Пожалуйста помогите начинающему кондиционершику. Не работает на холод канальник LG. При подключении манометра к сервисному порту - стрелка зашкаливает. Оба крана (и жидкостный и газовый) имеют уличную температуту. При включении на тепло газовая магистраль у внутреннего блока становится теплая и из приточных диффузоров идет тепло. Какие могут быть диагнозы. Я считаю что заклинило трехходовый клапан - народ решил погреться зимой в сильный мороз. Если так, то что делать?
Если мой диагноз не правильный подскажите что это может быть.
Давление конденсации в режиме тепло не мерил.
Подскажите пожалуйста можно ли найти в интернети инструкцию по замене клапана?(если можно напишите адресок или отправьте на емаил)
И сколько стоят работы по замене клапана?
Большое спасибо DSA! А мне один товаришь посоветовал постучать по корпусу клапана металлическим предметом в момент переключения на холод (говорит - расклинит). - Это правильно или нет. Как решить проблему малой кровью?
Проверяешь реверсивный клапан - при работе на тепло скидываешь катушку с 4-х ходового - если все хорошо то раздастся звук перепускаемого газа (резкий шум). Или включаешь кондиционер на 10 мин в тепло и потом с пульта перключаешь на холод. Ждешь перепускания газа (шума от него) . Если ничего не произошло, трогаешь руками трубу нагнетания - убеждаешься что кондиционер при работе на холод работает на тепло. значит 4-х ходовой закис. тогда меняешь его.