Здравствуйте,у меня кондиционер инверторный LG C12AWV ,работает минут 5-10 нормально и потом выдает ошибку С08 (не вращается крыльчатка)при повторном включении сразу выдает С08, через день снова 5-10 мин. поработает и уходит в ошибку (на любых режимах) ,крыльчатка чистая,вращается свободно,подскажите по вашей практике проблема в двигателе или модуле управления?
Юлия Водуд "Добрый день, уважаемые специалисты по LG!
Подскажите, пожалуйста, есть обогрев картера и регулятор скорости вращения вентилятора у комплекта Напольно-потолочная сплит-система LG CQ18.NA0R0 / UU18W.UE2R0?
Продавец не может ответить на этот вопрос, в официальном чате LG тоже что-то упорно молчат...
Нужна эта сплит-система для обогрева частного дома в щадящем южном климате. "
UU18W.UE2R0 это универсальный блок инвертор следовательно у него уже есть регулятор скорости, обогрева картера там точно нет поскольку большого смысла в нём нет в заявленном диапазоне до -15с он и так будет нормально работать поскольку масло синтетика и плавный пуск мотора, а дальше его эффективность сильно упадёт и обогрев картера вам не поможет.
Добрый вечер. Вопрос по совместимости блоков мультиплит систем.
Есть наружка LG MU5M30 U42RO, необходимо добавить ещё пару внутряннок на свободные порты.
В продаже есть внутренние блоки MS09SQ, продавцы утверждают что они не подходят, и нужно брать более дорогие модели типа PM09SP.
Не нашел в каталогах LG совместимость блоков одной серии но разных ревизий( модификаций/годов выпуска).
Есть кто подскажет?
Заранее благодарю
Добрый день. Необходима помощь специалиста. Кондиционер LG ARTCOOL A09AWU UF2 ИНВЕРТОР. Не работает корректор мощности на плате. Все остальное работает. На плате два модуля. Выше кто-то писал что мицубиши PS21245 НА КОМПРЕССОР. А по виду больше на FAIRCHILD похожа на FSBB20CH60C. А в корректоре мощности по видимому стоит FPDB4OPH60B? может у кого есть схема?
Специалисты могут расслабиться. уже все на одной плате работает - был обрыв вторичной обмотки измерительного трансформатора возле самой ножки. После восстановления контакта контроллер увидел ток потребления и стал подключать корректор мощности при определенной нагрузке. Остался пока еще один вопрос. Такая же плата наружного блока пришла с дефектом - на холодную не всегда стартует компрессор на том же наружном блоке. В чем причина пока не понятно. Вопрос к специалистам - какая может быть причина? И еще - схема? Не все понятно без схемы ?
Профессионалы куда то подевались. Опять все самому нужно думать. . .Изучение силовой части схемы натолкнуло на мысль , что управление мотором компрессора производится по векторному способу. Что скажут специалисты?
Проверка части схемы измеряющей ток ничего не дало. А вот напряжение с модуля питания указанного на рисунке показалось заниженным - 13.3 вольта. При подключении внешнего источника на 15 вольт компрессор стал запускаться стабильно. При детальном изучении документации на силовой модуль оказалось что напряжение сброса внутреннего драйвера от снижения питающего напряжения очень близко к 13.3 вольта. По видимому на него и реагировал контроллер выдавая ошибку по превышению тока так как выход fault у модуля один. А причин срабатывания несколько - превышение тока или снижение напряжения питания на любом внутреннем драйвере.
Добрый день.
У нас во внешнем блоке кондиционера LG ArtCool A12AW1 происходит утечка фреона.
Она не большая: полностью стравливает за 2 дня.
Может кто подскажет, куда/кому можно обратиться в г.Москва (+/- проверенное место)?
Спасибо.
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с инвертором: LG S12AWU N4FO (ASNW1264FUO). Кондиционер в 2017 году переставлялся с одной квартиры на другую(переезд, сплит личный). После этого стала периодически появляться ошибка 05. Кондиционер мог работать сутки и более потом выключался и при перезапуске мог снова работать. Потом время работы стало уменьшаться до 12ч., 6ч. и т.д. всё меньше и меньше. На сегодняшний момент работает меньше минуты, даже по моему не успевает включиться компрессор, так же ошибка 05. Напряжение сети в норме 230в. расключение блоков кондиционера правильное, провод связи пробовал кидать отдельно не помогает. Как пишут здесь с паяльником дружу. Не где не могу найти схему и сервис мануал на этот аппарат. Буду очень признателен за любую подсказку!
Добрый день .
Знающие люди подскажите где взять график или таблицу сопротивлений ,термодатчиков для LG S30LHP .
провозился пол дня ,пусковой на компрессор поменял (упал до 45мкф от 60положенных),на вентиль внутрянки тоже дохляк стоял .заменил) Дует как надо с обоих блоков ,но сучка рубит компрессор голова через минуту две, ток компрессора 11а .
Не могу найти сервис мануал на эту модель ,есть подозрение на термо датчики ,при примерно 25 цельсия
воздушный 10ком
жидкостной 7ком
Да и копались там до меня знатно ,разъемы раком стоят ,могли снять разъем датчиков вместе с нижней частью и перевернуть ,поменяв их местами так сказать .
Или маркировку датчиков ,может кто подсказать.
Ошибок не бьет ,отключает компрессор и вентилятор наружки ,как будто обмерзание испарителя или заданная температура достигнута ,потом включает через минуту- две, так и работает минута работы минута стоит наружка ,вытянул жидкостной датчик -прислонил его через флекс тонкий к трубке -стал работать ,но минут через 40 пошел иней на всас ,отсюда и вопрос оба датчика при одинаковой температуре должны иметь одинаковое сопротивление и какое ?
У меня 10ком воздушный ,7ком жидкостной при 25 градусах ,снял я их и через 20мин прозвонил.
Там нюансы есть ,монтаж с метром магистрали ,ухо в ухо ,но как то он работал 8 лет. я так бы не ставил .
Датчики нормальные. Компрессор, суда по всему, встаёт по перегреву.
Вызывайте мстеров, пусть смотрят давление.
Может быть проблема с заправкой или неконденсируемыми примесями или банально грязные блоки.
А на счёт монтажа "ухо в ухо" - как-то ставили сплит на сэндвич. Отрезали штуцера на трубках внутреннегоблока, развальцевали и прикрутили к внешнему. Работает уже лет 10.
Я сам 20 лет этим занимаюсь ,каких мастеров ,какой перегрев ,вы внимательно читали выше.
Говорю же снимаешь датчик жидкостной с испарителя и компрессор работает без отключений .
Отключает внешний блок голова ,датчик в наружке по верхнему давлению в норме.
По поводу короткой трасы ,считаю 2метра минимум должно быть иначе начинаются всякие чудеса ,жизненный опыт так сказать и да в 2004 и я ставил так с 10см трассы,был так сказать мал и глуп
Отлично понимаю ,что могут и мозги барахлить ,но первое убедится в исправности датчиков ,параметры которых найти не смог ,нашел три вида на лж ,возможно отличаются только длиной проводов ,у меня есть китайские но там 14ком при той же температуре выдает
3.5 кгс при 23 на улице всас R22
высокое не мерял ,по руке ясно что что ничего интересного я там не увижу
Я не собираюсь ни с кем письками мерятся ,задал простой вопрос ,о параметрах термодатчиков.
И да я не имею образования по холодильным системам ,всего лишь инженер электромеханик ,начинал 3года в москве при большой фирме (офицал дайкинов) монтажником ,так что перемонтировал до хрена и всего .потом вернулся и занялся самостоятельно дома ,монтаж и ремонт . На мою работу жалоб ни когда не было. Так что отличить перегрев компрессора от отключения мозгами в состоянии.
На первый вопрос по параметрам датчиков Вам ответили.
Меряться с Вами никто ничем не собирается, как и никто ничего не должен.
3,5 для 22-го при 23-х - "маловато будет!" - ~-3 град. и вероятно, защита испарителя от обмерзания.
Подцепите еще термометр на всас и проверьте перегрев. 146% - больше нормы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Благодарю за понимание.
Включал со снятой крышкой внутреннего блока ,нет там обмерзания ,на входе конденсат и все .
А вот после 40мин работы (датчик обмерзания вынут из гнезда) начинается обмерзание на всасе наружки (как при перезаправке или нарушении теплообмена испарителя. Блок то бывалый да и стоит в не большом магазине квадрат20. Понятно что испаритель частично загрязнен но как по мне не критично ,но это субъективно .
Напор продуваемого влздуха через испаритель ,после замены емкости очень хороший и равномерный ,магазин метров 5 ,на против блока стоять при работе не возможно ,минингит обеспечен.
Все же думаю проблема в мозгах ,если считать датчики исправными. Или датчики поменяны местами ,ключ разъема с платы слетает вместе с разъемом,могли и перевернуть .Попробую перекинуть все же ,гляну на результат .
День добрый. ARNU07GL1G4 выдает ошибку 04.из поддона слилось почти ведро конденсата. Вопрос такой, возможно ли найти новую помпу на замену или найти умельца,который сможет её оживить.
Помпа 5859A20002D.Спасибо.
Здравствуйте!
Нужен сервис мануал на LG S09ET, либо LGS12ET.
Есть вопросы по управлении внешним блоком LG S09ET. Проблема в том что на обогрев,
при достижении заданной температуры в помещении, внешний блок не перестаёт работать на максимум.
Пример: Заданная температура 21, Температура в помещении 22 или даже 23, но наружный блок по прежнему
работает на максимуме и потребление 1600 вт. Обороты не снижаются.
При переводе заданной температуры на 17 градусов, наружный блок останавливается. Потребление 30вт.
Ошибок нет. Smart diagnose - ok.
Спасибо.