Ещо одиа проблема
кондиционер запускается нормално,работает нормално и на холод и тепло,но на тепло делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова.Комната 16м.кв.температура внутри 16гр. - снаружи 6гр.давление на всасивание 3,5бара,на нагнетание 24бара.Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара.Иначе работает прилично - после 2часа температура внутри достигает зададеная примерно 22-23гр.но работает на тот же цикл,а ето за компресоре думаю не хорошо.
ищите во внешнем блоке выпавший термистор, либо тот термистор имеет плохой тепловой контакт, либо не то сопротивление, либо термистор стоит во внутреннем блоке...
скорей всего...
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.
Термистор находится в внутреннем блоке,менял его место то вниз то вверх,разница почти нет.Сопротивление 10 пришло в ума заменитъ резистором.Во внешнем блоке нет датчики управления /ето все таки китайская машинка/ :)
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.
Похоже,что срабатывает защита по высокой
температуре теплообменника внутреннего блока.
У КFR-35 при температуре теплообменника 58С вентилятор
наружного блока отключаетсяюъ. При менше 52С влючается.
С уважением, Sky.
Похоже и я так думаю,но если довезу нагнетания до 18бара,то на всасивание много падает 0,8-1бар тоже и перегрев наружается.Иначе на въйходе внутренново тела температура воздуха варирует от 40-50гр,в зависимости от установленние стойности и скорост вентилатора.
что ж сказать-то...
остались следущие подозрения:
1. воздух в системе
2. залом на трубе, скорей всего на газовой
3. мусор в контуре перед каппиляркой
4. не работает шунтирующий часть каппилярки обратный клапан
5. неисправность реверс-клапана (четырех-ходовой)
Доброе утро всем.Отвечаю:
2Garry Отключается и вентилатор и компресор - все как надо
2 LordN: И у меня осталосъ впечатление,что естъ воздух в системе.Клиент сказал,что приезжали другие ребята,скачали,дополняли и наконец уезжали - после того кондюх начал работатъ в таком режиме.Завтра буду на обекте свакумираю и потом по весам как надо буду заправливатъ.
Доброе утро, докладую :)
Кондиционер свакумировали,поменяли филтр,заправили по весам и он как самолет пошол.Оказалосъ очен много воздух в системе бъило.Сейчас и давление и перегрев в норме.
С Nationale епопея продолжает :sor
Есть похожая проблема.
Поставили мне MHI SRK40HG, вакуумизацию делали, с давлением тоже вроде порядок, 2 раза проверяли. В покое 7 атм, в работе 4 атм при +10С.
Все бы хорошо, но в режиме охлаждения ровно 3 минуты работает - 3 минуты отдыхает. Производительность понятно никакая.
В режиме обогрева вроде бы все нормально - минут 25 по крайней мере работал - потом выключил.
На улице выше 18 С еще не было. В паспорте пишут, что на охлаждение работает при температуре наружного воздуха от +21 до 43. Как думаете это косяк или подождать пока потеплеет? Не хочется заниматься его ремонтом в жару. :sor
Новая информация по моему MHI.
Нормально работает на охлаждение только при рабочем давлении > 4 мпа.
В последний раз установили 4 Мпа при +17С окружающего воздуха - заработал нормально, при снижении температуры до +15 он опять работал циклами.
Сейчас +28 на улице, работает как часы, температуру держит в комнате точно.
На обогрев работал вроде бы нормально и при низких температурах.
Что это такое? Учитывая то, что нормальное давление в районе 3.5-4 Мпа, то сейчас при +28 там явно выше, и это я думаю ненормально?
В чем может быть проблема , и не большая ли это нагрузка на компрессор?
to whip
То есть в ремонт его? Рабочий ток тоже спецы записывали, но я уже не помню.
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет.
AlexVic пишет:
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет.
Замерьте перегрев на всасывании и сверьте со значением, необходимым при текущих температурах в помещении и на улице. На основании этого и делайте выводы.
benxx пишет:
делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова
:sor Та-же проблема, только с KFR-140 на охлаждение, R-407, так случилось, что обслуживать досталось их мне, я бы, возможно, сразу и не обратил бы на это внимание, но тут трудно было этого не заметить: приезжаю на объект, три кассеты, все три стоят по ошибке, задаю вопрос персоналу - перебои с напругой бывают ? Бывают - отвечают. Выключил все три с пульта, затем автоматами, включил - пошли. Полез к наружным блокам для порядку и...обалдел, как включил три атомата с интервалом в одну секунду, так с интервалом в одну секунду наружные блоки и запускались и останавливались, хотя с пульта я их включал естественно не с таким интервалом, и работают точь-вточь, как описал benxx, 4 мин.58 сек. работают, 2 мин. 58 сек. стоят. :D