Низкая производительность канальника
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Низкая производительность канальника

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Низкая производительность канальника»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2844Тема: «Низкая производительность канальника, Какое давление фреона должно быть????» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
help Прошу дать ответ по техническим характеристикам
канальных кондиционеров производительностью 7 и 15кВт на 410 фреоне


1. давление на неработающем кондиционере
2. давление при работе кондиционера в режиме ХОЛОД (на пульте 16оС, темп-ра нар.воздуха +6оС, темп. в помещ. +20оС
3. давление при работе кондиционера в режиме ТЕПЛО (на пульте 31оС, темп-ра нар.воздуха +6оС, темп. в помещ. +20оС
4. температура на выходе из внутреннего блока кондиционера при указанных выше параметрах и работе кондиционера в режиме ТЕПЛО.
Профиль
E-Mail
#2
Послушайте, Джусси 27-й, после ваших вопросов возникают встречные вопросы:
1. Что за оборудование? Это не инвертора, случайно?
3. Как ответ на первый вопрос Вам может помочь?
4. Почему Вы решили что производительность низкая?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Попробуйте померить электронным термрметром температуры приточки и вытяжки ближайших диффузоров. Если разница температур больше 7 градусов, значит проблема в настройке клапанов (если они есть) или неправильно расчитаны длины воздуховодов при монтаже.
Если меньше - недостаток хладагента. Необходимо проверить герметичность системы, устранить утечки и дозаправить.