Serg_82 пишет:
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)
QJT310PAA это двухроторный ротационный компрессор если влепить другой возможно уменьшится максимально возможная длинна труб до внутр.бл. поскольку обычный компрессор 50 метров тянуть наверное не сможет.
Из аналогов прямой QJT336PAB есчё есть TST33VDGC-L TROPICAL MISUBISHI ELECTRIC но он как видно из описания в тропическом исполнении ну и конечно придётся его приспосабливать поскольку ОЖ у них развёрнуты в разные стороны относительно посадочных мест. MATSUSHITA 2JS318G3AB02 19480BTU/H,QP348PD24A тоже возможно покатит ну и в таком духе. Что такое TS 31 и FCQ-33G остаётся только гадать :)
Господа специалисты прошу помощи. Инвертор LG S09AF Мигает красным один раз и два раза синим, насколько я понимаю, это ОШИБКА 12 - неисправность датчика TH3 внутреннего блока. Просьба подсказать его сопротивление или напряжение на нём. Ещё лучше SERVICE MANUALом в меня кинуть. Заранее огромное спасибо.
Есть только OWNER’S MANUAL:
• Blue lamp : during Cooling, Dehumidification, Auto Changeover cooling, Air circulation Operation.
Error code (1 digits)
• Red lamp : during Heating, Auto Changeover heating .
Error code (10 digits)
❈ Error Indicator : lights up Blue lamp and red lamp alternately
Number of lamp's blink : indicate Error code
Operation Indication Lamps
Self-Diagnosis Function
Error code Description
01 Indoor ROOM themistor error (TH1)
02 Indoor IN-PIPE thermistor error (TH1)
03 Remote controller error
05 Communcation error between in and out
06 Indoor OUT-PIPE thermistor error (TH2)
10 Indoor BLDC fan lock
12 Indoor MID-PIPE thermistor error (TH3)
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.
freemanod пишет:
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.
Всё правильно 12 - ошибка одного из трубных датчиков.
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не поня как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((
freemanod пишет:
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не понял как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((
Да уж куда проще ? Если мигает синий диод это 10 + количество вспышек красного это вторая цифра у вас 2 раза, 10+2=12
По поводу 100v это инвертор следовательно источник импульсных помех для того чтобы их ослабить применяется фильтр состоящий из катушки индуктивности и конденсаторов и наличие заземления одна из необходимых составляющих этого фильтра, если физически заземления нет то на корпусе через конденсаторы как раз тестер будет показывать половину напряжения сети 220V,
в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC
в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC
gdu пишет:
Здравствуйте!
Кондиционер LG S12AF выдаёт ошибку 27 (2 раза мигает красный индикатор, 7 раз - синий). Подскажите, пожалуйста, описание этой ошибки.
27 - PSC Fault Error (сбой при работе схемы корректора мощности наружного блока).
freemanod пишет:
И еще вопрос а существуют ли какие либо part list для кондиционеров LG как найти номер датчика (кроме как посмотреть на нем самом) ?
Конечно существует только для поиска запчасти нужно полное название модели в формате LSNH1264JM1 и т.д., найти номер можно позвонив в с.ц. и задав вопрос по нужной запчасти.
Привет, подскажите проблема с запускам вентилятором внутреннего блока. Не может пустится самостоятельно подталкиваеш пальцем пускается и работает нормально. Проблема конденсатором пусковым??
Ага, и я тоже, но вот поди ж ты...
Типа, вместо световых сигналов при подаче питания раздается разного количества "бикание", кот. и должно быть расшифровано. На ПДУ не реагирует. В сервисном центре поставщика только руками разводят. На данные модели мануалов у них нет "Бикало" четыре раза к ряду - они нам, по аналогии, сказали что надо менять термопары. Поменяли, стало "бикать" два раза. Куды дальше лезть не знают ни они, ни мы :sor
Это:
Buzzer Sounding Operation
• When the appliance-operation key is input by the remote control, the short "beep-beep-" sounds.
• When the appliance-pause key is input by the remote control, the long "beep—" sounds.
• When a key is input by the remote control while the slide switch on the main unit of the appliance is on the
forced operation position, the error sound "beep-beep-beep-beep-beep-" is made 10 times to indicate that the
remote control signal cannot be received.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вроде, как не то :sor
При подаче питания пациент сейчас (после замены термопар) выдает два "бипа" с интервалом в 20 сек. До этого выдавал четыре "бипа". При этом на ПДУ не реагирует.
Дык, это ж сигнал подтверждающий прием команды с пульта, я правильно перевел?
В моем случае никакие сигналы с ПДУ не проходят. Сигнала подтверждающего прием не звучит. Только периодически, вне зависимости от внешнего воздействия (или отсутствия такового) звучит двойной "бип" и усе :(
Кондей проработал года три, не меньше. Мож, конечно, на наружке что и отвалилось, но вывешивать туда альпиниста без четкого представления того где надо копать, как-то не хочется :oops: