Panasonic A12CKP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic A12CKP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic A12CKP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9890Тема: «Panasonic A12CKP, неисправность автоматики» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Может сталкивался с такой неисправностью?
После включения вентилятор внутреннего блока начинает работать циклично включаясь и выключаясь - 7 сек.-работа 5 сек. - пауза и так 7 циклов. Затем все выключается. Все остальное работает как надо - компрессор включается (ждет 3 мин - если надо) На индикаторах ничего лишнего не загорается.
Поделитесь соображениями pray help
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#2
Буквально вчера - такая же ерунда только на HITACHI! Мотор останавливается - отводим вал чуть в сторону - опять запустился. Причем все остальное (компрессори т.д.) работают. Разобрали движок - там на роторе два магнита большой и маленький. Второй, я так понимаю, - датчик Холла? С движка идут три провода. Т.е. для датчика Холла и проводов то нет! :sor
Профиль
E-Mail
#3
Поиском посмотрите, обсуждалось
Проблема в моторе внутреннего блока,лечение -замена мотора
Профиль
E-Mail
#4
Согласен с Garry. Мотор под замену. Накрылся датчик Холла. Это беда ВКР и СКР серий. Хотя, в 5% случаев глючит плата.
Профиль
E-Mail
#5
Движек меняли - проработал около месяца и опять такая-же ерунда. Может все таки плата? Как проверить? help
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#6
С исправным двигателем проверьте напряжение питания твердотелки SSR01. В зависимости от скорости оно должно быть порядка 2, 2.5, 3 VDC. Если напруга скачет и меняет полярность - накрылся процессор.
Профиль
E-Mail
#7
Проверьте еще вот что. Между клеммой AC(WHT) и G(IC04) должно стоять два сопротовления, включенные последовательно, номиналом по 22МОм каждый. Мощностью по 1Вт. Это доработка Panasonicа.
Профиль
E-Mail
#8
Датчик холла наверное рабочий, т.к. напряжение на выходе при пуске-остановке двигателя меняется от 0 до 2,5 вольт. Почему-то сопротивление резистора R36 (в цепи между процессором и датчиком холла) стоит 10кОм вместо 1 кОм как в схеме (в сервис-мануале), и после этого резистора напряжение не зависит от того, вращается двигатель или нет (5 вольт на ноге 43 контроллера). Скорее всего, неисправность контроллера. Если есть другие соображения – пожалуйста, напишите. help Нет другого движка - попробовать :cry:
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#9
Аналогичная проблема у нас была с TOYO -18-24. (обсуждалась на форуме). Что интересно мы с ними весь прошлый год про---лись сливая-заливая фреон и толку не было , а вэтом году ни одного звонка по этим же сплитам (тьфу-тьфу-тьфу). Что сними случилось после того как они отработали сезон не представляю. :sor
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#10
простите не туда отправил - это в обсуждение Ballu-18-24
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Kompas пишет:
Почему-то сопротивление резистора R36 (в цепи между процессором и датчиком холла) стоит 10кОм вместо 1 кОм как в схеме (в сервис-мануале)

Должен стоять 1кОм (102 по ихнему). Возможно это заводской брак или у кого то шаловливые ручки. А мотор можно проверить на другом блоке (7-12BKP, CKP).
Профиль
E-Mail
#12
Рanasonic A12CKP аналогичная проблема При старте вентилятор во внутреннем блоке запускается и останавливается 7 раз и затем уходит в стэндбай . При этом все функции пашут . Мороз есть .
Чем лечить, заменой мотора ?
Тема старая но может кто ответит ? есть ли смысл покупать мотор поскольку не могу проверить имеющийся , не на чем, или может быть какие ещё варианты ? Пробовал отключать не силовые концы мотора от платы , картина такая же..
заранее благодарен за ответы ..:)
Отредактировано: ozzo 08-07-2013 12:27
Профиль
E-Mail
#13
Пост #6, как раз от порнослоника :D http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=43705