сплит китаец PANASONIC CS-PA9GKD
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти сплит китаец PANASONIC CS-PA9GKD

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «сплит китаец PANASONIC CS-PA9GKD»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4458Тема: «сплит китаец PANASONIC CS-PA9GKD, Нужна прошивка EEPROM» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Данная модель сплита при включении внутреннего блока,он включается загорается зелён. лампа работы и сразу же происходит выключение и при этом начинает моргать оранжевая лампочка таймера. Может кто подскажет каким образом произвести инициализацию,или коды опций для набора с пульта программы на данную модель.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
YURIK_AVS пишет:
Может кто подскажет каким образом произвести инициализацию,или коды опций для набора с пульта программы на данную модель.

Ишь ты, загнул-то как! :D
Надо проверить целостность линии коммутации в цепи подсоединения термометра сопротивления который локально распологается на теплообменной поверхности конденсатора. :D
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Kompas

И ПРАВДА! Чё это я загнул то так.БОЛЬШОЕ СПАСИБО! И правда поехал проверил установщики накосячили.Контакта не было! clap
Профиль
E-Mail
#4
Какие умные фразы. :o А вообще, у бытовой неинверторной серии нет градации ошибок.
Мигает "timer" - значит авария. Если кондей выключается сразу - то что то не подключено (датчик рарморозки, ионизатор, и.т.д.). Если рубится через 50 сек. - то что то не исправно.