Смонтировали сплит под дождем
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Смонтировали сплит под дождем

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Смонтировали сплит под дождем»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11810Тема: «Смонтировали сплит под дождем» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здраствуйте. Мои ОРЛЫ монтажники, руки бы им оторвать, смонтировали сплит под дождем. Есть большая вероятность, что вода попала внутрь медной магистрали. Наблюдается такая ситуация - включаем кондиционер на охлаждение, через некоторое время включается наружный блок, но внутренний блок не холодит, а работает как вентилятор. Подскажите что случилось с кондиционером и можно ли это как-то исправить?
Профиль
E-Mail
#2
Пусть проверят давление - может быть дело не в дожде, а в банальной утечке. Сам по себе монтаж под дождём -не новость, и при соблюдении определённых мер безопасности - не критичен. Если же влага попала в систему, то, надеюсь, вы знаете, что делать. Удачи! P.S. Хотя могли перепутать провода, всякое бывает. А может и А/С какой-то левый - не способен к охлаждению...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Никита86 пишет:
смонтировали сплит под дождем

При выполнении вакуумации трассы - дождь за окном (даже прямое попадание капель в магистраль) - не проблема.... если Вы так беспокоитесь, похоже не вакуумировали. ТАК?

А что за модель кондиционера?
Сколько времени прошло с момента монтажа до проявления неисправности?
Он вообще хоть немного "нормально" работал?

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Denni пишет:
При выполнении вакуумации трассы - дождь за окном (даже прямое попадание капель в магистраль) - не проблема.... если Вы так беспокоитесь, похоже не вакуумировали. ТАК?

Дело в том, что удалить влагу в виде капель воды с помощью вакуумника литров так на 50 оооооочень и очень трудно, даже можно сказать - невозможно. Подтверждение этого - опыт всеми уважаемого LordN! Читать и пробовать!!! http://www.mark-off.ru/forum/viewtopi...2226#p2226
Профиль
E-Mail
#5
а открыт ли краник?
Профиль
E-Mail
#6
хммм.... одно дело:
Цитата
Серик пишет:
удалить влагу в виде капель воды

и соооовсем другое дело:
Цитата
LordN в указанной ссылке пишет:
налил в бутыль воды и подцепил к вакуумнику

И даже если в опыте ув. LordN перестало активно булькать (он пишет, что "процесс кипения почти прекратился") - всеравно процесс испарения влаги проходил...
Естественно, что выпаривать большое количество влаги трудно и долго... никто и не отрицает! :sor

С уважением...



_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Никита86 пишет:
Подскажите что случилось с кондиционером и можно ли это как-то исправить?

Как правило при попадании влаги в систему кондиционер какое то время будет нормально работать( если конечно влаги не ведро!). Затем на выходе из капилляра влага перемёрзнет и движение фреона прекратится. Это видно будет по манометру на всасе (давление уйдёт на вакуум). Если осторожно подогреть место выхода капиллярки давление должно вырасти, при этом слышно движение хладагента. (компрессор должен быть при этом остановлен!).
Устраняли длительным вакуумированием с подогревом картера компрессора, продувкой сухим азотом, заменой фильтров осушителей, была и замена масла в компрессоре.
Профиль
E-Mail
#8
А по подробнее если можно по поводу монтажа в дождь? Где почитать? Наши установщики в дождь обычно курят. А то мож чего присоветую им.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
dialog пишет:
Где почитать?

Думаете, производители Вам технологию монтажа "в дождь" опишут???!!! ( смех )

Тока опыт тех, кто уже наступал на эти "грабли"..... собирать прийдецца этот опыт по крохам... на форумах think

С уважением....
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
dialog пишет:
Наши установщики в дождь обычно курят

Самое правильное, ИМХО!
Всех денег ведь не заработаешь.... надо и о здоровье своем подумать!

С уважением....
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#11
Ага, спасибо за отклик. Ладно пусть продолжают курить.