Polaris PS-1204i
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Polaris PS-1204i

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Polaris PS-1204i»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5537Тема: «Polaris PS-1204i, код ошибки L1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день.Ребята помогите мне вот в таком вопросе.
Сплит-система Полярис 1204i при работе на обогрев выдает ошибку L1, а на охлождении все впорядке. У меня есть предположения что дело в электрической цепи четырех ходового клапана (возможно обрыв,мыши).Во внешний блок возможности заглянуть небыло,планируем или завтра вечером или послезавтра навестить наружник.
Заранее спасибо за ответ.

С уважением Михаил.
Профиль
E-Mail
#2
1.Сплит перезаправлен, забит грязью и т.д. Короче большой ток. Если на холод он не переходит за предел, то на тепло электроника "рубит" по защите. Ток!!!!!!!!
2.4-х ходовой заклинен (ну или катушка)
Профиль
E-Mail
#3
Скорее всего неисправен термистор на испарителе, возможно просто не стоит на месте, забыли поставить после чистки, иначе выдавал бы ошибку и при работе на холод.

С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#4
Ошибка выскакивает моментально , в течении нескольких секунд. Перед этим проводилось Т.О. dsa- термистор на испарителе или на конденсаторе?

С уважением Митхаил.
Профиль
E-Mail
#5
На испарителе (трубчатый, а не датчик комнатной температуры).

С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.