Платы управления для мультизональника митсубиси PUH 8-10
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Платы управления для мультизональника митсубиси PUH 8-10

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Платы управления для мультизональника митсубиси PUH 8-10»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 36 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 25687Тема: «Платы управления для мультизональника митсубиси PUH 8-10» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Спасибо за помощь разобрались 8)

А надо платы то каму нить нет? 8)
Профиль
E-Mail
#32
Добрый день!
А может кто нибудь скинуть Technical & service manual PUH-8YKA?
заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#33
залил сюда

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#34
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage119335
Типа, ответили вместе :D
Отредактировано: SSA 31-03-2011 13:25
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#35
Спасибо большое за помощь!
Ща по второму разу буду просматривать мануал, не могу найти сечение кабеля питания.
Спор возник с заказчиком - монтирую сейчас 2 шт. таких митсубишек, заказчик просит заложить кабель 10 квадратов на наружки и 2.5 квадрата на внутрянки. Ну по моим то расчётам(14.9А, 7.91kW и 96А - пусковой) там не больше 2.5 квадратов выходит, я правда перестаховался и купил 4 на наружки и 2.5 на внутрянки, т.к. знал, что заказчик "тяжёлый", но вот такого оборота не ожидал. Так ещё заказчик мануал какой-то нашёл, где аж 10 квадратов указано!)))
Профиль
E-Mail
#36
Защита компрессора срабатывает при токе 22 А (ошибка U9 стр. 35). Исходя из этого и плясать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 36 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все