Panasonic CS-E12DKDW пошло 380 вольт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic CS-E12DKDW пошло 380 вольт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic CS-E12DKDW пошло 380 вольт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5881Тема: «Panasonic CS-E12DKDW пошло 380 вольт» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день.
У хорошей знакомой в квартиру пошло 380 вольт. Умерла куча оборудования, в том числе Panasonic CS-E12DKDW.
Вскрытие внутреннего блока показало, что взорвался электролитический конденсатор 69,0х450в, разорвало 12ти вольтовый стабилизатор, помер 5ти вольтовый стабилизатор и сгорел термопредохранитель в силовом трансформаторе. После замены всего вышеперечисленного, плата ожила. При включении на охлаждение:
зажигаются соответствующие светодиоды, открываются жалюзи, запускается внутренний вентилятор, затем , через небольшой промежуток времени, вентилятор останавливается и начинает мигать светодид «ТАЙМЕР». При входе в меню «CHECK», внутренний блок выдаёт звуковые сигналы на параметре F11.
Что может быть? Мы предполагаем, что проблема в наружном блоке.
Есть варианты?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
-=Nemo=- пишет:
Есть варианты?

Вариантов нет.
Цитата
-=Nemo=- пишет:
проблема в наружном блоке.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
В момент подачи высокого напряжения, кондиционер был отключен (с пульта).
F11 - это что?
Профиль
E-Mail
#4
F11 Cooling / Heating cycle changeover
abnormality

4 times occurance
within 30 minutes

• 4-way valve
• V-coil
Профиль
E-Mail
#5
Люблю, когда тема закрыта.
Девочке повезло, сегодня вскрыли наружный блок, инвертор вскрывали впервые, варистор честно выполнил свою миссию и убил предохранитель.
Заменили обоих, в комнате прохладно.
Всем ответившим большое спасибо и удачи в работе.
С уважением -=Nemo=-