У меня было 3 прецизионника DENCO. Модели не помню, но с freecoolingом. Стоят (стояли) на ул 8 марта(Москва) в серверной DHL. Были оне б/ушными и без документации. Но производили неплохое впечатление. Пароли к контроллеру пришлось подбирать минут 5(люблю двоичную систему из стрелочек). :D
авария: auxiliary1 alarm
кондер работает нормально, но при включении выводится auxiliary1 alarm.Авария при сбросе появляется снова и разобраться что и как не могу, нет мануала.
может кто поделится информацией?
и еще вопрос всем:
монтировали ребяты из турции, зимний комплект не ставили(ресивер+нагреватель),
сделали затопленный конденсатор, жидкостная выходит сверху. Хотел бы узнать мнение
сообщества, плюсы-минусы. Конденсатор ниже внутреннего блока на 40 см. установлен
регулятор скорости вентилятора по давлению нагнетения.
Вам надо войти в меню
Пароли вводятся стрелками. Level 1 - стрелка вниз- стрелка вверх с таким чередованием до конца строки ввода
Level2- вниз-вниз-вверх-вверх и тд
level3-вниз-вниз-вниз-вверх-вверх-вверх и тд
Если алгоритм понятен - разгадаете 4 :D
Отключите дополнительный вход. Авария пропадет после сброса.
Если турки пароли не меняли-все должно работать.
Лучше сначала выяснить, какой датчик подключен на вход Aux1 и разобраться с причиной аларма.
Вероятнее всего, в кондиционере установлен контроллер Millennium, нижний ряд разъемов, входы и выходы промаркированы. Далее - прозвонить тестером на клеммник и на датчик. Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер :evil: . Мануал могу выслать, если надо.
GrishaT пишет:
Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер
Введен аларм был заводом. Монтажники запустили вместе с ним и ничего не настраивали. Для этого я и спросил, когда авария появилась.
Кстати, а мануал нельзя выложить здесь, в файлах aircon?
спасибо за помощь , теперь знаю куда зацепить датчик утечки воды(знать бы еще где достать). да,с аварией разобрался. на входе ничего не было повешено, но сам вход был активирован.
но вопрос остался: при таком монтаже проблем с возвратом масла не будет?
до этого на 407С не встречал
мануал очень нужен, т.к. я холодильщик
Нет там ни какого шилдика ... Там совсем другая технология , расчитывать надо по объему рессивера , длине трассы , мощности установки и то примерно .. а остальное настраивается с помощью оборудования . Простой манометричкой здесь не отделаетесь . Нужен нормальный " пост " с датчиками .
Для Васи9677 ... ресивер в преце - это дополнительная опция , так же как KVR , KVD ,NRD, NRV и всякая другая всячина . Поэтому , когда делаете заказ , смотрите все досконально , что они вам присылают , и что вам ещё надо заказать . А то не достающие деталюшки ещё будете пол года ждать . ;)