эл.схема и описание LV-H608LLAO (v60lh)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти эл.схема и описание LV-H608LLAO (v60lh)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «эл.схема и описание LV-H608LLAO (v60lh)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5174Тема: «эл.схема и описание LV-H608LLAO (v60lh), Машина установлена год назад.Не запускается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Машина установлена год назад.Не запускается после зимы.В зимнее время была обесточена.При монтаже весной прошлого года сразу не завелась.Поиск привел к не ожиданному выводу-установлена плата на внешнем блоке по типу зимнего комплекта.При отключ. платки -заработало.сейчас машина запускается на холод и через 20 сек. отключается, давление примерно 6 очков и при работе не меняется.
Профиль
E-Mail
#2
Если при запуске компрессора давление не изменилось, возможно компрессор ушатали при запуске. Если давление меняется и выходит на 6 бар - не работает вентилятор на конденсаторе.
А зимний комплект может не запускать вентилятор, если с давлением конденсации проблемы (похоже, раз у Вас нет сжатия -> нет и конденсации)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
А компрессор запускается? Может после упрощения схемы работает только внутренний блок?
Высвечиваются ли ошибки на внутреннем и наружном блоке?
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
said2007 пишет:
Поиск привел к не ожиданному выводу-установлена плата на внешнем блоке по типу зимнего комплекта.При отключ. платки -заработало.сейчас машина запускается на

Это - бред!!! В Лыже нет никакой взаимосвязи!
Цитата
said2007 пишет:
давление примерно 6 очков и при работе не меняется.

Фазы поменяй! :)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.