Нимогу понять что за хрень!?
Поставили на объекте 5 шт. этих киатйцев из них 2 неработают, не запускаются вентиляторы внешнего блока. Что может быть, все соеденения проверяли. Такого ни когда небыло.
Да там про малазийский речь идет. А сдесь Китай (PA-09GKD), хотя в принципе они похожи только вот у китайца есть ещё пара дополнительных межблочных проводов :sor
Межблочная связь одинакова 1-2 -- компрессор, 2-3 -- 4-хходовой, 2-4-- наружный вентилятор. А два доп. провода - это на датчик разморозки. Без него блок на аварию выйдет почти сразу.
Сегодня один из кондиционеров заработал нормально после прямого подключения вентилятора к компресору. Чо самое интересное после такого подключения на клеме 2-4 появилось 220. Мы обрадовались перекинули провод обратно на 4 клему, а он цука опять молчит и никакого 220 нету :cry: А второй стал выдавать ошибку. :sor
У панасоников, частенько, из-за "очень аккуратных" грузчиков (и монтажников, кстати, тоже) и тяжелого трансформатора на плате может эта самая плата треснуть. Иногда невооруженным глазом и не заметишь.
На 2-4 надо мерить напряжение под нагрузкой. Если 110-130В, то твердотелку менять надо. Если вообще нет -- твердотелка, либо транзистор, либо процессор.
Сказано же Здесь почитай.
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=18&TID=33196
Первое что делаю при проблемах с электроникой у Панасов, это вытаскиваю плату и через лупу ищу трещинки текстолита в районе выводов понижающего трансформатора. Он тяжелый и при ударе боком (при погрузочных работах) тяжелый трансформатор, стоящий на плате, выгибает её так, что образуется трещинка, иногда, еле заметная. Из-за этого могут возникать самопроизвольно появляющиеся и исчезающие сбои.
Пришлось залезть самому и выяснил были перепутаны провода с внутреннего блока 3-4 шли на датчик а с датчика на наружку 3-4 :D поставил как надо все сразу заработало а ихнию (монтажников) прозвонку китайскую выкинул на х.
А у второго пришлось провод вентилятора с 4 на 1 перекиеуть.