чиллер lennox alarm E05
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти чиллер lennox alarm E05

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «чиллер lennox alarm E05»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 55 из 55
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 53897Тема: «чиллер lennox alarm E05» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Еще раз.
В контроллере уставка +3 град. Естесно при +2 глюколя будет авария по заморозке.
С компрессором и выскоким давлением у Вас полная задница. Ищите почему там 23 бар. При температуре на улице около нуля и работающем регуляторе давления и вентиляторе, не может быть такого давления.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#32
перед фильтром такое же высокое давление, после него померить не могу-нет шрёдера.до и после фильтра температура труб одинаково холодные. трубы от компрессора до конденсатора горячие, от конденсатора до испарителя холодные может с трв что? попробывать байпас открыть? какое должно быть давление? когда вкл вентиляторы давление падает до 15, выключаются-давление резко возрастает до 23, потом снова вкл вент-падает до 20, и т.д. пока не отрубит по ошибке.
Профиль
E-Mail
#33
Похоже регулятора давления конденсации в чиллере нет, оттого и колбасит его по высокому.
ТРВ крутить не надо, там не байпас, а внешнее уравнивание.
Поднимайте уставку по гликолю, либо понижайте аварию по замораживанию до 0 град.
На фильтре лучше измерять температурный перепад, но в Вашем случае с фильтром наверняка все в порядке, холодилка работает в принципе нормально, а вот почему 2-й компрессор перегревается (и перегревается ли), Вам еще предстоит узнать.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#34
если датчик вых воды поместить на вх трубу чтоб температ не уходила ниже 3 град и оставить перемычку на втором компр, то х.а. контур работает нормально. только вот температура по низ дав на вых из испарителя уходит до -10 :o . так ведь не должно быть? на кондёрах это приводит к обмерзанию испарителя из-за нехватки газа. а может проток слабоват и не успевает снять холод? по высокому нормально 15-17 бар.температура компрессора +80 град.
Профиль
E-Mail
#35
Хосподи...
Датчик не трогайте...
Зайдите в параметры, установите A11=0 и поднимите уставку до 7 град...
Блин, как так у Вас получается цифровой вход аварии термозащиты не размыкается, но авария появляется? Чудес на свете не бывает. Ищите причину перегрева второго компрессора.
К сведению. Если температура газовой трубы перед компрессором (около термобаллона ТРВ) на 5-10 град больше температуры кипения по манометру, то все оки (энто называется перегревом). Переохлаждение при данных условиях измерять бессмысленно, так как конденсатор работает не в режиме.
Не исключено, что чьи-то шаловливые ручки ТРВ крутили... Это Вы можете проверить, когда потеплеет, либо когда будет нормально работать регулятор давления, если он есть...
-10 град кипения мало. При таком давлении (около 3 бар) имхо нагнетание д.б. поболее 80 град.
Вывод из Ваших исследований такой: из-за нестабильного расхода через ТРВ (гуляет высокое давление), появляются проблемы с кипением х.а. в испарителе, и усугубляются они низкой температурой гликоля и возможно накрученным ТРВ. Перегрев компрессора - следствие
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#36
опять убрал перемычку с компрессора и повысил темпер вх воды с 10.7 до 13, правда датчик вых воды на место не стал ставить(срабатывает по аварии Е05) перегрев компрессора не наблюдалось. дав по выс было порядка 10-15. так на вых из испарителя -10 по манометру это нормально для теплообменников??? или там тоже температура не должна опускаться ниже 0 град как и у кондёров??? или я что-то путаю :oops:
Цитата
air_wave пишет:
установите A11=0 и поднимите уставку до 7 град...

хорошо. а какую уставку поднять до 7 градусов :?:
спасибо.
Профиль
E-Mail
#37
хмм, я почемуто думал, что у Вас уставка по гликолю +5 град.
Если перепад на испарителе более 5 град, а высокое и 10 и 15 и 23 (останавливается вентилятор) - причина одна малый расход через испаритель. Какое давление на манометре насосной станции в режиме on и off?
-10 град - это ненормально.
Я уже в принципе написал все глюки в системах вода(глюколь)/хреон...
Возвращаемся к началу. Измеряйте расход гликоля в контуре.
Потом все остальное.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
air_wave пишет:
Измеряйте расход гликоля в контуре.

вот и я к такому выводу пришёл. кажется не достаточный съём холода в теплообменнике :(да и манометр по глюколю на вых странно себя ведёт, хотя это может быть из-за температурного расширения think
Цитата
air_wave пишет:
-10 град - это ненормально.

должно быть меньше :?: он иногда до -12_-14 опускается по манометру
если смотреть по высокому, то всё вполне хорошо, когда есть стабильный съем холода с испарителя, и всё по плану-нормальное выс дав, своевременное вкл вентиляторов при определённом давлении(строго по графику в документации), но вот тебе на............Е05. пока её сбросил-глюколь уже нагрелся и тогда х.а. контур начинает работать на полную мощь и отсюда перегрев 2го компрессора и прочая гадость.......
Профиль
E-Mail
#39
Предвижу переписку страниц на пять, о том, как измерить расход гликоля :D
To дмб. Если у вас под рукой случайно не окажется расходомера, можно по манометрам определить перепад давления на т/о и по кривым зависимости расхода от перепада давления определить расход (стр. 15 инструкции)
Если манометров нет, тоже не беда. Измеряйте ток насоса, ищите его характеристики и прикидывайте, что к чему. Точность невелика, конечно, но хоть что-то.
Манометр ведет себя странно? Может, стрелка трясется? Похоже на воздух в гидравлическом контуре
Профиль
E-Mail
#40
:D ну не на 5 , а на 3 точно.
есть такой график,вот смотрю на него и думаю-какова погрешность будет think надо будет попробывать :)
спасибо за совет. но по насосу наверное погрешность ещё больше бдет?
у него не стрелка трясётся а давление меняется странно: насос вкл-дав 2 потом резко 1.7 и в бак перепускает :sor
Профиль
E-Mail
#41
Погрешность зависит от того, насколько точно удается определить разность давлений по манометрам класса точности 1.5. А так, способ точный, сам как то сравнивал с показаниями расходомера.
Если есть манометры до и после насоса, определите напор и расход по характеристикам насоса.
Профиль
E-Mail
#42
расход сегодня не смотрел, но уже одно радует-компрессор не перегревается :D
Профиль
E-Mail
#43
по тех требованиям статическое давл 1.1 бара, по графику при номинальном протоке 13 м куб в час перепад давл 0.6 бар. вешаю манометр на вх трубу-0 и ниже, на вых 1.6, статическое 0.2. :o о каком протоке может идти речь, хотя реле протока срабатывает. дозаправил гликолем, придерживаясь статического давл. немного переборщил: стат-1.8 бар,вх-1.6 бар, вых-2.8 бар. от сюда перепад давл 1.2 бар. вот думаю стоит ли стравливать до рекомендуемого давл think ведь чиллер находится в самой верхней точке системы :sor. после дозаправки вод контура и чуть подрасло низ давление в х.а. и как следствие датчик вых воды перестал срабатывать по Е05, но стал перегреваться компрессор(Е13), а до дозаправки гликолем работал два дня без замечаний. пытался сегодня понизить темп датчика вых воды, но не смог: делаю всё по инсталяции, захожу в меню, ввожу пороль(заводской 38),выбираю А11, открываю и вижу цифру 3, но не могу не увеличить, не уменьшить значение. тоже самое и с другими параметрами :cry: кто-нибудь с таким сталкивался :?:
Профиль
E-Mail
#44
когда я там был, картина на манометрах была такой же.
Параметры могут быть защищены с помощью софта Param Manager. Для подключения к контроллеру нужон компьютер и адаптер.
Компрессор перегревается, потому что давление кипения низкое. Должно быть около 0 град.
И пошли снова по кругу... :|
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#45
так а почему он два дня нормально работал? никак не пойму.
давление гликоля не стравливать? оставить таким?
может дозаправить х.а. или дождаться лучше потеплений? напрашивается вывод что крутили трв :(
комп есть а вот где адаптор и прогу искать? хотя можно и не лазить в контроллер если х.а. наладить :)
Профиль
E-Mail
#46
Блин столько написал и все пропало...
Короче.
1,5 бара на статике в гликолевом контуре будет самое оно.
Чтобы определить точно что является причиной низкой температуры кипения, сделайте 2 операции:
1. Измерьте расход ультразвуковым расходомером, предварительно убедившись, что нагрузка везде открыта на 100%
2. Проверьте перегрев. Если меньше 3-4 град - проблемы с кипением в испарителе. При таком давлении это будет видно сразу. Если больше 10-12 град - проблемы с количеством х.а. либо крутили ТРВ (но какой дурак при низком давлении будет его закрывать? )
Так что скорее всего опять пестня про расход...
Когда я валил оттуда в 2006 году летом, знакомому (который пригласил на диагностику) сказал тоже самое. Как поднимите расход, зовите, будем дальше диагностировать. Похоже у них не получилось, потому и перемычку повесили...
P.S. Еще проверьте давление воздуха в расширительном бачке автомобильным манометром. Должно быть не меньше давления в гликолевом контуре.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#47
2 air_wave
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :)
Профиль
E-Mail
#48
более или менее наладил с вашей помощью. перегрев 11-14 град., но он работает. правда иногда Е13. повысил вх вод до 14, обратка понижается до 4, иногда срабатывает Е5, но крайне редко. надо понижать темп обр воды. давление в вод контуре упало на 0.2 бара. проток прибором не замерял-пока не приобрёл, но планирую.вообщем не так всё плохо, как порой казалось :)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем, кто помог разобраться в данной проблеме.
Удачи в нашем нелёгком труде :D
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
дмб пишет:
перегрев 11-14 град
надо что-то делать. много это.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#50
2 LordN А нечего там делать...
Основная информация получена. Перепад на испарителе 10 град... приплыли. И похоже накрутили ТРВ... Но без восстановленного расхода не разберешься.
2 dmb84 прибор можно взять в аренду. Сутки - тыща рупий. Ибо покупать его смысла нет, стоит он 2000 евро...
Хотя и без прибора все ясно 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
air_wave пишет:
Хотя и без прибора все ясно

ну да. по манометрам ведь определял и графику.
Цитата
air_wave пишет:
прибор можно взять в аренду. Сутки - тыща рупий

хотелось бы. а где не подскажите?
Цитата
air_wave пишет:
2000 евро...
:o очень даже не бюджетно
Цитата
LordN пишет:
надо что-то делать. много это.

да уж. сам понимаю. но щас безсмысленно. тепло надо. правильно :?:
СПАСИБО ВАМ :)
Профиль
E-Mail
#52
Пишите мыло, подскажу где взять.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#53
dmborisov@list.ru
Профиль
E-Mail
#54
Обратите только внимание, чтобы прибор работал на трубах Ду50
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
narkom пишет:
Обратите только внимание, чтобы прибор работал на трубах Ду50

хорошо. СПАСИБО :) .
Профиль
E-Mail