Интересная неисправность кондиционера Whirlpool. При работе на обогрев работает 2 мин, очень сильно нагревается газовая труба( пр.100 град), после компрессор начинает очень сильно гудеть, обогрев прекращается, труба газовая постепенно остывает, жидкостная холодная. Давление и ток не мерял, т.к. попросили проконсультировать. По предвадительному заключению нада менять 4-х ходовой. Что скажете? Кто нить встречал такое? Кондеру 3 года.
Whirlpool AMB 885 24-ка.
Кондеру 6 лет(уточняю).
На холод - норма.
На обогрев первую минуту давление растет до 25 бар, ток растет до нормы( 14,5 А).
Потом (через 20 секунд) !резко! подьем давления до 30 бар, ток почти 40 А!
Секунда, и давление падает с небольшим шумом в трубах, ток 4 А, слышно, что компрессор работает без нагрузки. Обогрева нет, т.к. давление 8-9 бар.
Вопрос - почему резко растет давление и ток? Теплообменники чистые, заломов нет.
Серик пишет:
На обогрев первую минуту давление растет до 25 бар, ток растет до нормы( 14,5 А).
Потом (через 20 секунд) !резко! подьем давления до 30 бар, ток почти 40 А!
Возможно, при высоком давлении начинает перепускать реверсивный клапан по малому кругу.
По этому нагрузка на компрессоре падает. Как заметил LordN грязь где-то.
Проблематично врядли, хлопотно это дааа. Возможно, существуют другие методы, но я делал
так розпаевал наружник на отдельные части и промывал R11 и продувал капилярку, потом все собирается в кучу и работает на стенде с фильтром до полной очистки.
Если деваться некуда то стоит (в минусах бесплатная работа, а затраченные материалы можно с клиента сбить), но по-хорошему лучше поставить новый и забыть.
4 -х ходовой не при чем.
Он не может целиком перекрыть нагнетание, а на байпасе роста тока не будет, т.к. холостой ход.
Варианты:
1. залом
2. вентилятор внутреннего блока в режиме стэндбай
3. запаян (засорен) добавочный капилляр на обратном клапане.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Не залом, вентик крутится, и чистый.
Но если это и капилляр, то ток не должен расти, т.к. расход фреона падает.
Работает минуту нормально.
После резкого роста давления-тока в теч. 20-30 сек происходит сброс тока до 4 а и давление падает. Компрессор гудит шо трактор. Жидкостная труба при этом становится немного холодной. Газовая постепенно медленно остывает.
Не знаю какой компрессор там, нет возможности посмотреть, но может поломка клапана компрессора :sor
Заметили клиенты, что иногда всетаки он работает нормально, но это крайне редко.
Заломы ищите во внутреннем блоке. Если на холод гуд, а на тепло рост тока, однозначно залом. Когда клапан ломается роста не будет, ибо компрессор работает на холостом ходу.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Т.е. судя по описанию работает без перепада давления? сорри, невнимательно читал описание проблемы. Рост тока на старте при стартующем вентиляторе внутреннего блока -это явно залом, а вот после срабатывания токовой защиты, компрессор не должон вообще работать. Что-то здесь не так.
Думаю, до Вас там уже основательно поработали "специалисты".
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов