Если трубы не замяты, то всетаки рекомендую проверить заправку:
Если модель RY100FJ то G= (L1-10,0) x 0,025 г/м
Если модель RY100В7 то G= (L1-7,5) x 0,030 г/м
где, G -количество заправляемого хладагента
L1 - фактическая длина трассы
10,0 и 7,5 - заводская заправка моделей данных серий
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Пульт видать не обучен с минусом показывать. |
- Пульт минус показывает.
Е0 на Вашей модели это:
- срабатывание тепловой защиты вентилятора при +135 гр (Q1 и Q2 на схеме)
- срабатывание токовой защиты компрессора 10А для трехфазных компрессоров и 26А для однофазных (на схеме F1C)