кассетник General Climat
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти кассетник General Climat

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «кассетник General Climat»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15321Тема: «кассетник General Climat, нужна помощь» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Если кто сталкивался с подобным - помогите советом.
Ситуация - швейный цех, установлены 5 кассет General Climat (одна 24 и четыре 48). 24 работает без проблем, а 48-е глючат: одна работает 30 мин, потом отключается внешний блок (компрессор с вентиляторами) на 5 мин и включается снова и т.д. Вторая работает как первая, но время работы 11-13 мин, третья и четвертая работают 2-3 мин, потом отключаются внешние блоки и больше не включаются, работают только внутренние. При этом ни какие сигнальные лампочки не моргают, ошибка не высвечивается. Перепроверили все (датчики температуры, давление в системе, напряжение) - все в норме. Единственное, что рабочий ток маловат - 7,0 и 7,5А у первых двух и 6,0 и 6,5А у вторых.
Профиль
E-Mail
#2
Попробуй для начала посмотреть теплообменники на анружных блоках ,если они засраны ,то возможно просто перегревается компрессор, ДЫК вот!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Всётаки больше похоже на проблемы с напряжением
Профиль
E-Mail
#4
Возможно,но у нас чаще проблемы с напряжением бывают либо в частном секторе ,либо в районах-то бишь в деревнях.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Теплообменники чистые
Профиль
E-Mail
#6
сколько длины трасс между наружниками и касетами
почему отключаются компрессора - это ваша задача выяснить, подается ли на них питание, чередование правельное, или их отрубает по температуре , выже на обьекте были...
Профиль
E-Mail
#7
длина трасс около 2 метров, перепад высот - 1,5 м (внешние блоки на крыше)
Профиль
E-Mail
#8
При работе на холод начинается обмерзание газовой трубы на входе в компрессор.
При замене местами внешних блоков ситуация остается прежней (если работал блок в этом месте 30 мин, то и другой столько же).
При пуске на тепло отключение компрессора происходит через несколько секунд.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
ipopv пишет:
Перепроверили все (датчики температуры, ДАЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ, напряжение) - все в норме.

Цитата
ipopv пишет:
При работе на холод начинается обмерзание газовой трубы на входе в компрессор.

чтото тут не так....
Профиль
E-Mail
#10
Очень большая вероятность, что это проблемы с электропитанием. Что-то с 3-х фазным подключением, пригласите квалифицированного электрика. А для начала - запустите по отдельности каждую машину, может быт сразу всё поймёте! Однофазная 24-ка работает же нормально?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
ipopv пишет:
одна работает 30 мин, потом отключается внешний блок (компрессор с вентиляторами) на 5 мин и включается снова и т.д.

Режим оттайки внутр. блока или срабатывание тепловой защиты компрессора. Причины: мало фреона, нет теплосъема.
Цитата
ipopv пишет:
При работе на холод начинается обмерзание газовой трубы на входе в компрессор.При замене местами внешних блоков ситуация остается прежней (если работал блок в этом месте 30 мин, то и другой столько же).При пуске на тепло отключение компрессора происходит через несколько секунд.

Залом (или другое местное сопротивление) на газовой трубе. Перезаправка. Нет теплосъема.
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
аналогичная проблемма решилась в Сыктывкаре путём замены атомата и устранением перекоса фаз, но сказали правильно может что-то и в трубах "застряло от монтажников"
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
мало фреона, нет теплосъема.

аналогичная проблема решилась скачиванием фреона, до минимально допустимой "отметки" и чистке радиатора... так что - "много фреона" - давало обмерзание ))
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
semik1 пишет:
мало фреона,

Больше похоже на это !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#15
Попробуйте погонять по-одному.
Какая температура на улице?
Когда наружники стоят где-нибудь на ветру,
отрубает по обмерзанию испарителя, проверьте
закрыв часть наружника картоном, может поможет...
Давление конденсации низкое, соответственно и токи занижены...
Профиль
E-Mail
#16
Уважаемый ipopv очень интересно разобрались ли вы с ситуацией...
Профиль
E-Mail
#17
Похожая проблема была на General-32....
Оказалось что низкое давление в трассе....теполсьем естевственно равен нулю практически....
После заправки по весу машина работает как нужно....Люди даже мерзнут.
Профиль
E-Mail
#18
Ключевая фраза:
Цитата
Ситуация - швейный цех, установлены 5 кассет General Climat (одна 24 и четыре 48)

Скорее всего наружники от кассет установлены в один ряд...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#19
TO air_wave
и что ??
Профиль
E-Mail
#20
в один ряд, наверно имеется в виду, что наружки дуют друг на друга....
Профиль
E-Mail
#21
имелся ввиду "синдром мультика". Монтажники путают межблочки и медные трубки.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#22
а куда вывели дренаж? было такое с dantex 36, помпа не справлялась.
Профиль
E-Mail
#23
Такое было и есть на Dantex 48 касет а- трасса 5 метров (здесь обсуждалась эта тема) я и скачивал газ и перезаправлял по весам и занижал вес и все также потом прикрыл кортонкой вконденсатор , а когда стало жарко снял .
на форуме посоветовали заправить с помощью специального прибора по температурам (буду на выставке весной в москве куплю - проверю) и будет счастье .(посмотрим )
Профиль
E-Mail
#24
А после "специального прибора" снова картонку, а затем снять :D
С уважением, dsa.