Mitsubishi Electric / MU-30RV - нужна помощь!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Mitsubishi Electric / MU-30RV - нужна помощь!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric / MU-30RV - нужна помощь!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6639Тема: «Mitsubishi Electric / MU-30RV - нужна помощь!, Какова максимальная длина трассы?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблемме:
Кондиционер три года работает (работал) в серверной, и по словам заказчика работал нормально. Конд вдруг резко перестал справляться с теплопритоками серверного оборудования. Заказчик говорит, что 1,5 года назад меняли компрессор.
При выезде на место бригада сервисников, замерив давление на всасе (2,1 bar), решили дозаправить. В результате ничего не произошло. При дальнейших разборках выяснили, что испаритель холодный всего на 20% (обмёрзла часть трубок), а остальные 80% комнатной температуры. Так же выяснилось, что длина трассы от внешнего до внутреннего блока составляет 42 метра.
Пробовали собирать фреон, вакуумировать систему и заправлять новым - результат нулевой!
Пробовали переставлять внешний блок с другого конда - результат нулевой!
У меня есть подозрение, что забиты капилярки внутреннего блока (не все конечно). И ещё длина трассы удивляет.
Дело в том, что очень проблематично снять внутренний блок, да и с азотом проблема.
Что посоветуете?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
alex-servis пишет:
Пробовали переставлять внешний блок с другого конда - результат нулевой!

Ну это вообще зря.

Цитата
alex-servis пишет:
очень проблематично снять внутренний блок

Сочуствую. Но придется. Хотя-бы теплообменник.
"Краба" продуть/промыть в обратную сторону по каждой ветке, добавить фильтр перед "крабом".

Можно попробовать заказать теплообменник, будет меньше гемора, но ,скорее всего, дольше.
Фильтр - в любом случае обязателен.

Про длину трассы - наверно так было надо... :sor :|
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Leha_old пишет:
Про длину трассы - наверно так было надо...


Я не зря спросил про длину трассы. В сервис-мануале сказано, что максимальная длина не должна превышать 15 метров (правда для 24-й модели). Не просто так же 1,5 года назад меняли компрессор? naughty Думается мне, тяжко ему продавливать 42 метра think
Насколько я знаю с такой длиной свободно справляется лишь DAIKIN.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
alex-servis пишет:
В сервис-мануале сказано, что максимальная длина не должна превышать 15 метров (правда для 24-й модели).
страничка из сервис-мана
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
2 LordN

Не открывается :cry:
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#6
Извиняюсь, открыл. Значит для 30-ки 30 метров.Но ведь это максимально допустимое значение или нет?
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
alex-servis пишет:
Думается мне, тяжко ему продавливать 42 метра

Не могу не согласиться.
Цитата
alex-servis пишет:
30 метров.Но ведь это максимально допустимое

И здесь не возражаю.
Но повторюсь: наверно так было надо...
Цена за это "надо" - доп. нагрузочка на компрессор. Со всеми вытекающими.
Цитата
alex-servis пишет:
1,5 года назад меняли компрессор

Попробую угадать... Контур не мыли, фильтров не ставили.
И теперь имеем то, что имеем.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Leha_old пишет:
Попробую угадать... Контур не мыли, фильтров не ставили.
И теперь имеем то, что имеем.


Меняли компрессор не мы. По этому не могу сказать что и как делалось.

Дело в том, что всвязи с нашими климатическими условиями зимой, никакой зимний комплект не спасает. По этой причине внешние блоки стараются ставить в помещениях (лесничные марши, подсобки, гаражи, кто на что горазд) ведь отрицательные температуры доходят до 50С.
Отсюд а такая длина магистрали.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#9
Если вдруг надумаете менять весь кондер, то МЕ'шная серия Mr.Slim допускает макс. длину и перепад 50м.