Подкинули задачку
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Подкинули задачку

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подкинули задачку»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7568Тема: «Подкинули задачку» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Смысл в следующем: надо реанимировать машинки daikin с центробежными компрессорами 1984 года выпуска на r11. В принципе, японский Trane. Сии аппараты перманентно эксплуатировались и последний вздох был в 2003. Модель обзывается HT 320 HKR. Масло suniso 322. Вот размышляю-поискать фреон и масло или заменить? think
Профиль
E-Mail
#2
а гарантийной срок работо-часов истек?

если да - то под замену.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#3
Как будет себя вести центрифуга со 123 ? В теории холодопроизводительность цикла с R123 составляет 0,86 относительно цикла с R11. Температура и давление конденсации ниже на 10-15%. Хотя у ребят граничное условие - 50% от нормы чтоб выдавала. И чтоб хоть одна закрутилась.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Mark-off пишет:
Как будет себя вести центрифуга со 123 ? В теории холодопроизводительность цикла с R123 составляет 0,86 относительно цикла с R11.

А чем Вас не устраивает R11? Его гораздо проще (и дешевле) найти, нежели R123.
Профиль
E-Mail
#5
Я в пару контор позвонил. Говорят-нету, не производится. Еще в одной сказали, что пару баллонов найдут. Мне надо литров 600.
Рисунок
daikin.jpg (25,61 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#6
R11 снят с производства в России с 1996 года. Ищите 123 и масло, или меняйте оборудование.
Профиль
E-Mail
#7
Этим и занимаюсь.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
whip пишет:
или меняйте оборудование.



во во во :D
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#9
Только на водку получиться. Бюджетная контора-то. Мегаватт холода будет дороже в новом исполнении.
Профиль
E-Mail
#10
а в украйне его, 11-й, искать не пробовал?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Сдается мне, что по дороге произойдет трансмутация и фреон станет золотом. И платить придется как за золото. В Москве даже 123 найти не могу. А Пермь еще не ответила. :cry:
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Mark-off пишет:
Бюджетная контора-то.

Так 123 фреон и маслице не дешевые...
Профиль
E-Mail
#13
Уже видел. Да вот есть там еще и свои, местные заморочки. С деньгой попытаюсь не промахнуться.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.