Кондиционер "MB"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер "MB"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер "MB"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11876Тема: «Кондиционер "MB", работает только на обогрев.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго всем дня, здесь впервые.
Столкнулся с такой проблемой, имееться кондиционер сплит системы, фирмы MB.
До недавнего времени, он перестал работать в режиме "холод" (сool).

Тоесть происходит это так:

В состоянии покоя давление 0.8
Включаем - режим - cooling - 17-20 градусов.
Давление не опускаеться до 0.2, как обычно, а подымаеться до значения 1.1 и встает.
При это из внутреннего блока идет теплый воздух.
При работе в режиме "обогрев"(heat), давление поднимаеться до 1.4, вместо (2.0-2.5) и встает.При этом из внутреннего блока дует теплый воздух.

Температура в помещении ~ 24
На улице ~ 20
Компрессор работает.
Катушка соленоида тоже.

Еще интересный момент, пытался собрать фреон, путем перекрытия жидкостоной трубки, не вышло давление падает до 0.5 и встает.

Прошу помощи.

Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Похоже кирдык компрессору. Что-то с клапанами (если там поршневой компрессор). Компрессор работает "на себя". Вряд ли соленоид. Проще всего поменять наружный блок.
Профиль
E-Mail
#3
Есть ли какие нибудь способы проверить?

Или сделать так чтобы он работал только на холод. Тепло не нужно в принципе?
По идее нужно 1 из 4 трубок, "замять"....
Профиль
E-Mail
#4
а чё такое давление большое
Профиль
E-Mail
#5
[Artcom]

Аппарат не с Третьяковской случаем?
Профиль
E-Mail
#6
Mr.Fix Я всегда думал, что 0.8 это стандарт.
MCU-Destroyer Не знаю. А что это?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
В состоянии покоя давление 0.8
Включаем - режим - cooling - 17-20 градусов.
Давление не опускаеться до 0.2, как обычно, а подымаеться до значения 1.1 и встает.
При это из внутреннего блока идет теплый воздух.
При работе в режиме "обогрев"(heat), давление поднимаеться до 1.4, вместо (2.0-2.5) и встает.При этом из внутреннего блока дует теплый воздух.


Это что - какая-то шифровка?!! Если нет - то почему не обратитесь к специалистам? :cranky
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
k-kont пишет:
Похоже кирдык компрессору. Что-то с клапанами (если там поршневой компрессор). Компрессор работает "на себя". Вряд ли соленоид. Проще всего поменять наружный блок.

+1
Похоже горшок поймал жидкого.
Не обязательно поршень+клапаны...
У спиралей встречается уплотнение, тоже качать перестает. Ротор кстати, тоже имеет нагнетательный клапан , как и поршень.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
это холодильщик решил занятся кондиционерами. dance


Artcom] а фреон какой?
Профиль
E-Mail
#10
Gena Bukin Может я сам сделаю.
Mr.Fix Увы не холодильщик....
Фреон R22

Профиль
E-Mail
#11
Цитата
air_wave пишет:
Похоже горшок поймал жидкого.

Может есть смысл взять масло на анализ?
Профиль
E-Mail
#12
На чистом заливе, как правило тест масла показывает отсутствие кислоты, но бывают встречается залив на кислом масле. По цвету и запаху можно примерно прикинуть в как м состоянии находится масло.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#13
всем привет!
Проблему решил, путем удаления из системы, 4ех ходового клапана
теперь кондишен работает только на холод
в принципе, от него, только это и требуеться, так как, стоит в серверной
:D
Профиль
E-Mail
#14
Поздравляем
Профиль
E-Mail
#15
А мне вот очень интересно было не работал сам клапан ли или электроника...
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
#16
HAMANN
Клапан
Профиль
E-Mail
#17
Респект и уважуха Artcomу. :D
Век живи, век учись. Хотя, остаюсь при своем мнении, что для небольшой МВ (кстати какая производительность) дешевле было поменять наружный блок.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.