Кондиционер Samsung SH12ZWHD не включается
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер Samsung SH12ZWHD не включается

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер Samsung SH12ZWHD не включается»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 66665Тема: «Кондиционер Samsung SH12ZWHD не включается, Samsung SH12ZWHD не включается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер прекрасно работал, отключил, уехал на 3 дня. По приезду при включении-никакой реакции на пульт. Пульт проверен - рабочий, предохранители целые. Отсутствует 12 в на катушке реле, коммутирующего фазу. Ни схемы, ни мануала в инете не нашел. Может кто встречался с такой проблеммой, буду благодарен за любую помощь или совет. :sor
Профиль
E-Mail
#2
Встречались и не раз 8) : скорее всего пробит диод UG2D (ultra fast diode) стоит после трансформатора, меняется на аналог UF4007 или аналогичный
(не путать с 1N4007) gf gf

схема тут: http://aircon.ru/useful/files/


Вопрос к ГУРУ: почему это происходит :?: think


НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
paulino пишет:
почему это происходит

Правильно это называется - тепловой пробой.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#4
Paulino, огромное тебе спасибо за схему и дельный совет. Диод SHG2d действительно оказался пробитым, так как под рукой небыло оригинального или uf4007, впаял HER207 - кондишка запустилась и работает отлично! Благодарю! bravo
Профиль
E-Mail
#5
Народ кто подскажет samsung sh09zw8 при нажатии на старт чуть открывает жалюзю и тут же закрывается моргает 2 диода часы и конвекция что может быть
Профиль
E-Mail
#6
Вышел из строя терморезистор на испарителе.Припаяй или примотай за место терморезитора резистор 10 ком и проверь должно работать.
Профиль
E-Mail
#7
Народ, подскажите ( Samsung AQ07A5ME), что может выйти из строя - мигает при включении STD и Timer шторка открывается и закрывается, но агрегат не работает - постояно мигает два светодиода??
Профиль
E-Mail
#8
paulino выкладывал сюда http://ifolder.ru/12539781
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#9
paulino, большое спасибо, была та же проблемма. При замене указанного диода не на быстро-восстанавливающийся (300 нс) кондиционер включался но при включении компрессора выключался. Замена на быстровосстанавливающийся аналог решила все проблеммы bravo
Спасибо всем.
Профиль
E-Mail
#10
Добрый день. Подскажите, на плате управления кондиционера SAMSUNG SH12ZWHD сгорает редохранитель F701. В чём может быть причина? Жучок по известным причинам не ставил, может кто-то сталкивался?
Профиль
E-Mail
#11
От другого такого же кондиционера ставил плату управления - всё нормально работает. Дело только в плате управления. Подскажите.
Профиль
E-Mail
#12
Если
Цитата
deer1999 пишет:
От другого такого же кондиционера ставил плату

и
Цитата
deer1999 пишет:
всё нормально работает

то
Цитата
deer1999 пишет:
Дело только в плате управления

;)
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#13
Рекомендация одна: ремонтировать плату.
Пути решения проблемы:
1. Отремонтировать импульсный блок питания на плате
2. Не ремонтировать, а отключить импульсный блок питания на плате и вместо него подключить трансформатор на 12 В.
Отредактировано: BIS 26-11-2009 12:25
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
2 НСР-2
К чему это сообщение? Для количества?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Плата управления DELUX DB41-00378B
Профиль
E-Mail
#16
Пока выяснил - пробой D102. Какие могут быть последствия? Может ли сгореть что-то ещё?
Профиль
E-Mail
#17
D102 стоит во вторичной цепи, значит, неисправность надо искать по вторичным напряжениям +12В и +5В. Отцепи стабилизатор +5В и проверь цепь +12В на КЗ, потом +5В на КЗ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Извиняюсь, тему создал отдельно.
Отредактировано: ALEX Marx 30-07-2010 02:05
Профиль
E-Mail
#19
RE:Встречались и не раз : скорее всего пробит диод UG2D (ultra fast diode) стоит после трансформатора, меняется на аналог UF4007 или аналогичный
а где он на схеме - это он обозначен ? а как это узнать - что должна показывать прозвонка ?
Рисунок
sams.JPG (46,47 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Nikkar 30-07-2010 14:47
Профиль
E-Mail
#20
Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?Всем привет! У меня такая проблема, в кондиционере samsung sh12zwhd в плате управления был пробит диод D102 после его замены Сплит поработал один день и потом не стал включаться компрессор. Делает попытку и не запускается, при этом чувствуется нагрузка на сеть. Может кто сталкивался?

Привет! 10 лет кондишн проработал норм. Теперь такая же проблема. Компрессор пытается запуститься и вырубается. Тоже чувствуется нагрузка на сеть.
Профиль
E-Mail
#22
Попробуй заменить конденсатор в цепи обмоток компрессора. Если не поможет, значит компрессора хана.
Профиль
E-Mail
#23
Кто подскажет, где найти принципиальную электросхему платы внутреннего блока кондиционера Panasonic cs-A9DKD ?
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
Попробуй заменить конденсатор в цепи обмоток компрессора. Если не поможет, значит компрессора хана.

Мне один знакомый сказал, что если компрессор заклинил, можно снизу ударить молотком. Бывает помогает.
Так ли это?

SH12ZWHD

Дописка: проблема решена заменой кондёров компрессора и вентилятора в наружном блоке. Работает, как часы.
Охлаждение и обогрев.
Купил кондёр 2 в 1 ((30 mkF+1.5 mkF)x450V). Похимичил чуток с проводами и всё.
Отредактировано: sdubroff 23-09-2016 17:50
Профиль
E-Mail
#25
Вообще буржуйские фирмы редко публикуют свои схемы, разве что у наших умельцев http://www.constroy.ru/obsluzhivanie-...tsionerov/ найдется, как я погляжу правда есть
Отредактировано: fasyk 27-02-2017 09:29
Профиль
E-Mail
#26
Внезапно вырубился кондиционер SAMSUNG SH12ZWHD, как будь то нет питания, проверил 220v на плату управления поступает, спасибо <paulino> прочитал его совет, выяснилось что пробит диод UG2D, поменял и всё заработало. dance Договорились...