FDENA 601HES
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти FDENA 601HES

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «FDENA 601HES»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5729Тема: «FDENA 601HES, Ошибка Е1» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите может кто сталкиваля ! Ошибка Е1 Проверили все соеденительные кабеля,заземление эклана провода на ДУ - все в полном поряде ,оба блака мигаут приветлево зеленым.Работает 40минут-1,5 часа и падает в ошибку. таких кондеев 4 штуки,новье.
Профиль
E-Mail
#2
Согласно кодам неисправностей - сбой печатной платы вн. блока, либо провода X и Y присоеденены наоборот, либо провод Y не подсоединён, либо "палёный" пульт.
У меня было правда на мульте MHI- может весь день работать, а потом мигал таймер. После 3 дней битвы оказалось замята газовая труба. Так что смотри всё.
Профиль
E-Mail
#3
Так говорю-же провода на 5 раз проверили ,а 4 пульта в раз навряд-ли паленые будут :sor
Профиль
E-Mail
#4
Е1 ошибка связи между ПДУ и РСВ. Если с проводами не напутали, то остаются только помехи. По крайней мере так написано в инструкции.
Ваши FDENA работают как одиночные сплиты или как в-мульти?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#5
Работают как одиночные и на каждый свой пульт. Провод от ПДУ до Блока составляет 40 сантиметров плюс провод в экране,экран заземлен,земля проверина.Провода без обрыва.концы отнасительно X,Y,Z не перепутаны,все напряжения промеренны согласно тому-же сервисмануалу все в полном поряде(игла в яйче.яйчо в утке .утка в ларце.......... :D )
Профиль
E-Mail
#6
Ну что еще можно посоветовать.
Если сплит одиночный, то
SW5-1 и SW5-2 должны быть в положении OFF
SW2 в положении 0
Так же обратите внимание на примечание на странице 143 англоязычного электронного документа 2005BOOK_II.pdf. В котором говорится о перезапуске РСВ внутреннего блока через 4минуты, при котором кратковременно загорается зеленый светодиод, а потом вновь начинает мигать постоянно. В момент зажигания светодиода, жалюзи делают движение в сторону закрывания. Хотя все сводится в этом пункте к помехам.
Остальные блоки находятся в одинаковых условия или может они все в одном помещении?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
Два из них на одном обьекте ,остальные на другом. Усли не трудно уважаемый bigor_2 свяжитесь со мной по аське ICQ 232535203. Только у нас разбег с Москвой по времени в 7 часав.
Профиль
E-Mail
#8
Ура !! Нашли причину. Оказаллось проще пареной репы. Всего лиш нужно отключить разъем на внутренних блоках CnB2 :)
Профиль
E-Mail
#9
Я рад за вас. Вот только одно но. Вы даже ни где не упомянули, что вы подцепили проводные ПДУ параллельно штатному ИК приемнику. Вот в этом и был конфликт и ошибка Е1. А нам то из далека и не видно :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!