Ошибка C9 DAIKIN Модель FDY 250?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка C9 DAIKIN Модель FDY 250?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка C9 DAIKIN Модель FDY 250?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 18492Тема: «Ошибка C9 DAIKIN Модель FDY 250?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте!
Судя по описанию это неисправность датчика в воздуховоде канальника.
Какие могут быть причины кода ошибки С9 не связанные с обрывом этого датчика и неисправностью электроники?
Грязный фильтр, грязный теплообменник……..
Профиль
E-Mail
#2
Процентов 90%,что надо заменить датчик или плохой контакт в колодке.
Профиль
E-Mail
#3

Что поэтому говорит Service Manual
C9 -
Error generation:
The error is generated when during compressor operation:
■ Thermistor input > 4.96 V, or
■ Thermistor output < 0.04 V.
Causes:
The possible causes are:
■ Malfunctioning connector connection
■ Malfunctioning thermistor
■ Malfunctioning PC-workerB
■ Broken or disconnected wire.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#4
Попробую вопрос поставить по-другому.
В каких случаях кондиционер будет остановлен по ошибки С9, если датчик исправен, электроника исправна, контакт в разъёме хороший.

Профиль
E-Mail
#5
Как проверялась исправность электроники и датчика?
Рисунок
Профиль
E-Mail
#6
Параллельно датчику подключал вольтметр, напряжение было 2, 65 Вольт. Включал на холод – кондиционер работал, пока напряжение на датчике не возрастало до 2, 79 Вольт и кондиционер останавливался по ошибке С9. При работе на тепло, если не делать паузу (датчик ещё холодный его сопротивление больше 26 Ком). Кондиционер не запускался и выходила ошибка С9 . Если кондиционер постоял (датчик нагревался. Это было видно по падению напряжения) Кондиционер включался и нормально работал. И ещё при отключенном датчике на контактах разъема платы напряжение 4, 95 Вольт.
Профиль
E-Mail
#7
Попробовать зашунтировать датчик 100 кОм резистором.
А вообще я бы поменял датчик. Если не поможет - смотреть всю цепь датчика до процессора на предмет уплывших параметров резисторов/конденсаторов.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#8
Были проблемы с рзъёмом датчика со стороны печатных проводников, когда демонтировали плату , то сразу всё стало ясно.
Удачи!
Профиль
E-Mail
#9
1.Попробуйте посмотреть показания этого термистора в 41 режиме.
2.Замерте сопротивление этого термистора и температуру входящего воздуха, сравните с табличными данными.
3. Если термистор неисправен временно установите на его место сопротивление (хотябы 21 кОм) перепрограммируйте на термистор на пульте управления 20-2-01




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#10
Дело в том, что возможности вскрыть внутренний блок, нет.
По этому померить сопротивление, в соответствии с температурой нет.
Ну, что-то мне подсказывает, что проблема не в нём.

solaris5, если был бы плохой контакт, напряжение на датчике скакало, а так оно меняется плавно.

FILKA, сколько лет проработал кондиционер до этой ошибки?

Olmer79, если бы “плавали” параметры резисторов/конденсаторов ошибка выходила, не зависимо от напряжения на датчике, а поскольку ошибка выходит только при определённом напряжении на датчике, то параметры не “плавают”.

AII, подскажите, пожалуйста, в каком файле находится информация о 41 режиме, лучше конечно на русском. И что он (режим) даст? Спасибо.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Alexandr пишет:
Дело в том, что возможности вскрыть внутренний блок, нет.

Тогда надо звать шамана какого, или колдуна (танцы с бубном обязательны). :fire
Шютка такой.

Доставай мозги из блока и меряй. В сервис-мануалах все есть.
Кто-то с дайкина когда-то обещал чуть-ли не все блага мира за неисправные мозги.
Есть мнение, что менять надо датчик-то.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Alexandr пишет:
Дело в том, что возможности вскрыть внутренний блок, нет.

:D лечим больного по телевизору, типа кашперовский? ну-ну...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#13
В нашем бизнесе методы Кашперовского, а так же бубны, танцы, шаманы не помогут. Как не крути, ошибка связана с неисправностью внутреннего блока, поэтому доступ к нему необходим. Нужно убедить заказчика нарезать для вас инспекционные лючки, необходимость которых указана в инструкции по установке. В противном случае просто уйдите с объекта. Вы же иненеры, а не шаманы. :D
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#14
41 режим, это один из режимов обслуживания
В этом режиме можно увидеть температуру на различных термисторах внутреннего блока
00 - термистор пульта управления
01 - термистор всасываемого воздуха
02 - термистор жидкостной трубы
03 - термистор газовой трубы
(---) - термистор отсутствует

Эта информация находится в мануалах по Sky и VRV
На русском это по mini VRV SIBU39-402A




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#15
Вот ещё новые подробности.
Ошибка выскакивает в режиме холод 16С
В режиме тепло 16С кондиционер работает.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Alexandr пишет:
Ошибка выскакивает в режиме холод 16С

16C = это уставка термостата кондиционера?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
Уважаемый Alexandr, что конкретно Вы хотите услышать?
Если неисправен термистор надо открыть блок и проверить.
Если неисправна плата надо открыыть блок и проверить.
Вы все проверили что Вам советовали?
Цитата
Alexandr пишет:
Параллельно датчику подключал вольтметр, напряжение было 2, 65 Вольт.

Втоже время
Цитата
Alexandr пишет:
Дело в том, что возможности вскрыть внутренний блок, нет.
По этому померить сопротивление, в соответствии с температурой нет.

Где логика?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#18
Доступ к плате есть. Доступа, где стоит сам датчик, нет.
Так что изменения напряжения на разъёме датчика можно измерить, оно изменяется плавно. Кондиционер в режиме холод с установленной температурой на пульте 16С выдаёт ошибку С9
Кондиционер в режиме тепло с установленной температурой 16C работает нормально.



Профиль
E-Mail
#19
А как же они фильтра тогда меняют?
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Alexandr пишет:
холод с установленной температурой на пульте 16С выдаёт ошибку С9

напряжение на датчике при этом
Цитата
AII пишет:
C9 -
Error generation:
The error is generated when during compressor operation:
■ Thermistor input > 4.96 V, or
■ Thermistor output < 0.04 V.

выходит за эти пределы?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#21
LordN спрашивает:выходит за эти пределы?
-Нет.

Фильтр со слов заказчика порезан на 3 или 4 части.
Как-то они его по частям впихивают.
Профиль
E-Mail
#22
Странно
Вы что его по телефону ремонтируете?
Может ему газу добавить и всё заработает
У меня мануал Дайкин на диске
Хотел схему выставить но с Акробата не получается
Надо с Акробатом поближе познакомиться
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
Alexandr пишет:
-Нет.

тогда напрашивается (насколь так вообще возможно выразиться в такой ситуации :D ) вывод - где-то что-то замерзает.
1. убедится что фильтра на месте.
2. убедиться что испаритель чистый.
3. убедится что расход вента соответсвует.
4. убедится что на улице не холодно или по крайней мере конденсатор теплый и переохлаждение в норме.
5. убедится что перегрев есть и он в норме.
6. если ничего не помогло - сломать все загородки вокруг кондея и уже разобраться с ним как следует, а не как экстрасенс-телепат-гинеколог...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#24
Прямой вопро:
Alexandr Вы пробывали менять датчик?
У FDY, длина датчика 2 метра, так что вы можете проложить его снаружи и воткнуть в воздуховод. Сдается Вы не меняли, а просто дурачите людям головы!!!
То LordN
Если бы были непонятки с фильтрами, расходом воздуха, с обмерзанием, это было бы видно в 41 режиме, если в 02 температура на теплообменнике ниже -5 коипрессор отключится и не включится пока теплообменник не нагреется до +13. (В данном варианте это не наш случай)




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
AII пишет:
это было бы видно в 41 режиме

вроде всю тему просмотрел внимательно - Alexandr ведь так и не сказал, что у него в этом, 41-м, режиме...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#26
Здравствуйте!
Упаси Бог кого-то дурачить. Просто я исхожу из своих возможностей.
К сожалению, на диске, что есть у меня по 41 режиму ничего не нашёл.

LordN, скорее всего часть вашего пункта 4 - убедится, что на улице не холодно.
На улице холодно и есть подмес внешнего воздуха.
В первом сообщении я спрашивал: «Какие могут быть причины кода ошибки С9 не связанные с обрывом этого датчика и неисправностью электроники?»

Это мои предположения.>Исходя из выше изложенного, ошибка С9 может, появится не из–за того, что датчик в обрыве или коротит и (или) неисправна электроника, а из-за того, что по каким либо причинам на вход подаётся слишком холодный воздух и датчик слишком быстро охлаждается и программа решает, что неисправен датчик??
Профиль
E-Mail

   

 