привет всем!
на кондицыонере samsung mh26zc2 на внутрених блоках мигают два свето диода после минуты работы, внешний блок не включается, есть предположение что на наних не так выставленены переключатели очередности (?)если так то как их надо поставить, если не это то что же это?
спасибо
привет всем!
я монтажник. начинающий. не когда не ставил еще такие системы. а те что ставил работают без проблем. эта система стояла в другом здании. фирма переехала и взяла с собой. сервестная служба у нас старая уволилась, а те что новые работники не чего знают, они только способныы смывать пыль.... и начальство повешала этот груз на меня. все подключено правельно провода прозвонены. что делать не понимаю и не знаю, подскажите пожалуйства.
Лучше уточнить, что моргает. На одном блоке, или на всех?
Положения микриков:
....................1............2
Блок А ..........L............L
Блок B...........H...........H
Блок C...........H...........L
При перестановке могли блоки попутать.
Эта информация есть в инструкции по монтажу, но она наверно утеряна.
привет всем!
да мигают вторая и последняя на всех блоках.
инструкция утерена.
а блоки могут быть уникальные? как то по особому прошиты или еще что? видел на базе еще такой комплект лежит. может какой то перепутали?
я пробывал перебирать комбинации на всех блоках их у меня получилось 24. в том числе и такая. результат всегда был один и тот же была разница во времене работы до обьявления ошибки 30-90 секунд.
спасибо, получил.
но там только вот эти модельки:
INDOOR: AD24A1(B1)E12/MH12ZV-24/AD18A1(B1)E09/MH09ZV-18/AD19A1(B1)E07/MH07ZV-19/
AD19A1(B1)E12/MH12ZV-19/MH19YA1-07/MH19YA1-12
OUTDOOR: UD24A1(B1)E2/XMH24ZV/UD18A1(B1)E2/XMH18ZV/UD19A1(B1)E2/XMH19ZV/MH19YA1X
а искомой, MH26ZC2, нету
толи я дурак...
а хде в самсовых сервисманах про адресацию внутр.блоков или это у них в инсталляциях только есть?
вопщем обычный трабл мульта попутаны трубы и адреса. где найти че выставить?
dsa пишет:
Положения микриков:
....................1............2
Блок А ..........L............L
Блок B...........H...........H
Блок C...........H...........L
а, только счас вчитался.. ладно, трабл решен методом НТ. спасибо всем :)