термодатчик на Toiler 3.5
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти термодатчик на Toiler 3.5

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «термодатчик на Toiler 3.5»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4607Тема: «термодатчик на Toiler 3.5, Стоит ли его перестовлять, и как?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго всем времени суток.
Такая проблема обмерзает внутренний блок на Toiler 3.5, проблема не единичная. Официальный диллер прислал монуал в картинках :book нужно перестовлять термодатчик ниже, с кучей гемороя. :sor
Стоит ли этим заниматся? и что это меняит конкретно???
pray Помогите кто знает pray
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
555alex555 пишет:
Стоит ли этим заниматся? и что это меняит конкретно???

Менять стоит, т.к. вам не просто по телефону совет дали, а прислали подробную инструкцию от официального дилера. Значит производитель болеет за свое детище.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
555alex555 пишет:
Такая проблема обмерзает внутренний блок


Цитата
555alex555 пишет:
нужно перестовлять термодатчик ниже

Какой датчик?
Если термистор на испарителе -
Обычно на неинверторных машинах этот термистор "ЗАЩИТА" от обмерзания с Toiler 3.5 не знаком но если рассуждать логически, перенос датчика защиты в другую точку, будет отключать компрессор и не допускать образования льда, это с одной стороны хорошо,вопрос тогда откуда появляется лед? Причин куча, что говорит производитель?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
AII пишет:
что говорит производитель?

да ничего не говорит, в прошлом году проблем с toilerрами небыло вообше, а в этом фирма испортилась moral
Профиль
E-Mail
#5
Скорее всего идет разговор о датчике термостата (температура комнатного воздуха). Логичнее всего ставить его на решетке заборного воздуха, однако многие китайцы прячут его в электронный бокс, т.е. вне потока воздуха. Возможно это и является причиной обмерзания внутреннего блока, т.к. на вход в испаритель уже давно попадает воздух с температурой ниже уставки, а при этом термостат не дает команду на отключение компрессора.