Плата внешнего блока, пытюсь определить что это сгорело.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Плата внешнего блока, пытюсь определить что это сгорело.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Плата внешнего блока, пытюсь определить что это сгорело.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14495Тема: «Плата внешнего блока, пытюсь определить что это сгорело.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Банальный сплит Ballu 30, не инвертер. В принципе никогда не занимался сервисом, но необходимость вынуждает. На плате сгорело полностью 2 "таблетки" (стояли перед реле) насколько я понял это были мощьные резисторы с ниским сопротивлением.
Вопрос в том чем их можно заменить, и как повлияет тот факт, если впаять в плату более oMистые ...

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
С самого начала, занимаясь этой всей халабудой (кондиционерами и иже с ними холодильниками) мне казалось (теперь уже не кажется - я уверен) - без ЗНАНИЙ в области электроники в стезе сервиса этих железок делать нечего.

Себе в подчиненные набираю с необходимым минимумом - знание и понимание электронной техники. Чревато в области перехода на другие направления, но даже электриков (которые настоящие, а не которым нужно объяснять смысл толщины проводов и их изоляции) брать просто бесполезно. Электронщика гидравлике научить можно, наоборот - никак. Или это я такой тупой, неумеющий объяснить?

Цитата
RusBuka пишет:
сгорело полностью 2 "таблетки" (стояли перед реле)

Что такое "таблетки", и что вы имеете в виду под понятием "реле"?
Цитата
RusBuka пишет:
мощьные резисторы с ниским сопротивлением

Первый вариант ответа - на удаффкоме.
Второй - резисторы "таблетками" никогда не выглядят.
Цитата
RusBuka пишет:
если впаять в плату более oMистые

Дико извиняюсь, но НИЧЕГО. В смысле неизменится. Это в лучшем случае. Но может еще пойти ДЫМ. Причем в самом неожиданном месте.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#3
Мне бы схему найти по возможности, и точно узнать что это. На оставшейся маркировке было NTC и внизу "что-то"D - 25.

В сервис не лезу, но иногда всё таки надо некоторые вещи знать...выручает иногда.

Кстати "таблетка" - деталь размером с 5 рублей, толщиной в пол сантиметра. Имеет 2 ноги.
На схеме обозначается как прямоугольник перечёркнутый полосой с загибом. Нет по такой спецификации выдаёт одни термисторы...откуда они там.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
RusBuka пишет:
На схеме обозначается как прямоугольник перечёркнутый полосой с загибом
кроме термистора так обозначают варисторы, только заместо буковки *t пишут буковку U
8)
вопщем - ежели деталюха стояла впараллель питанию - это могабыть варистор, но не факт. если последовательно - могабыть нтс-термистор, но не факт.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
На плтате стояли рядом, послед. или парал. точно не помню, обозначались как RT1 и RT2
В нете по спецификации нашел очень похожие дисковые термисторы 1Ом , 20А.
Сижу жалею что плату домой не принес....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
Т.к.
Цитата
RusBuka пишет:
На плате сгорело полностью 2 "таблетки"

Почти уверен что это варисторы. Если сгорели - была причина и ее надо искать, а то еще что-нибудь посущественнее спалить можно. Совет - не рискуйте и обратитесь к электронщику за помощью.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#7
Скорее всего, на мозги дали две фазы. По крайней мере, очень похоже.
Профиль
E-Mail
#8
Варистор сгорая часто раскрывается как бы на две половинки при скачке напряжения в сети .
Лучше конечно найти причину , если есть возможность сделайте и покажите фотку сгоревшего участка платы . Тогда можно будет давать советы . На крайний случай их просто выкусывают , плата работает , но нет защиты от повторных скачков . Я бы посоветовал попробовать кратковременно запустить компрессор через отдельный кабель .
С уважением Hamster1.
Профиль
E-Mail
#9
Проблема в том, что 3 кондея работают в условиях"ада".
Россошанский завод минудобрений. Они известью забиваются за 1 неделю так, что испарителя не видно (как мукой покрыт...), и хрен кому объяснишь, что помимо внутр. блока есть ещё и внешний который то же чистить хотя бы 2 раза в неделю надо....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Тогда проверка компрессора еще актуальнее
Профиль
E-Mail
#11
Компрессор - компрессором, но про мозги.

30 - если трехфазная, то помимо замены варисторов следует проверить собственный "0" питания блока, ибо выбитые варисторы (кстати что с предохранителем?) говорят о косых фазах. Если однофазная - то ноль в электрохозяйстве той организации.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#12
Проблема в том, что хозяйство находится в 250 км. от города.
Плату вобщем-то углядел из-за того, что помимо монтажа ещё читать люблю и потихоньку изучаю всю эту "хиромантию".
А вот предохранитель и не посмотрел, где кстати на внешнем блоке предохранитель. Во внутреннем понятно...

Плату прозвонил, вроде всё рабочее.

Блок однофазный, нутрянка работает (4х ходовой, вентилятор 2 скорости.) а вот компрессор даже попыток не предпринемал.

Кстати варисторы (или термистор) стояли паралельно подключенными, так что откусить бы не получилось, через них всё проходило....


И вообще че-то найти тех. мануал на Ballu не могу, ни у кого случаем нету?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
После этого сообщения однозначно -
Цитата
Kompas пишет:
не рискуйте и обратитесь к электронщику за помощью.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#14
Хе-хе.
Вот фотки решил кидануть. Посмотрите...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#15
Вот
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#16
А это то что осталось...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#17
Варисторы там были. Оказалось такой гемор найти 25А - 400 В в нашем городе....Ни кто не скажет их последовательно можно паять или нет?
всё заработало.
Правда был ещё заменен кондесатор пусковой, и блин , какие-то умельцы на компрессоре стартовую с рабочей перепутали...благо не пускали.


Вопрос такой, реле на пусковой плате копрессора, на них всегда такие клемы отмороженные, пока не припаял работать не хотели (оксиды и т.д.).
И второе как можно конденсатор проверить в полевых условиях. Один человек сказал проверить пищалкой на тестере, Если "пищит" или молчит то сдох, если пикнул(при проверке менять пробники менять) и всё то норм...




заработал блин.

p.s. сервис гораздо интересней монтажа...(огрызками не кидать)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
RusBuka пишет:
p.s. сервис гораздо интересней монтажа...

Еще более интересней, чем Вы думаете.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.