exelente пишет:
Сто очей в холодилке это конечно нехреновое зрелище было Широкая улыбка Вот бы посмотреть как взрывается наружный блок.
наружный блок выдержит 100 очей легко.
Медь выдержит и больше.
Когда без редуктора загоняешь азот можно по запаре шланги и манометр на коллекторе убить. А если открыть вентиль и подавать напрямую из баллона, контролируя давление в контуре по высокому манометру, то проблем не будет.
Взрыв будет, если вместе азота, в наружный блок кислород подавать. Эффект будет похожим на пиво в микроволновке
Нет, я серьезно.
Если воздух берешь в холодную погоду на улице (Или кулибиничаешь охладитель), а потом нагреваешь. то получаешь осушеный воздух из которого конденсат полюбому не выпадет. Ищешь течь, если трассы были с маслом моешь трассы, вакуумируешь, накачиваешь азот для проверки и ликвидации возможности попадания воздуха в чистые трубы.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
сли воздух берешь в холодную погоду на улице (Или кулибиничаешь охладитель), а потом нагреваешь. то получаешь осушеный воздух из которого конденсат полюбому не выпадет.
Бред. До 10е-x % все равно не высушишь, а сжимая влажный воздух, по любому загоняешь влагу в систему. Основное правило в холодилке лишний раз не загонять влажный воздух в контур под атмосферным давлением, а вы предлагаете еще избыточное фигачить. Цирк Шапито :D
Не зря при работах с контуром допускается использовать только азот марки R (с минимальным содержанием влаги).
После такой опрессовки придется немеряно потратить азота на двойное, тройное или четверное вакуумирование, чтобы давление не росло.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ладно согласен, про давление насыщенных паров к ночи не подумал. Да сконденсируется.
Но сути дела не меняет. Качественное вакуумирование и проблем не будет. Конденсируется не литр воды.
Единственное уточнение которое себе позволю, что это прокатит для труб находящихся в теплом помещении. С уличным участком да будут проблемы. Особенно если на улице минус и конденсат на стенках трубы прихватит. Но чтобы гемора не отхватить лопатой надо головой думать когда на чем то экономить начинаешь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Ну мы на одном объекте уже 3 года не можем найти утечку. За год уходит около 10 кг фреона (всего в системе 16 кг). В этом году хозяин заявил, что мы его задолбали своими поисками и договорились, что раз в год в апреле будем приезжать заправлять за свой счет до конца жизни (я так понял кондиционера а не хозяина) :D
Poulel пишет:
Ну мы на одном объекте уже 3 года не можем найти утечку
был у мня такой объехтих. 8) течку нашли когда случайно увидали сантехника крутящегося около наружки - "ачетыэтотутабляделашь? дык этта, маслица чуточек на мечичек резьбу нарезать..." отжешь падла такая..
такшта для началу пломбируй все доступные порты и гайки.