Нужен комплект Компрессор+4х-клапан+капиляр
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Нужен комплект Компрессор+4х-клапан+капиляр

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужен комплект Компрессор+4х-клапан+капиляр»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 91 - 102 из 102
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 97799Тема: «Нужен комплект Компрессор+4х-клапан+капиляр, Хочу сделать тепловой насос» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#91
АКМ мне не нравится по простой причине. Связано это с фазовым управлением. Хочешь того или нет но для полноценной работы потребуется каждые 6 секунд его открывать.
Из той же песочницы нашел KVS-15, который обеспечивает реверсивный поток. По производительности так же подходит. Но цена с контроллерм .... 354+502 евро.... Сейчас а поиске альтернатив..
Профиль
E-Mail
#92
Цитата
ТИГра пишет:
Ресивер для горячих паров хладагента нафига? убрать.

Я подумал сгладить пульсацию на выходе компрессора
Цитата
Kroudion пишет:
И где дроссель внутреннего блока, если оный собираются использовать и в качестве охладителя?
Имхо, в такой схеме при тепловом режиме работа внутреннего будет неэффективна. Тут что-то одно - или воду греть (для тёплых полов?) или воздух.

Согласен, что эта часть не додумана. К ней я еще вернусь. Сегодня весь день убил на поиск автоматики для конденсации. Стопор какой-то. Из того, что нашел больше заточено на эффективность испарителя. А все возможные ТРВ (не электронные) работают только в одну сторону....
Профиль
E-Mail
#93
Цитата
Kroudion пишет:
Тут что-то одно - или воду греть (для тёплых полов?) или воздух.

Да, вот еще что. В задумке у меня было так. В режиме "зима" предпочтение сначала должно отдаватья внутреннему блоку (для сокращения срока нагрева воздуха)(я его назвал "турбо режим") по мере прогрева предпочтение будет переходить к бойлеру. Это первое.
Второе. Была мысль переключать их в последовательный режим (целесообразность пока не обсуждается) по той причине, что в тот период, когда бойлер наберет рабочую температуру на выходе с конденсатора будет 35град. В помещении 25. Думал .... в общем сам пока не знаю .....
Профиль
E-Mail
#94
Глянул ещё раз на схему - ёлки, один теплообменник в аккумуляторе совершенно лишний. Тот, который сразу после ресивера.
Да, есть схемы, где на нагнетание ставятся глушаки, но обычно это делают на мощных поршнях, у которых не один десяток кВт, после анаконд, да и всё равно блажь это.

Моё мнение: уж если делать ТН, то делать максимально проще. Приблуды типа ЭТРВ - они и есть приблуды.
А.С.
Профиль
E-Mail
#95
Цитата
Kroudion пишет:
Приблуды типа ЭТРВ - они и есть приблуды.

Я тоже все больше склоняюсь к такому выводу. Еще немного посмотрю на др. варианты ЭТРВ, к примеру TQ+EKC315.
У меня сейчас раздваяйца. С одной стороны капиляр, с другой ТРВ ну или пока еще ЭТРВ.
Если просто ТРВ - как быть с реверсом. Куда ставить "балончик"?.
Спуститься просто до нагрева - всегда успею.
Профиль
E-Mail
#96
Вот что предлагает Alco Controls конкретно для теплового насоса... Они конечно немного ошибились .. Два раза указали режим "охлаждения". Думаю в остальном понятно.
Рисунок
high.gif (20,03 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#97
ТИГра, мне очень понравилась твоя идея на счет сборки теплового насоса! Как реальные успехи? Да, его действительно можно собрать в 3 тысячи долларов, вместо 10 зелени. Но только он будет не автоматизирован, т.е. у него не будет аварийной защиты, чуть чуть будет проигрывать в коэффициенте энерго эффективности, а производителю он обходится итого меньше. Если у тебя есть аська напиши мне на номер 393-836-636, пообщаемся. gf
Профиль
E-Mail
#98
Привет всем! Я новенький.
Тигра могем предложить тепловик вашей мощности за реальную цену с гарантией. 2700 убитых енотов, полный автомат. Расчитать капиляр тоже без проблем. Если есть сомнения, можете посмотреть установку у меня дома или у наших клиентов. Единственное - далековато наверно до меня- Усть-Каменогорск :sm
Профиль
E-Mail
#99
не мог удержаться , прочитал всё по диагонали, очень прислушиваюсь к фразе Виктора Суворова "кошкин никогда на конструировал тнки№. поэтому и создал Т-34. Пророка нет в отеестве своем, но и в других отчесвах не густо, это я к тому, что , когда догматы вложены-трудно сделать прорыв
Бытовые сплит системы, полупромышленные (кассетные, потолочные, колонные) кондиционеры, вентиляция в г.Ростове-на-Дону.Качественный монтаж сплит-систем. http://www.2211687.ru
Профиль
E-Mail
#100
Да млин!!! собирал я уже из говночиллеров - чиллеры. Дуло пистолета действует очень хорошо! работают уже шестой год, ломаться не собираются, обслуживание визуальное. НУ НЕТУ НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОЙ ТЕХНИКЕ!!!
Отредактировано: coverart 20-05-2011 22:32
Профиль
E-Mail
#101
2coverart зачем ты старый баян достал из шкафа , давно ствол на тебя не направляли ? :)
Профиль
E-Mail
#102
[QUOTE]coverart пишет:
Да млин!!! собирал я уже из говночиллеров - чиллеры. Дуло пистолета действует очень хорошо! работают уже шестой год, ломаться не собираются, обслуживание визуальное. НУ НЕТУ НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОЙ ТЕХНИКЕ!!![/
Обслуживание визуальное - простите, ёбнет у вас всё разом, предположительно в этот же сезон!
Профиль
E-Mail
Сообщения 91 - 102 из 102
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.