Cooper & Hunter - проблема с внутреним блоком
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Cooper & Hunter - проблема с внутреним блоком

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Cooper & Hunter - проблема с внутреним блоком»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4119Тема: «Cooper & Hunter - проблема с внутреним блоком» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Модель CH-S24ZPD

Проблема: Через 10 минут после запуска система выходит в "аварию"
с выдачей на дисплей ошибки "H6" .
При этом не проворачивается рабочее колесо внутреннего бока.
После снятия питания на ситему, колесо вращается свободно.
При замене электродвигателя, проблема осталась.
Подскажите пожалуйста, как "лечит" эту проблему? think

Всем привет с полуострова Таврида. rulez
- - - - - - - - - - - -
www.googleek.com
Профиль
E-Mail
#2
проверьте конденсатор фазосдвигающий(пусковой)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо LordN за оперативность, будем разбираться.... hammer
- - - - - - - - - - - -
www.googleek.com
Профиль
E-Mail
#4
Выражаю огромную благодарность профессионалу
в климатической технике г-ну LordN clap
Вопрос решен, согласно Вашим рекомендациям.
Проблема была именно в конденсаторе и 2-х реле.

Спасибо!
- - - - - - - - - - - -
www.googleek.com