротивление датчиков по 100 Ом, примерно
предвидя вопросы - не мидлы, с серединой всё в норме
после замены ошибки исчезли, всё работает, но на одном такое-вот явление, что это?
Такой висняк с датчиками наблюдал только при обмерзании испарителя.
Скорость может не меняться из-за выхода из строя тиристора. Но сперва надо "пробежаться" по плате, посмотреть не отошли ли элементы.
Датчики холла то там есть, но чтобы их извлечь придётся расплавить пластиковый корпус BLDC мотора в котором они герметично залиты вместе с платой управления :)
Подскажите парт номер для заказа крепежной планки для внутреннего блока LG G07AHT.
Пришла сплит, после распаковки небыло этой планки.
Похоже на заводскую недоукомплектацию.
Всем хорошего дня.
Впервые столкнулся с проблемой терморезисторов. Ошибка СН02 на кассете ЛыЖи означает КЗ или разрыв терморезистора: датчика температуры всаса.
Кто сталкивался с данной бедой, подскажите, куда лезть? Выпаивать терморезистор и замерять сопротивление и менять его или менять сам датчик? И где он установлен на газовом контуре? Не припомню там датчиков.
Терморезистор в вашем случае, это трубный датчик температуры, его можно заменить на аналогичный(можно взять от любого сплита), или заменить R=10 кОм. У меня такая же ситуация с Мидея 48 была вот тут http://masterxoloda.ru/forum-holodils...ta-mideja/ обсуждалось, да проститт меня модератор форума))).
Привет всем! Мастера, может у кого есть сервисный мануал на сплит-систему LG ( CS12AW, S12WU) ? Если не трудно скиньте в почту (elevikto@rambler.ru)? ,буду очень признателен!
Немного о проблеме. Установлен новый сплит. При первом запуске на тепло моргает светодиод "RUN" -5 вспышек, пауза. На улице около нуля градусов и по логике должен запуститься, но увы.
Поиск в инете выдает, что это Ошибка связи, но межблочка и питание железно-правильно. Единственное, не измерял величину напряжения питания. Подскажите, кто в теме, куда копать.
Кстати, потом пробовали на холод, -та же ошибка. :(
И еще дополнение: при открытии боковой крышки внешнего блока, рядом с клеммами межблочки ,виден многопиновый разъем о котором в документации ничего не сказано .
den223, благодарю за внимание к моей проблемке! Прочитав всю ветку и пересмотрев схемы внутрянок инверторных LG, - кое-что понял. Осталось выбраться до объекта и проверить правильность идеи. По результатам отпишусь. Там, кажись, все очень просто! Мастерам респект за эл. схемы на лыжины!
Отчитываюсь. Несмотря на мои заверения о правильном подключения межблочки, оно оказалось неправильным :oops: Внутренный блок был плохо освещен( квартира на стадии ремонта), поэтому на черной колодке не было видно маркировки. На внешнем 1, 2, 3 по очереди, земля отдельно, а на внутреннем как обычно у них, -третий земля, а после него уже управляющий. Вот упр. на земле было. Хорошо, что ничего не сгорело) Вот так. Даже почти не стыдно))).
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста с сервис-мануалом или data book, со схемой dc инвертора, модель любая, хоть бытовой сплит, хоть мультизональная система.
Здравствуйте. Не запускаются две наружки канального кондиционера LG B60LH. На них стоят зимники, кондеям 2 года. Откуда то со стороны платы идет прерывистый писк...Кондеи не включали с октября.Спасибо
Здравствуйте, Такая проблемка LG S09AA Зеленый LED (индикатор включения) хаотично моргает (не наблюдается периодичности), вентилятор крутится на малых оборотах, компрессор не запускается. Сброс питания проблему не решает. Выключением и включением кнопкой ON/OFF на блоке решило проблему на сутки, сейчас и это не помогает. Напряжение в сети в норме. Может кто сталкивался? Подскажите, где нарыть на эту заразу SERVICE MANUAL. Заранее благодарен.
Поменял оба термистора внутрянки. Полёт нормальный. Я так и не понял, LG хотел показать сразу две ошибки, или датчик был на грани ~ 4 КОм (26 град). При ошибки термисторов вентилятор внутреннего блока должен крутиться?
Это шим регулятор для импулсного блока питания. Могли 2 фазы подать. Если заменить ее и еще TLP421 есть шанс что заработат. Остальное только надо проверить.
Кондиционер C09LTR ART COOL (инвертор).
Проблема в следующем:
При включении в режим охлаждения, кондиционер холодит нормально, но при установке, например, с пульта температуры 24 или же пробовал и выше (26) градуса, охлаждает до 20, возможно и ниже (не давал возможности кондиционеру), при достижении заданной температуры – скорость вентилятора не уменьшается, частота работы компрессора не понижается.
При последующем повышении температуры с пульта до 27-28 – компрессор и вентилятор внешнего блока останавливаются. Тестирование проходит без ошибки. Дозаправка с 9,1 до 10 только смогла понизить температуру на выходе до +11. В чем может быть проблема? (может ли эьо быть термистор внутреннего блока?)
Есть ли у Вас полный мануал на кондиционер?
Хотелось бы еще уточнить какова дельта по температуре от заданной с пульта на включение-выключение (или понижение-повышение частоты оборотов).
P.S. Дилетант с радиотехническим образованием. Пытаюсь самостоятельно устранить проблему. Хотелось бы еще виртуальной помощи в разборе внутреннего блока с доступом к плате управления (открутив три винта не удается снять панель, где-то наверняка есть защелка, боязно сломать).
DWA "Кондиционер C09LTR ART COOL (инвертор)."
Насколько я помню это не инвертор, а обычный турчинский гоп стоп только внутрянка ART COOL исполнении.
Насчёт 9-9,5 атм это пальцем в небо, у кондиционера рабочее давление сильно зависит от температуры наружной если на улице холодно то может кипение уходить в минус 7 атм и т.д. так что эксперименты с давлением без понимания происходящего процесса просто пустая трата времени, скорее всего вышел из строя датчик либо плата управления, турки гнусно делают даже хуже китайцев помню был у меня такой, повесили не работает оказалось когда собирали на плате перепутали местами разъёмы когда паяли короче качество сборки очень низкое часто попадали запаяные капилляры в нар.бл. и т.д. :cry: мануалы на турецкие модели это редкость на эту точно, нет есть только разблюдовка запчастей может поможет чем :) хотя вроде он легко разбирается
Спасибо всем, кто откликнулся!
Кондиционер все же инвертор, и все оказалось гораздо проще: недостаточная конвекция, теплые стены в помещении 5- угольной формы, с перегородкой и высотой потолка 3 м. Путем промера температуры воздуха на входе внутреннего блока кондиционера и на высоте примерно 1-1,5 м от уровня пола было установлено, что разница температур составляет приблизительно 5 градусов. Проблема устраняется путем установки дополнительного вентилятора для перемешивания воздуха в помещении или же установкой температуры с пульта 26-27 градусов. В такой ситуации кондиционер срабатывает нормально.
Посмотрите внимательно на наклейки на блоках если там написано на внутр.бл. C09LTR и C09LTU на наружном, это обычный гоп стоп, модели с такой маркировкой не бывают инверторными.
Жись заставила, правда при это наделила чеккером на LG, дала море машинок на набор статистики...
В общем жись не обидела :)
Заметил пару проводочков идущих в картер, на схеме написано - oil level - а Дядь Коля резонно спросил - а какой там датчик, поплавковый? - и мне тоже стало интересно!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
прошу помощи. Перестал работать на обогрев кондей LG12AF года 4 работал отлично. Сейчас на холод работает а на обогрев щелкает на наружном блоке клапан (я так думаю) включается вентилятор поработает немного и останавливается, на внутреннем блоке вентилятор крутиться, по прошествии минут 20-30 начинает мигать 1 раз - синий и 6 раз - красный. Выключишь ему питание, подождешь немного, включаешь и на холод включаешь, щелкает клапан и кондей нормально запускается и работает.
Отвечу сам себе. Нашел схемы на LG кондеи. Заменил датчик температуры испарителя внутреннего блока на резистор 5 ком. Он у меня был сопротивлением 800 ом. Срабатывала защиты по температуре испарителя больше 65 градусов. При установке 5 ком. резистора кондей решил, что нужно прогреть испаритель для теплого старта, т.к. стояло постоянное сопротивление, то внутренний вентилятор не включался, нужно быть осторожным в этом плане, что бы не перегреть испаритель. потом поставил 3.2ком. и все заработало, сейчас жду запасной терморезистор.
добрый день. есть такая проблема. LG S18LHQ. Включаю в розетку, жалюзи закрываются (то есть работоспособны), при нажатии на пульт или на кнопку on/off начинает мигать лампочка по 2 раза. по ошибкам вроде выходит, что это датчик внешнего блока. но на внешний идет только стандартные 4 жилы...
<<<<добрый день. есть такая проблема. LG S18LHQ. Включаю в розетку, жалюзи закрываются (то есть работоспособны), при нажатии на пульт или на кнопку on/off начинает мигать лампочка по 2 раза. по ошибкам вроде выходит, что это датчик внешнего блока. но на внешний идет только стандартные 4 жилы...>>>
Скорее внутреннего и трубного, если датчики (воздушный и трубный) исправные то плату под замену выбило вход, короче пробуйте :)
Подскажите плз парт номер термистора для внутреннего блока LG A09LHR (LSNH096PRL6).
А то приходящие ремонтники все пытаются подобрать похожий по внешнему виду исходя из наличия)
Предложили поставить 6323A20004T или 6323A20003А
Замечательная история! Трогательная ...
Гламурный кондиционер, гламурные ремонтники... Подбирают датчик по внешнему виду из коллекции "Осень/зима" от Армани.
Трубный - 5 кОм, воздушный - 10 кОм !!! Вне зависимости от партномера, должны подходить.
Помогите кто может. Инвертор lg s09af nhd0. Отказывается работать, питание есть и на наружнем и на внутреннем блоках. На наружнем на поате стоит один светодиод красный мигает 5-3.... до меня ктото копался сдернул все фишки с платы внутреннего блока вставил почти все если есть фото может кто выложит. Межблочку звонили все ок. Куда дальше лезть не знаем.
В том то и дело что там типовая схема на которой не все разъёмы обозначены. На фото это зелёный разъём в него вставляется провод с фиритовым кольцом, куда он идёт дальше...вопрос и впаенный разъём на проводахв середине платы под такой рразъём ни где нет мамы...
Зеленый разъем - это шлейф под проводной пульт. Кстати подключив пульт можно узнать истинную ошибку...
В середине разъем СС - внешний контакт. В него ничего не вставляется!
Тогда самый главный вопрос что может быть с кондюком. Индикация на внутрянке не светится , из всех признаков жизни: светодиод в наружке мигающий 5-3 и бип периодический от внутрянки. Повтарюсь напряжение есть на обоих блоках. Ни один из конденсаторов не вздут, предохранители целы.
Там на проводах с разъёмом должна висеть маленькая платка с 8 ногой микросхемой EPROM вот если её нет то блок будет издавать звуки Бип... 5-3 это отсутствие связи с внутр.бл. :)
В серии AF проблемы могут возникнуть где угодно, никакой логики. Поэтому для диагностики нужно иметь заведомо исправные платы. По совету valve можно перешить ЕЕПРОМ. Если есть программатор (или человек с ним) могу скинуть дамп.
Доброго времени, мастера. Приобрёл я кондёр LG A 12 IWK с заведомо оговоренным дефектом - ошибка связи между внутренним и наружным блоком. Кондёр в принципе новый. Его купили - поставили - сняли. При осмотре обратил внимание на модель. Внутренний блок имеет маркировку A 12 IWK, наружный - A 12 AWU. Скажите, эти блоки совместимы?
При подключении внутренний блок включается, но через время выключается и мигает диодом 5 раз. Наружный так-же мигает диодом на плате 5 раз.
Разница в том что это разные блоки A12AW1/A12AWU LG Art Cool Gallery, а A12IWK/A12UWK ARTCOOL Stylist у них разное железо, возможно можно заменить плату в наружном - внур.бл. но это не так просто и затратно, можно к наружному докупить A12AW1 или подобный из этой серии и т.д.
Добрый день, может кто в курсе причины такого симптома у кондиционера арт кул - при включении с пульта начинают открываться жалюзи запускается вентилятор внутреннего блока, включается наружка затем идет один звуковой сигнал с внутренника и блок выключается, индикация ошибок не выводится (все это происходит в течении первых 5-ти секунд, даже жалюзи до конца толком не успевают открыться), По поводу маркировки, касяк, на блоках ни одной наклейки. Кондиционеру лет 5.
Всем доброго дня. Имеется VRF система внутрянка кассета LG ARNU-15gtqc2 на проводном пульте мигает надпись ventilation. Нашёл инфу и там описывается что эта функция используется для охлаждения и обновления воздуха в помещении с использованием общего вентилятора. Подскажите что имеется в виду? Ни универсальный ли это пульт для канальных блоков тоже. Модель пульта PQRCVSL0QW
Да, пульт универсальный для всех типов внутр.бл. например на колодке кассетных блоков на базе шасси TM/TN/TP есть 3,4 контакт он управляет оборудованием подачи свежего воздуха (вентилятор, воздушный клапан) путём подачи напряжения 220v, этот выход и активирует кнопка Vent, если такой функции в блоке нет то её включение не даёт реального эффекта :)
Коллеги, подскажите! Кондиционер LG A09AW inverter . После демонтажа постоянно мигает зеленый LED на внутр блоке. На пульт, не отзывается. Мигание постоянное без пауз.
Денис, Вопрос для детского сада. Мигает 1 раз в три секунды? :o
Смотри межблочку (правильность и микросхемы связи).
А, вообще-то, я бы сначала проверил, не нажата ли кнопка аварийного включения. :D
Смонтирован инверторный кондиционер - LG CS12AWK / ASNW126BNG2 / ASUW126BNG2 в серверной.
Предполагается круглосуточная эксплуатация кондиционера зимой до минус 35С.
Смонтирован инверторный кондиционер - LG CS12AWK / ASNW126BNG2 / ASUW126BNG2 в серверной.
Вопрос, когда продавали и монтировали, думали про эксплуатацию при -35?
Кто такой умный?
Что значит "Возможна ли ЗАВОДСКАЯ доработка LG зимним комплектом?" инверторный кондиционер?
Взрослые люди, а все хрень пишите!
Фокус в том, что разные люди покупают/монтируют/принимают оборудование. Каждый "шьет свою пуговицу", а как- что дальше будет - никого не интересует.
IMHO
Понизить температурный диапазон эксплуатации получится, установив SPINBRAIN для старт/стопного кондиционера.
Здравствуйте!
Кондиционер LG S09AF (Турция). Установил 5 лет назад. Работал отлично. Потом 4 года не включали, но питание было подведено. Запитан через внешний блок. Сейчас не включается: 5 раз мигает синим. Ошибка 05 (Ошибка обмена данными между комнатным и наружними блоками сплит-системы). Что делать с ним? С запчастями видимо проблема т.к. модель старая, но я слышал что что-то в схеме внутреннего блока перепаивают (резисторы вроде). Прошу помочь.
Здравствуйте. Я не надеюсь что проблема решится но всё-таки напишу. У меня LG LS-1261HL. Работает прекрасно много лет. Но последние два или три года появилась одна проблема. Иногда не включается от пульта дистанционного управления не работает ни одна кнопка и так может продолжаться целый день. А на другой день все нормально все кнопки работают и все включается от пульта. Я менял батарейки но это конечно ничего не дало. Я звонил вызывал разных мастеров но у них одна песня что же вы хотите кондиционер уже старый надо менять. Но зачем же менять если все прекрасно работает и я его постоянно обслуживаю. Мне сказали что проблема в электронике. Но куда и как обратиться я не представляю. Подскажите что делать. Спасибо.
День добрый уважаемые. Решил переделать Auuh608D в тепловой насос.
Плата внутреннего блока ATNH60GMLED [UT60 NMD]
Алгоритмы контроля, температуры конденсации в режиме ТН у этого зверя какие?
По температуре жидкости уходящей на ЭРВ?
Если да, какие параметры? температуры.
Отключение вентиляторов внешнего блока? на каких и чего температурах.
C управлением обдувом конденсатора BLDC вентилятором внутреннего блока более менее ясно.
В общем информации кроме куцого мануала вообще ничего. Кому не лень, нужна помощь в этом вопросе.
Напомните на 1klimat@mail.ru
попробую найти дамп, но скорей всего плата ЕПРОМ. Купите новую и перезалейте (дамп возможно живой).
Отпишитесь о результате!
Не с прошивкой а с микросхемой. Причем дамп считывался, но процом не читался.
Такая же беда на мидеевских платах KFR-025 и т.д.
Как раз сейчас сажусь мемуары писать ))))
Добрый день! Вопрос к специалистам. Есть кондиционер LG S12LH, старичек работает много лет, но очень плохо холодит, в прошлом году вызывали специалиста, вроде как заправили его, но результата нет. В связи с этим вопрос, можно ли заменить этот кондиционер на новый более современный и более мощный, потому как при установке совершенно не подумали, что у комнаты не будет двери и все это растекается практически метров на 60 вместо 35, но не демонтировать трассу так как она замурована в стену порядка 3 метров. Или всё-таки заправлять ещё раз, хотя один из мастеров по телефону сказал мне, что такого фреона уже нет или что то вроде того. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Кондей LG AUUH368D, работал, все было хорошо, в один прекрасный день встал и загорелась ошибка 54(нарушено чередование фаз), поменял все фазы местами, он запустился, но через несколько часов отключился и опять вылетела ошибка 54. Были сомнения что фазы на вводе кто-то поменял, но это больше из области фантастики. Мне кажется проблема в плате нар. блока, либо ваше предположение, в чем косяк.
Если есть на него схема или сервис мануал, буду очень благодарен, поиск ничего не дал.
Здравствуйте. Помогите понять что с сплит системой LG S09NF мигает 7 раз синим 6 раз красным и по кругу повторяется и не включается!
Сброс через кнопку включения зажать на 6 секунд не помогает...
Вас в поиске забанили или религия не позволяет воспользоваться поиском?
А, может, Вы относитесь к той части населения, которая считает, что лень - двигатель прогресса?
Коды ошибок кондиционеров LG есть в свободном доступе в сети.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Здравствуйте. Нужно заменить компрессор в канальном кондиционере LG B18LH (TB-H186HSS0). Подскажите пожалуйста марку компрессора и на что можно заменить.
Добрый день, уважаемые специалисты по LG!
Подскажите, пожалуйста, есть обогрев картера и регулятор скорости вращения вентилятора у комплекта Напольно-потолочная сплит-система LG CQ18.NA0R0 / UU18W.UE2R0?
Продавец не может ответить на этот вопрос, в официальном чате LG тоже что-то упорно молчат...
Нужна эта сплит-система для обогрева частного дома в щадящем южном климате.
В заводской комплектации ничего этого нет.
Все эти опции нужны ТОЛЬКО для работы на охлаждение зимой.
Если планируете греться им зимой - смотрите диапазон работ на обогрев.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Здравствуйте,у меня кондиционер инверторный LG C12AWV ,работает минут 5-10 нормально и потом выдает ошибку С08 (не вращается крыльчатка)при повторном включении сразу выдает С08, через день снова 5-10 мин. поработает и уходит в ошибку (на любых режимах) ,крыльчатка чистая,вращается свободно,подскажите по вашей практике проблема в двигателе или модуле управления?