Смонтировали новый сплит самсунг AQ09.неделю идеально работал (может и не идеально, ноклиенты довольны).потом жалоба-течет вода из внутреннего блока.Монтажники приехали,собрали в наружнем фрион,вакуумировали,опресовка азотом,утечек нет, открыли краны, работает,обмерзание всасывания и фрион из баллона не берёт.сплит не работает.Приехал,всё спустили,вакуумирование опресовка,заправка(немного в жидкой при неработающем,потом газом дозаправлял когда работает.Весов нет поэтому по силе тока и по давлению и контроль перегрева по конденсатору наружнего).вышли на параметры(показалось много он фриона берет пока фильтр не начал оттаивать-было подозрение на забитую капилярку,поэтому открыли крышку наружнего и смотрел откуда будет идти обмерзание. результат-сила тока 4,3-4,5А(по шильдику номинал-4максимальная сила тока-5А,давление всасывания-4,6, температура воздуха на улице-27 градусов,температура трубки всаса(замер электронным термометром датчик под флекс) 12,2 градуса(т.е. перегрев-7 градусов) температура нагнетания (трубки,методика замера аналогична ) 25 град.Трубка всаса-в капельках конденсата- в общем всё отлично ,но он не холодит температура воздуха на входе в испаритель-27 градусов,влажностьв помещении 40%, температура на выходе -20,6.
трассу разрезал флекс почти по всей дине-ни единого залома,отдвинул от стены внутренний блок,осмотрел трубки(особенно паук) ничего криминального или необычного-прицепиться не к чему.Переключил на тепло- давление идет к 25-28 Бар,сила тока к 11А (дальше не проверял-выключил).Есть подозрения что фриона много, но если скинуть-будет обмерзание. Монтаж сделала опытная бригада и косяков они обычно не делают. Может у кого был аналогичный случай? на что ещё можно посмотреть? есть подозрения на забитый фильтр-осушитель и как это проверить. Очень прошу поделитесь своими мыслями.
поток воздуха из внутреннего нормальный (проверял рукой , без анемометра).
при работе н а холод верхние трубки конденсатора горячие,ниже теплые,внизу нормальные(по ощущениям 38-42 градуса).
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
Весов нет поэтому по силе тока и по давлению и контроль перегрева по конденсатору наружнего).вышли на параметры(показалось много он фриона берет пока фильтр не начал оттаивать-было подозрение на забитую капилярку,поэтому открыли крышку наружнего и смотрел откуда будет идти обмерзание. результат-сила тока 4,3-4,5А(по шильдику номинал-4максимальная сила тока-5А,давление всасывания-4,6, температура воздуха на улице-27 градусов,температура трубки всаса(замер электронным термометром датчик под флекс) 12,2
измерения температуры на трубе датчиком имееет большую погрешность...
по этому лутше по весам
Цитата
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
Может у кого был аналогичный случай? на что ещё можно посмотреть? есть подозрения на забитый фильтр-осушитель и как это проверить. Очень прошу поделитесь своими мыслями.
при засорение осушителя при запуске давление нарастает медленно или с толчками
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
,вакуумировали,опресовка азотом,утечек нет, открыли краны, работает,обмерзание всасывания и фрион из баллона не берёт
все наоборот...
сначала прессуем потом вакуумируем
Цитата
Весов нет поэтому по силе тока и по давлению и контроль перегрева по конденсатору наружнего).вышли на параметры(показалось много он фриона берет пока фильтр не начал оттаивать-было подозрение на забитую капилярку,поэтому открыли крышку наружнего и смотрел откуда будет идти обмерзание. результат-сила тока 4,3-4,5А(по шильдику номинал-4максимальная сила тока-5А,давление всасывания-4,6, температура воздуха на улице-27 градусов,температура трубки всаса(замер электронным термометром датчик под флекс) 12,2 градуса(т.е. перегрев-7 градусов) температура нагнетания (трубки,методика замера аналогична ) 25 град.
Без весов ловить нечего. Только заводской вес, а далее контроль давлений и температур
По току ориентироваться бессмысленно, т.к. он дает возможность косвенно оценить давления конденсации и кипения, но более точная картина только по перегреву на всысывании (не менне 4 град) и минимально возможной температуре в помещении (18-22 град). Иначе компрессору кирдык.
Если сделаете 4 град при 30 град в помещении - считайте контур перезаправлен.
Это же бояны, ищите в форуме, уже сотни раз их перетирали.
7 град - это мало. Значит хреон кипит только в 50% объеме испарителя, чем остальной объем занят, подумайте сами.
Цитата
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
Может у кого был аналогичный случай? на что ещё можно посмотреть? есть подозрения на забитый фильтр-осушитель и как это проверить. Очень прошу поделитесь своими мыслями.
поток воздуха из внутреннего нормальный (проверял рукой , без анемометра). при работе н а холод верхние трубки конденсатора горячие,ниже теплые,внизу нормальные(по ощущениям 38-42 градуса).
Да нету в бытовухе фильтров осушителей, обычная сетка перед капилляркой, если она вообще есть. Чаще всего капиллярка без сетки (так дешевше) и обмерзание из-за влаги и продуктов полураспада дишового кетайского масла.
Самая простая неисправность. Залили по весу, давление ушло на вакуум. Это и есть пониженный расход через капиллярку.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
все наоборот...
сначала прессуем потом вакуумируем
Именно для того чтобы быть уверенным, что в системе отсутствует влага,которая может замерзнуть в капилярке(допустим она туда попала в результате разложения масла,либо хладогент с завода был непоняттный и т.д. в общем не важно как она теоретически могла попасть,) так вот чтоб быть уверенным что её там до опресовки нет и вакуумируем, а иначе при 18 бар влага перейдет в лёд, ну может на в лёд но сконденсируется
Цитата
air_wave пишет:
7 град - это мало
странно, я считал что перегрев в пределах5-8 градусов это нормально, если взять таблицы выложенные на этом форуме, там идет учет влажность(берем данные по влажному термометру на всасе в внутренний блок,температуру на всасе наружний по сухому,смотрим по таблицам-тоже 8,5 град перегрев)
Цитата
Nikkar пишет:
при засорение осушителя при запуске давление нарастает медленно или с толчками
вот это нужная инофрмация , запишу, но тут поднимается(вернее опускается от давления на неработающем к нормальному давлению стабильно, сильно внимания не обращал, но так-же как и на других сплитах.
Цитата
air_wave пишет:
Значит хреон кипит только в 50% объеме испарителя, чем остальной объем занят, подумайте сами.
вот тут и засада. я на испарителе каждую трубку чуть не яхыком пробовал (более термочувсвительность высокая чем у пальцев) так вот они все СЛЕГКА ХОЛОДНЫЕ. поэтому и дует 20 градусов.если-бы работала хоть 50 процентов .
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
Именно для того чтобы быть уверенным, что в системе отсутствует влага,которая может замерзнуть в капилярке(допустим она туда попала в результате разложения масла,либо хладогент с завода был непоняттный и т.д. в общем не важно как она теоретически могла попасть,) так вот чтоб быть уверенным что её там до опресовки нет и вакуумируем, а иначе при 18 бар влага перейдет в лёд, ну может на в лёд но сконденсируется
Т.е. вы хотите сказать, что при сжатии азотом до 18 бар, влага начнет конденсиросяваться?
А зачем вам такое давление? Проверяете на утечки? тогда написали бы, что после опрессовки снова вакуумируете до 100 Па и не было бы вопросов
Когда я писал про 7 град, имел ввиду не перегрев, а вот это:
Цитата
но он не холодит температура воздуха на входе в испаритель-27 градусов,влажностьв помещении 40%, температура на выходе -20,6.
Про перегрев я написал подробно и повторяться не охота, читайте и думайте почему такое хреновое заполнение испарителя.
Посмотрите на цвет масла, измерьте температуру нагнетания после заправки по весам.
Измерьте перегрев не бытовым термометром, а контактным. После этого поймете почему Самсунг глючит.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
вот тут и засада. я на испарителе каждую трубку чуть не яхыком пробовал (более термочувсвительность высокая чем у пальцев) так вот они все СЛЕГКА ХОЛОДНЫЕ. поэтому и дует 20 градусов.если-бы работала хоть 50 процентов .
Какие трубочки трогали?
Испаритель имеет два и более контуров, вход и выход
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Какие трубочки трогали?
Испаритель имеет два и более контуров, вход и выход
все трубки трогал на испарителе,-самое интересное, что вода конденсируется на гайке соединение трассы с испарителем.остальные сухие. Паук(на входе в спаритель трубка разделяется на 3 части при помощи "ПАУКА" слегка прохладный (осматривал его придирчиво так как предполагал. что при пайке на заводе там кусочек припоя мог остаться и поэтому нет циркуляции) кстати, монтажники в первый приезд отсоединяли трассу от наружнего блока, подсоединяли через станцию на магистраль высокого давления азот, давали давление, так сказали что заткнуть пальцем толстую (всас) трубу не могли-азот циркулирует через внутренний блок нормально, пробок вроде нет.
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Nikkar пишет:
при засорение осушителя при запуске давление нарастает медленно или с толчками
При засорении фильтра или капилляра и нормальной заправке (по весам) давление должно уходить ближе к вакууму или на вакуум быстро и без толчков при этом будет ощущаться разность температур в местах засора.
Цитата
air_wave пишет:
Без весов ловить нечего. Только заводской вес, а далее контроль давлений и температур
+1
Найдите где нибудь весы, заправте по ним и сами всё увидите.
Цитата
БОГДАН Ростов-на-Дону пишет:
вода конденсируется на гайке соединение трассы с испарителем
У вас давление 4.6 бар при температ.27 град. маловато будет, должно быть где-то примерно 5.5 бар.
Сегодня делал сплит с таким точно деффектом там была забита капилярка частично.Поменял и все пошло.
подскажите как меняется капилярка. Нельзя её продавить как в холодильниках гидропрессом?
при замене если присутствуетпайка, то и под азотом останется окалина-она ведь вновь забьёт капилярку?
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
проблема не в количестве фриона, предположим пусть его там будет мало, но начать (с обмерзаниями внутреннего блока и т.д. ) работать сплит должен, должны трубки испарителя и при малом объеме фриона начать охлаждаться. А у меня они не охлаждаются ни при большом, ни при малом объёме и соответственно давлении.
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru