Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10949Тема: «Electronic expansion valve который Y1E в Дайкине., Какого типа шаговые двигатели используются» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте.
Обмерзает всас 3,4 – 3,6 бар. Всё остальное в норме. Заправка по весам. Конденсатор чистый, вентилятор крутит как надо, есть с чем сравнить, рядом такой же весит. Фильтры то же, чистые. Встаёт по ошибки Е 0 . 41 02 – опускается до 0. Пульт видать не обучен с минусом показывать. Кондиционер встаёт по ошибки часа через полтора, тут ясно, компрессору жидкарь не нравится.
Встаёт вопрос, как проверить Electronic expansion valve.
Профиль
E-Mail
#2
у нас такое было когда внутрений блок был забит
почистили
и все в норму стало
Профиль
E-Mail
#3
Это не тот случай. Всё чистое.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Alexandr пишет:
Обмерзает всас 3,4 – 3,6 бар

слейте газа немножко.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Пробовали, не помогло. Оттаивать начинает, но давление на всасе низкое.

В общем, по всему подвисает этот электронный трв. Нужно исключить ошибку по управлению электроникой, хотя у Дайкина это мало вероятно.
Как его (трв) можно принудительно закрыть или проверить, что приходит команда на закрытие?
Профиль
E-Mail
#6
Добрый вечер.
Цитата
тут ясно, компрессору жидкарь не нравится.

Компрессору "жиТкарь" конечно не нравится, только он про это ничего "не знает".
Е0 - "сработало защитное устройство в наружном блоке"
Какое?
:sor
Смотрите. Их там не так много.
Насчет Electronic expansion valve, не совсем понял мысль...

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#7
E0 обычно - срабатывание датчика низкого давления.
Попробовать прикрыть часть конденсатора картонкой - изменится что-либо?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#8
E - 0 это , как мне объяснили, сработала защита вентилятора внешнего блока или повышенный ток компрессора, что возможно припападании жидкого фреона на всас.
Срабатывание по низкому это ошибка E - 4.

Sir, я не знаю как глубже посмотреть ошибки на пульте, если высвечивается E- 0.
Профиль
E-Mail
#9
Модель блока уточните, пожалуйста.
Да, кстати, по теме топика: если рядом такой же висит, так перекиньте местами приводы EEV и посмотрите на результат.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#10
Alexandr

День добрый.
А что, к наружному блоку нет доступа? Просто посмотрите, что не работает.

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#11
Укажите какая модель, если нет возможности прочитать шильды то:
чтобы узнать какой внутренний надо кратковременно 2 раза нажать кнопку ТЕСТ
чтобы узнать какой наружный, надо еще раз нажать кнопку ТЕСТ
Напишите что высвититься на пульте.
Какая длина трассы, сколько заправляли?
Как давно работает система?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#12
Внутрянка оба в одной комнате, внешники с отдельной висячкой, каждый.

Модель внешнего RY 100. r22 2.5кг

Olmer79, что значит перекиньте местами приводы EEV?
Если я правильно понял, Вы говорите о катушках приводах?

Со слов заказчика эта проблема началась сразу, как сдали в эксплуатации, и длится 5 лет.
Как я уже писал выше, заправлен по весам.
Профиль
E-Mail
#13
Если трубы не замяты, то всетаки рекомендую проверить заправку:
Если модель RY100FJ то G= (L1-10,0) x 0,025 г/м
Если модель RY100В7 то G= (L1-7,5) x 0,030 г/м
где, G -количество заправляемого хладагента
L1 - фактическая длина трассы
10,0 и 7,5 - заводская заправка моделей данных серий
Цитата
Alexandr пишет:
Пульт видать не обучен с минусом показывать.

- Пульт минус показывает.

Е0 на Вашей модели это:
- срабатывание тепловой защиты вентилятора при +135 гр (Q1 и Q2 на схеме)
- срабатывание токовой защиты компрессора 10А для трехфазных компрессоров и 26А для однофазных (на схеме F1C)





Не ремонтируй технику, которая работает!