2 Lord_N.
Объект в полях, пока не выезжал, готовлюсь заранее к возможным проблемам и ценник надо сформулировать.
Объект-гостиница в области - VRV MHI KX4 FDCA400HKXE4 (2-х трубная, холод - тепло). На обогрев не эксплуатировалась-своя котельная, на охлаждение не часто.
Жалоба на снижение холодопроизводительности. Касается только части внутренних блоков.
Кто-то приезжал-смотрел, чистил теплообменники, заправил немного, но проблема осталась. Теплообменники на этих внутренних практически комнатной температуры (меряли ладошкой ':|').
Понимаю, что информации практически 0, но пока оперирую тем, что есть и рассматриваю варианты. Похожая ситуация здесь обсуждалась, правда на R407C. Один из вариантов был - забитые окалиной фильтры внутренних блоков со стороны нагнетания.
здесь похожее
Что удалось выяснить по технологии монтажа - расчет системы и проект делали москвичи, монтировали местные сплитовщики - паяли без азота, опрессовку и вакуумирование проводили, после пуска притензий к работе со стороны клиента не было.
Возвращаясь к моим баранам, если придется ставить фильтр на нагнетание, то как правильно его установить? Присоединительные фильтра на нужную производительность 1 1/8", а диаметр нагнетания 1/2". Переходами можно (1/2" - 5/8", затем 5/8" - 1 1/8"). Вопрос, как скажется внезапное расширение, а затем внезапное сужение магистрали нагнетания в режиме обогрева? Не хочу навредить, а дежурить сутки-другие у манометров и наружного не хочется.
С уважением, Алексей.