Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
Нужна помощь! Мульт LG mu4m25 подключили 4 внутренних блока MS07AH, подключили коректно, в инструкции не сказано про прописывание блоков, но работает только один блок, остальные 3 открываются пикают и закрываются, лампа мигает 5 раз.
Ближайший сервис LG за 500 км. Если кто сталкивался с такой проблемой напишите порядок действий по ее устранению. Заранее спасибо.
Здравствуйте, есть кондиционер LG Attcool panel 12 A12LH. Просят найти компрессор, не подскажете какая там стоит модель, оригинальная. Или какой аналог можно использовать с наименьшими переделками. Кондиционер далеко, самому просто посмотреть не получится. Не могу найти сервис мануал. А из матсушиты, или самсунга, какой бы наиболее подходящий был? спасибо!
44D124DXCEL-TS самсунг наверное подойдёт
P.S.
Нашёл, там стоит QK222PBA
аналоги поищу
A_Meh пишет:
Прошу помощи! В доме кондиционеры LG S09AF две штуки . Сначала один перестал работать и стал выдавать пять вспышек (отсутствие связи между внутренним блоком и внешним), а через неделю и второй выдал такой же вариант. При проверке первого был обнаружен сгоревший предохранитель во внешнем блоке. Замена привела к восстановлению работоспособности, но только примерно на 30 минут. Далее неисправность повторилась. Обращение в сервис-службу LG привело только к предложению мастера на конец августа. Кто что может присоветовать, гуру? В доме тяжело больной человек, и без кондиционеров труба. Город Москва.
Питание из розетки/от автомата на какой блок завели? внутренний или наружный?
Кондиционер LG S07LHP NEO PLASMA. не работает на тепло, поработает 5 мин, потом
загорается индикатор снежинки с каплей и он отключается, потом опять
включается и так постоянно и толком не греет. Прочитал на форуме что
это датчик, но где он находится и где его купить для замены незнаю. Подскажите что делать. И как проверить точно ли дело в датчике.
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с инвертором LG CA12AWR (внутренний блок)? Какой наружкой он комплектуется? У нас дали A12AWU, но при включении в сеть сразу оба блока моргают по 5 раз - ошибка связи между блоками. LG говорит что блоки согласуются, замена обеих плат результата не дала, на обоих блоках нет клемника для подвода питания, поэтому есть сомнения, что блоки могут работать в паре.
Спасибо, Nikkar! Эту инфу я видел, но не нашёл чёткого указания соответствия блоков, в чём Вы и помогли А консультировались не с менеджером, а с представительтсвом LG.
Здравствуйте, господа!
Помогите, пожалуйста, найти схемку LG S07LHP (плата внутреннего блока РСВ 6870A). Возможно что-то по питанию ляснуло индикации нет - "тишина".
Заранее благодарен за содействие.
Здравствуйте! Зак установил LG 24-ку (S24LHQ). Теперь просит установить низкотемпературный комплект. Какие комплекты наиболее подходят для этого сплита? Предполагается регулировка скорости вентилятора нар.блока по температуре конд-ра.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
Serg_82 пишет:
Помогите разобраться! есть кондиционер канальный B18LH, честно работал 2,5 года, пару дней назад перестал холодить, померили - фреона нет. попытались найти утечку не нашли. залили, запустили, вышел в режим работал. Отработал 1,5 сутки и потом при попытке пуска компрессора начало выбивать УЗО. Померил тестером сопротивление между питающими концами компрессора и корпусом стрелка отклоняется(точно не помню на сколько, то ли 100 кОм, то ли 50 кОм). явная жопа, надо менять компрессор. Вот только не понятно, как такая цепочка событий могла привести к такому происшествию?
Чего странного ситуация совершенно обычная работа без газа неизвестное количество времени, перегрев компрессора при этом масло превратилось в бяку, а вместо проверки состояния масла просто тупо заправили газом, полтора суток купания изоляции обмотки внутри компрессора в таком масле довершили процесс разрушения изоляции, что привело к утечке на корпус - ситуация банальная до нельзя. :)
А вы клещи цепляли , смотрели пусковые токи ? Могет быть и двигатель крыльчаткуи . Не рубите с горяча , проверьте все досканально . Можно сделать опыт . Заправьте и надавите на контактор - выбьет .. компрессору точно кирдык . из ходя из ситуации , возможно масло вымыло из картера . Совет , снимите компрессор , распилите его , для самообразования .
to Valve: За ссылку спасибо, полезная!
to Maleyev72: Распилить конечно же распилю, интересно же! На счет двигателя крыльчатки, если честно не проверял, потому как только увидел что после пуска кондиционера по истечению 2-3 мин выбивает электричество. т.е. при попытке пуска компрессора и вентилятора. в первую очередь волновал компрессор, потому и разобрал, откинул с конденсатора и контактора концы компрессора, прозвонил на корпус и увидел что есть контакт, куда дальше искать и так очевидно.
Клещи вешать бессмысленно, он даже тронутся не успевает, УЗО сходу рубит.
Кондиционер полностью заправлен, а нажать на контактор не получится, он полностью герметичен.
А , это же однофазник .. Блин привык с полупромами . Если старт - стопник , сделай вилку с кабелем , но через автомат и на прямую подай питание , на клему компрессора. Автомат поставь на 16 или 25 , что бы не весь свет рубило , а отщелкивал только автомат на твоем кабеле . То , что заправленный компрессор прозванивается на корпус - не факт . В общем , отдели компрессор от крыльчатки , так , для успокоения нервов . Лучше пере бдеть , чем не до бдеть .
Клещи есть смысл вешать , посмотришь как токи на старте растут , если зашкаливают , ну тогда вот вам и "котлета" .
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
Serg_82 пишет:
Попросил у поставщиков для кондиционера LG B18LH компрессор для замены сгоревшего. Прислали компрессор QP464PAA, интернет говорит что это компрессор для 24кБТЮ. Возможно 24-ый компрессор вполне хорошо себя ведет в 18-ом блоке? или это ошибка поставщика?
Цитата
human пишет:
Это ошибка поставщика.
Обмерзать всас будет
Николай прав - будет маленький снегогенератор :)
У вас по любому должен быть компрессор с маркировкой QXX325XXX,QXX348XXX и т.д. в зависимости от точной модели B18LH :)
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)