Над подшивным потолком установлен канальник Daikin FDY250B7 (25 кВт), доступ сильно затруднен. Фильтр чистый, воздуховоды жесть, не пережаты. Малая тяга вентиляторов внутреннего блока, воздух почти не поступает. Коллеги подскажите в чем может быть проблема? Можно ли добраться до вентиляторов внутреннего блока не демонтируя кондиционер?
А зачем мануал? У него три скорости работы вентилятора, по умолчанию ставится на низкую скорость, открываешь внутрений блок , добираешься до разъема Х1М находишь клеммы L M H низкая скорость, средняя, высокая , перебрасываешь провод и получаешь ту скорость которая тебе нужна