Коротко
Если чиллер моноблочный с воздушным конденсатором, то, собственно, проверить качество чубайса и настройки контроллера (предполагается, что гидравлика холодоснабжения собрана правильно). При включении сначала должен заработать насос гидромодуля, потом с задержкой и с разрешения реле протока включается компрессор, за ним, если есть в наличии и если есть в том нужда, второй, третий - сколько их там? Если очень хочется - можно померить что-нибудь полезное типа давления, температуры и тока, записать в тетрадочку. При появлении заморочек - смотреть в первую очередь реле протока и всё ли нормально с теплосъёмом.
Если у вас драчиллер, то добавляется насос драйкулера и собственно сам драйкулер, который может иметь собственные мозги. Пусконаладка становится менее томной, но в основном такой же, как и вышеописанная. При включении врубаются оба насоса, гидромодуля и драйкулера, затем компрессора. Могут быть различные засады типа регулятора подачи охлаждающей жидкости в конденсатор.
Если же у чиллера выносной конденсатор, то предстоит заправка хладагента, обращайтесь за советом к Маркову, LordNу и ttt. Они любят такие конфигурации, а я - нет.