Что за чудеса?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Что за чудеса?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Что за чудеса?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7428Тема: «Что за чудеса?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите где имеет смысл искать проблему.

Вкл. сплит компресоор работает 3 минуты ток (при номинале 10А) сначало 12 потом 14 и 16А и компрессор тухнет давление так же растет(хотя у нормальных сплитов должно быть в рабочем состоянии 4кг), компрессор потом включается только аж минут через 15. Трогаю внутрений блок только малая часть испарителя холодная, вся остальная комнатная. Естественно сплит не охлаждает. После отлючения компрессора из внутреннего блока идет очень теплый воздух. В плане заправке все нормально. Мы его уже пробовали отвакуумировать и заправить заново. История таже.

Где искать корень зла???

Кстати сплит TOYO 18 тепло/холод наружка к тому же током кусается.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
a-i-r пишет:
током кусается
мегоометром обмотки компрессора прозвонить надоть.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Корень зла надо искать в
Цитата
тепло/холод
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
Скорее Всего где-то пробкка в системе Либо 4-х Ходовой Клапан надо проверить !
Профиль
E-Mail
#5
Какой длины трасса? Попробуй стравить фреон- иногда помогает.
Кусается он потому что земли нет!
Профиль
E-Mail
#6
hammer hammer Так какое всётаки давление на всасывании и как оно изменяется, хорошо бы узнать давление на нагнетании, тогда уже можно делать какие то выводы.
Профиль
E-Mail
#7
Корень зла:
четырех ходовой или влага в системе или фильтр. Однозначно. посмотри высокое тоже расти должно.
и заземли его. компресор не включается потому что тепловушка в нем сработывает -дабы обмотки не сгорели. готовся к тому что придется стравливать фреон и продувать систему всю азотом. небольшое стравливание не поможет. пощелкай четырех ходовым может он глюк поймал. удачи!
с уважением!
С уважением Илья!
Профиль
E-Mail
#8
То a-i-r
В свое время мне помогала книга автора Ленгли. Лет 15 назад сплиты в России только начинались, мануалов не было, спросить не у кого из документации цветные простыни по монтажу на всех языках кроме русского. Так вот я предлогаю Вам нарисовать холодилный контур( и если Вы знаете как работает холодильная машина) проанализировать параметры Вашей системы и номинал и что может послужить причиной отклонения. Думать надо!!!
P.S.
Господа не надо задавать вопросов типа какое должно быть давление, откройте тайну!




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.