Уважаемые подскажите как быть далее. Спорный вопрос.
Итак ситуация такова:
Монтажниками был установлен кондиционер Даичи. При монтаже сломали заправочный нипель и не могли достать его (почему не знаю). В итоге сделали подпил болгаркой сервисного порта , для того что бы достать его. Достали, поменяли. Далее закручивая заглушающий колпачек не заметили как он поджал немного шток нипеля. В итоге с лета 2007 года потихоньку уходил газ, и чуть подкапывало масло с всасывающей линии с нипеля. Недавно заказчик отреагировал на неработающий кондиционер и увидел лужу масла в диаметре около 15 см под наружнем блоком. Далее был выявлен такой ньюанс монтажа. Сечас стоит вопрос как выйти из такой ситуации меньшими жертвами!
1. Подрезать шток нипеля, или
2 Подсвердлить 1-2 мм в шляпке заглушки, или
3. Поменять заглушку на что то другое (типо гайку 1\4 с вальцовкой, трубкой и запаяным кончиком), или
4. Перепаять\заменить трехходовой клапан
Хто сталкивался с аналогичной ситуацией?
Zuk пишет:
Сечас стоит вопрос как выйти из такой ситуации меньшими жертвами!
заменить краник целиком. или выбросить совсем и все сделать напрямую. я тож встречался с дайкином из которого ниппель выманить не удалося. хотя если честно - ето косяк дайкина. назовите-ка модельку, все буковки, очь хочется сравнить. 8)
:sor Почему лишенец??? И кугда я старый дену - монтажникам подарить на память? Или даичи примет обратно свой продукт?
Может: запавить маслицем компресор, продуть систему азотиком, отвакумировать подольше, заправить, и в бой! Наружка стоит в помещении.
Цитата
LordN пишет:
назовите-ка модельку, все буковки, очь хочется сравнить.
Будет завтра!
P.S. С маслом то вообще никак? заправить то грамотно?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
1. Масло залить не проблема. Нужно знать какое масло у данного блока.
2. Видел на Дайкине продвинутые монтажники обошли штатный клапан Шредера на вентиле.
выкрутили ниппель (или протолкнули его шток), и сверху прикрутили гайку 1/4" с развальцованной трубкой, а на другом ее конце - клапан Шредера.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Если бы я был на месте этого заказчика, то ты его вообще бы сожрал. Нах, заказчику, конд, проработавший меньше года и уже ремонтированный. А вообще я всегда говорил, что D..... - ВАДСКОЙТОПКЕЖГИСЬСОТОНА!!!!
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Zuk пишет:
1. Подрезать шток нипеля, или
2 Подсвердлить 1-2 мм в шляпке заглушки, или
3. Поменять заглушку на что то другое (типо гайку 1\4 с вальцовкой, трубкой и запаяным кончиком), или
4. Перепаять\заменить трехходовой клапан
Я бы сделал по второму варианту. Еслиб не хватило толщины сходилбы к токарям вытачить новую по нужным размерам.
Здесь че-та не так!
В таких ситуациях развальцовывается клапан шредера. Это базовые знания. Работать болгаркой - изуверство!
Кран случаем не на 410 фреон?
Zuk пишет:
1. Подрезать шток нипеля, или 2 Подсвердлить 1-2 мм в шляпке заглушки, или 3. Поменять заглушку на что то другое (типо гайку 1\4 с вальцовкой, трубкой и запаяным кончиком), или 4. Перепаять\заменить трехходовой клапан Хто сталкивался с аналогичной ситуацией?
Делай то на что способен. После того что монтажники сделали:
Цитата
Zuk пишет:
сделали подпил болгаркой сервисного порта
Вам врядли удасться доказать что это дефект завода.
Zuk пишет:
сломали заправочный нипель и не могли достать его (почему не знаю). В итоге сделали подпил болгаркой сервисного порта , для того что бы достать его. Достали, поменяли. Далее закручивая заглушающий колпачек не заметили как он поджал немного шток нипеля. В итоге с лета 2007 года потихоньку уходил газ, и чуть подкапывало масло с всасывающей линии с нипеля. Недавно заказчик отреагировал на неработающий кондиционер и увидел лужу масла в диаметре около 15 см под наружнем блоком.
Как вариант: (при условии, что система под избыточным давлением) впаяй клапан Шредера на газовую магистраль( ну или можеть какой-либо тройник, даже и под гайки с клапаном Шредера)
А монтажников -ассов: - На "Кол" :D
Вообщем варианты конечно ЕСТЬ. Но Все это очень печально.
"Рамшаны и Джамшиды?"
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
Блок поменяй, лишенец!!!!
и
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
Если бы я был на месте этого заказчика, то ты его вообще бы сожрал. Нах, заказчику, конд, проработавший меньше года и уже ремонтированный. А вообще я всегда говорил, что D..... - ВАДСКОЙТОПКЕЖГИСЬСОТОНА!!!!
Жестко, но и верно по сути своей. :dollar
А вобщем -то косяки были у ВСЕХ кто на форуме(кто скроет, а кто объявит :) ) , не переживай , нет неразрешимых проблемм.
С Ув.
Ладно, косяк завода, здесь можно применить тему гарантии, но когда сам сломал и прикручиваешь гарантию, то уж извини - совесть гражданскую нужно иметь.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Sotnik Pajero пишет:
Если бы я был на месте этого заказчика, то ты его вообще бы сожрал. Нах, заказчику, конд, проработавший меньше года и уже ремонтированный. А вообще я всегда говорил, что D..... - ВАДСКОЙТОПКЕЖГИСЬСОТОНА!!!!
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Извеняюсь, но
Во первых ставил НЕ Я!
Во вотрых заказчик не представляет как можно сожрать кондиционер.
В третих для заказчика ента чудо - штука диковенная.
В четвертых информацию к размышлению он получил другую! Монтажников тоже защищать надо и обучать!
В пятых ставили специалисты с опытом , а не равшаны!
В шестых ДАЙКИН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО... недолюбливаю.
В седьмых - СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
В восьмых уважаемый сотник вы не будете себе вызывать фирму домой для установки
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Если бы монтажников убивали за такое и другое, тонны оборудования убитого за три года, сопровождалось бы горой трупов.
Жестокий Вы какой-то.
Все проще.
Нужно сделать так.
Монтажник убил блок. Оплатил 50%(за кривые руки) дилерской цены. Остальные 50%(за отсутствие обучения монтажников) - руководитель фирмы.
Тогда и косяков будет меньше. А пока монтажнику все сходит с рук, он будет косячить.
З.Ы. Уважаемые монтажники с прямыми руками! Не пытайтесь защитить коллег с кривыми руками.
Они же подарок для производителя. Таким образом они увеличивают объем продаж.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Оплатил 50%(за кривые руки) дилерской цены. Остальные 50%(за отсутствие обучения монтажников) - руководитель фирмы
Ни в коем случае: только 100% от закупки или убивать. А если и вычитать, то уж не с руководителя фирмы это точно, с руководителя отдела кондиционирования - тоже нет, а вот с ответственного за монтажи - это таки да, можно.
Цитата
air_wave пишет:
Жестокий Вы какой-то.
Зато справедливый.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Мдя... !!! Монтажникам необходимо прививать навыки сервиса, дабы неразумением своим в делах монтажных, и фантазией буйной, не повредить чудо ящики, ака кондюк разумеющиеся! А если, повредив бесов ящик три раза осенить перстом ся, и другов своих. Затем возрить очи свои на окрущающих и подготовить себя молитвою к встрече ... (руководства, сатаны, нечистивого). После посвятить душевно отрока, ака заказчик, что бесовы ящики только после освящения верховным шаманом работать будут, тайно удалится в келью свою. В келье готовить послание сие: в котором сказано (варианты):
1. Я, оторок неумный, не совладал с бесом климатическим, одолел он меня на бабки!
2. Тайное знание снизошло на меня! Батюшка наш командующий одержим бесом! Заставляет губить ящики бесовы! Одолейте его на бабки!
3. Я дыбыл! Делов не знаю!
4. Подготовлсь тайными знаниями шаманскими, наберу зелья фреонового, зацеплю молнию в руку и разведу бесовый ящик на благо отроков всех. Но после подамся в отшельники-бродисты.
Затворив келью свою, направить стопы свои к царю великому, ака работадатель. Придя же пасть на колени и челобитную подать. Далее же ждать решение, ака кол в ж.. или , а может :cranky. Опасля решения царского решать по (обстоятельствам, понятиям, молитвам).
И в предь шаманские обряды изучить дабы бесов климатических знать в лицо (Дайкин, Митсубиши, Панасоник, и др.), а не в ж... Дабы казна царская не скуднела, и небыло печали в отроках ака заказчик.
Но 100% это ДОХРЕНА!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Хороша трава у монтажников
2 Sotnik Pajero
А если фирма из 3-х человек? И нет даже ответственного за монтажи?
Почему все валить на монтажников? Им дали лопату, а как копать не показали. Они если и читают инсталейшн мануал, то после того как ошибки посыпались и тупая железяка запускаться не хочет.
Но сами ничего читать не будут, они и так все знают, все умеют. Че там в инструкциях нового напишут?
А как снижать издержки на демонтаж, ремонт, монтаж - должен думать руководитель фирмы из трех человек, а не монтажник, который работает за фиксированный прайс, и премии за безотказную работу оборудования не получает. У монтажников все просто. Быстрее сделал, получил бапки, и на новый объект. Некогда ему читать инструкции.
И это не пустой треп.
В пятницу звонок. Монтажники установили FDC1008 V multi - 10 шт. Ни один не запускается. Чето там мигает на плате наружного блока, на пульте ошибки нет. Компрессор не стартует.
На вопрос читали ли инструкцию - ответ отрицательный. Хотя она идет в комплекте с блоком.
Просто по картинкам пробежаться уже достаточно, и особо английский знать не нужно...
Так нет, включают, запускают без дозаправки на длину трассы, на закрытых кранах (хорошо хоть не спалили кран, говорил умеет паять).
А сколько монтажников не звонят? Зато потом приезжают и говорят, что оборудование плохое, быстро ломается. Вместо поиска проблем в холодилке и понимание как и для чего используется данное оборудование - начинают менять платы управления, потому что в хэндбуке этот пункт есть...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
Так нет, включают, запускают без дозаправки на длину трассы, на закрытых кранах (хорошо хоть не спалили кран, говорил умеет паять).
Ака, неумные отроки! Бытовушники однака!
Цитата
air_wave пишет:
Вместо поиска проблем в холодилке и понимание как и для чего используется данное оборудование - начинают менять платы управления, потому что в хэндбуке этот пункт есть...
Я про то же!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
Монтажниками был установлен кондиционер Даичи
Речь идет о Дайкине или Кентатсу? Впрочем, уже не важно.
Монтажникам пряников не давать только кнут, пока в себя не придут, а вентиль заменить полностью, раз пошла такая пьянка.