Уважаемые столкнулся вчера с интересной ситуацией с кондерчиком панасоник.
На обьекте весят три кондиционера Панасоники! два охлаждають как звери а один еле еле.
Наружные блоки стоят в ряд с положенными между ними растояниями. Чуть загрязнены но не сильно. Перед ними см. через тридцать стоит декоротивная панель которая препятствует выбросу воздуха немного. Вокруг кондиционеров свободное пространство. Все три кондиционера показывають рабочее давление 5 бар. На улице 27-30 градусов.
Внутренний блок включается на холод работаеть 2-5 минут и выключается на 1-3 минуты на режим вентеляции.Потом опять включается на холодл и ситуация повторяется. Скачков, перепадов давления не наблюдается. В итоге комната охлаждается хуже.
Анологичная ситуация повторяется при откинутых проводах наружнего блока! Тоесть тупит внутренний. На датчик входящего воздуха похоже что не реагирует вообще
(нагревали - охлаждали)! Хотя при разрыве цепи срабатывает защита и не включается! Проверили термическую защиту -нармально работает. Кондиционер ставили профессионалы - видно сразу по установке!
В итоге получается вывод один! Тупит плата внутреннего блока.
Подскажите верны ли мои догадки!