Перезаправка оконника LGW05
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Перезаправка оконника LGW05

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Перезаправка оконника LGW05»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3057Тема: «Перезаправка оконника LGW05» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые господа! Прошу оценить правильность действий.......

Вобщем проблема следующая: оконник LGW05 4-5 лет, стал плохо холодить, долго выходит на режим, ток компрессора занижен (2.8- норма, в реале 2.6 при 35 на улице) Решено было перезаправить. Перегрев около 11 градусов стабильно. вобщем сделал следующим образом:

1. Срезаем распресованную часть отвода для заправки, стравливаем газ (стравливал медленно, чтобы масло не вылетело)
2. Впаиваем заправочный клапан.
3. Вакуумируем систему
4. Выравниваем давление баллона с системой, с целью проверки герметчнсти системы пеной.
5. Вакуумируем систему в течении 10 минут.
6. Перекрываем насос, баллон на весы, пускаем компрессор (решено было заправлять газообразных хладагентом, поскольку клапан находится рядом с компрессором). Процесс запавки занял около 3-х минут, при давлении 2,5-3 атм. (необходимо 200гр.)

Параметры после заправки следующие: давление 4.5, ток около 2.6 стабильно
перегрев 10 градусов. испаритель заполнен на 80% температура компрессора около 65.



Профиль
E-Mail
#2
Цитата
vOFFchik пишет:
ток компрессора занижен (2.8- норма, в реале 2.6 при 35 на улице)
да нормально это плюс минус 0,2 ампера погоду не сделают!!

Цитата
vOFFchik пишет:
Решено было перезаправить
а зачем ?? у оконников радиаторы загрязняются это их главная неисправность что у вас и как с вентилятором ???
Цитата
vOFFchik пишет:
Перегрев около 11 градусов стабильно
Как вы перегрев измерили там ведь штуцера даже небыло, и что вы подрузомеваете под понятием перегрев???

Цитата
vOFFchik пишет:
решено было заправлять газообразных хладагентом, поскольку клапан находится рядом с компрессором

В таких случаях только так !!!
Цитата
vOFFchik пишет:
при давлении 2,5-3 атм. (необходимо 200гр.)

вес с шильдика брали ??? для 7 лж - 560 гр, для 5 кажется маловато??
Цитата
vOFFchik пишет:
испаритель заполнен на 80%
как определили ???
Профиль
E-Mail
#3
то наверное не перегрев, а перепад на испарителе.
А вообще испаритель д.б. заполнен примерно на 70% 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Что касается вентиляторов, то проверил сразу, а теплообменники оба чистые.
А перегрев - замерил температуру на входе в компрессор, минус температура кипения в начле испарителя (м.б. что-то и путаю) Вес брал с шильдика, написно R22 ровно 0.20кг. (вообще странно) А заполнение определил по уровню образования конденсата на испарителе, вообще получается четь меньше 80%....зависит от температуры всасываемого воздуха.

P.S если кому-то интересно выложу фотки всего процесса dance