Midea mse 18hr
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Midea mse 18hr

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Midea mse 18hr»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7649Тема: «Midea mse 18hr, Быстро мигает лампочка индикации питания» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер проработал после годичного перерыва сутки, после этого был выключен на 2 часа с пульта. После этого у него загорелась лампочка таймера (горит постоянно) и лампочка идикации питания быстро мигает, на управление с пульта не какой реакции, как и на кнопочку AUTO на самом блоке. При выключении автомата питания и последующем его вкючении происходит тоже самое. С питанием все в порядке 225V. Такое ощущение что накрылся микропроцессор на электрической плате.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и как её решил.
Заранее спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Вообще-то похоже на потерю связи с датчиком :(
Профиль
E-Mail
#3
На потерю с каким датчиком? В Русклимате сказали что это термореле компрессора и надо скачать фреон и загнать новы по весам
Профиль
E-Mail
#4
у меня на Dantex с того же завода , включаеш несколько минут работает только внутренний блок затем начинает моргать лампачка и все пока питание не рубанеш !
наружка не пускается .
электронщик прозвонил сказал что автопара на наружке навернулась и внутренний блок с наружкой не вяжется (питание 380)
Профиль
E-Mail
#5
У нас похожая проблема с 18 моделью.....загорается лампочка таймер..и пока питание не выключешь-не перезапускается...
При наблюдении было установлено-после остановки компрессора,повторный запуск происходит через 3 минуты....давление уравняться не успевает и компрессор не запускается-срабатывает тепловая..после трёх таких неудачных пусков и срабатывает защита...
по видимому именно на этой модели неудачный движок на компрессоре с пониженным пусковым моментом...Китайцы могли бы увеличить время задержки перед запуском или уравнивать давление с помощью 4-ходового вентиля(как к примеру на TADIRAN),но ни того ни другогj не сделали...
данная проблема проявлялась в основном в режиме ТЕПЛО. Дозаправка фреоном немного помогла....но это конечно же не совсем правильное решение проблемы..
Профиль
E-Mail
#6
1. Необходимо проверить сопротивление датчиков температуры и перегрева (были случаи перегрызания мышами);
2. Проверить наличие фреона в системе;
3. Проверить исправность датчика частоты вращения вентилятора внутреннего блока.javascript:emoticon('gf')
Профиль
E-Mail
#7
Похожая проблема с девяткой, как проверить датчик частоты вращения внутренего вентилятора? При подключении вентилятора к плате (без датчика) все работает прекрасно (1 мин. как и полагается), при подключения датчика загорается лампочка таймера. По схеме сигнал с датчика скорости через резистор поступает на проц, может подгорел порт? :sor
Профиль
E-Mail
#8
Глюк Мидеи (см пост Выше) фабричный, лечился следующим образом: в разрыв цепи питания датчика скорости внутренего вентилятора включаем резистор на 2 кОм, этим понижаем напряжение питания схемы датчика с 12 до 5 В, прикол в том что проц виснет когда на него поступают импульсы в 12В :D снизив питание датчика кондер заработал прерасно. Короче чето не просчитали китайцы hammer Подобные глюки встречал на разных Мидеях (около 6 штук) прикол в том что в MSH-07CR; MSH-07HR
MSH-09CR; MSH-09HR
MSH-12CR; MSH-12HR
MSH-16CR; MSH-16HR
MSH-18CR идентичная электроника.