Вкл. сплит компресоор работает 3 минуты ток (при номинале 10А) сначало 12 потом 14 и 16А и компрессор тухнет давление так же растет(хотя у нормальных сплитов должно быть в рабочем состоянии 4кг), компрессор потом включается только аж минут через 15. Трогаю внутрений блок только малая часть испарителя холодная, вся остальная комнатная. Естественно сплит не охлаждает. После отлючения компрессора из внутреннего блока идет очень теплый воздух. В плане заправке все нормально. Мы его уже пробовали отвакуумировать и заправить заново. История таже.
Где искать корень зла???
Кстати сплит TOYO 18 тепло/холод наружка к тому же током кусается.
Корень зла:
четырех ходовой или влага в системе или фильтр. Однозначно. посмотри высокое тоже расти должно.
и заземли его. компресор не включается потому что тепловушка в нем сработывает -дабы обмотки не сгорели. готовся к тому что придется стравливать фреон и продувать систему всю азотом. небольшое стравливание не поможет. пощелкай четырех ходовым может он глюк поймал. удачи!
с уважением!
То a-i-r
В свое время мне помогала книга автора Ленгли. Лет 15 назад сплиты в России только начинались, мануалов не было, спросить не у кого из документации цветные простыни по монтажу на всех языках кроме русского. Так вот я предлогаю Вам нарисовать холодилный контур( и если Вы знаете как работает холодильная машина) проанализировать параметры Вашей системы и номинал и что может послужить причиной отклонения. Думать надо!!!
P.S.
Господа не надо задавать вопросов типа какое должно быть давление, откройте тайну!