Ошибка Митсубиси
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка Митсубиси

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка Митсубиси»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7702Тема: «Ошибка Митсубиси» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Не так давно взяли на обслуживание одну контору
Кондиционер-Mitsubishi Electric PKH-2FKHA PUH-2VKA
Когда увидели как смонтирован внутренний блок то пришли в неописуемый восторг блок распологался примерно на 30 см выше от пола
Дальше-больше
Сначала высветилась ошибка Р8 - все проверили все параметры и датчики в норме
Потом убедили Заказчика и повесили кондиционер кок он должен висеть
После этого начал выдавать ошибку Р6 при этом кондиционер нормально работает в течении определенного времени и потом встает по ошибке (при этом интервалы времени всегда разные)
Заказчик потом признался что 3 года назад им поменяли плату нар блока
Вопрос: Что может быть?? ( холодильный контур в норме)
Профиль
E-Mail
#2
P6 - это обмерзание внутреннего блока. Возможные причины наверно и сами знаете.
Профиль
E-Mail
#3
Об обмерзании и не может быть речи
1. Температура на выходе не опускается ниже 7 градусов
2.Нормальные темп-ры перегрева и переохлаждения
3. Блок заправлен по весам
4. Трасса абсолютно новая никаких загибов и замятий нет
5.На всасе и нагнетании давляния ОК
6. Термисторы все звонятся и исправные
Все таки подозрение на плату внутреннего блока
Профиль
E-Mail
#4
Может быть препятствие перед воздушным потоком или грязный фильтр.
Профиль
E-Mail
#5
доброе время суток
Уважаемые посетители форума мне необходимо перечень кода ошибок для централизированного управления кондиционирование Mitsubishi Heavy с FDCJ224HKXE2-внешним блоком и FDTJ внутреними блоками

Может у кого нибудь имееться токовой буду благодарен за помощь

:sor не где не могу найти такой информации везде куда не обращался как wall
даже у фирмы прадовца этих кодов не нашлись

Заранее спосибо за любую помощь
Профиль
E-Mail
#6
2 Arshak
Не нужно смешивать бренды. МЕ и МНI совсем разные кондиционеры. Нужно было открыть новую тему для обсуждения gf
И вопрос не совсем понятен. Вам нужна таблица кодов ошибок для КХ2?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый Dim27!
Проверте переключатель SW1-5 на плате внутреннего блока.
От его положения зависит температура включения защиты от
обмерзания.
SW1-5 OFF: -3C;
SW1-5 ON: 1C.
Возможно у Вас уставка на 1С .
С уважением, Sky!