Работает 15-20-30 минут,выходит в режим, с давлением все в порядке,высвечиваеться на пульту е1 и выключаеться,секунд пять моргает светодиод (красный на пульту) и все гаснет .Включаю кондиционер обратно запускаеться,шо может быть. Еще, сзади когда закрывал крышку и что-бы зашла я ее приударил, то тоже высветило ошибку
Код
ошибки Е1
Место отказа Причина отказа
Провод управляющего
переключателя (сигнальный шум)
• Неисправность соединения или разрыв сигнального провода управляющего
переключателя.
• По проводу управляющего переключателя проходит шумовой сигнал.
Печатная плата рабочего
переключателя или внутреннего
блока
• Неисправность печатной платы рабочего переключателя или печатной платы
внутреннего блока (Неисправность схемы коммуникации)?
Коаксальный бросил + металорукав и его заземлил,(между пультом и внутреним блоком 50 см) Питание отдельно бросил (между внутреним и наружным блоком 8 метров)а сигнальный отдельно (коаксальный с екраном) и все равно проработал 2 часа и ошибка е1 высвечиваеться ,включаю и обратно работает ,шо за фигня не знаю, Правда брал сигнальный подносил к кабелю (высоковольтному)в течении 1-2 минут высвечивает е1,
Как еще можно снять наводки
никогда не используйте коаксил для цифровых сигналок. коаксиалы - для ВЧ.
для цифровой сигналки МКЭШ и т.п. экранированные витые пары.
вполне вероятно что вы использюете какое-то г-но, а не витую пару, от того и траблы. и также вполне вероятно что номальная витая пара будет работать безовсякого экрану.
AleXa вроде получилось,куда :dollar передавать,в Украине сервис-мены митсубиси ничего толкового не подсказали,или хотели с кента :dollar подыметь,
Всем спасибо за отклик в теме,было-было но что-бы 4 дня возле кондера такого не было