Добрый день! На наружном блоке Mitsubishi Mr Slim PUH-4YKSA горят светодиоды 1,4,5, что по сервисной доке найденной мною на этом сайте означает: 1-управление комрессором, 4-компрессор,5-вентилятор наружного блока. А что это означает конкретно, не нашел, хотя нутром чую, что сдох компрессор (он на самом деле не работает), но прежде чем принимать решение о замене компрессора, надо на 100пудов в этом убедиться.
Блок, он показывает, что думает. У тебя он думает, что есть сигнал на включение компрессора, и что у него включен компрессор и вентилятор.
Почему у тебя не работает компрессор - ищи. Может - пускатель корявится, может по низкой логике какие проблемы. При сдохшем компрессоре уже давно должен был свалится в аварию и не вылазить оттуда.
Алексей, а может подскажешь, как индицируется авария на этом кондиционере? Почему у меня ничего не выдается на пульт? Если у этих кондиционеров такая хорошая самодиагностика, то почему бы не выдать код ошибки на пульт?
FAA
При некорректном питании он моргает. Твоя гипотеза не проходит.
Александр П.
Любая таблица неисправностей - есть суть ориентир для направления первоначальных поисков. Не более.
Кстати вопрос побуждает меня перебрать накопившиеся бумаги, а то - не смог найти этой таблицы, хотя точно знаю, что где-то есть. Попозже - дня через 3 наверно найду - тогда кину.
Точно могу сказать, что не такая разветвленная, как хотелось-бы - не более 10 ошибок с пульта. Из них только 2 к внутреннему блоку отношения не имеют - ошибка связи с наружным и ошибка наружнего. Это не SitiMulti, это гораздо хуже.
Все ошибки наружного - по его дисплею. У тебя блок небольшой - поэтому индикатор только светодиодный. Расписание его работы и ошибок должно быть на крышке барно.
Первый светодиод если горит это в рабочем режиме индикация работы , а в режиме неисправности - неправильное чередование фаз.
4 - датчик высокого сработал
5- термореле (51С).
Пульт в этих моделях выдает только общую неисправность наружного блока P8 и то только если эта функция мож быть отключенна дип переключателем- поэтому ее и нет.
Но лучше звонить 7212067 и Вам разложат все по полочкам.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Спасибо Larry @ leha. Алексей, если найдешь таблицу, кинь на мыло, пожалуйста. Про свитчи мысль интересная, надо проверять, правда доступ к наружному блоку только с подъемника. И еще вопрос Larry: кто отвечает по упомянутому телефону, и где это- в Москве?
На съемной боковй крышке теплых слимов есть наклейка с электрической блок-схемой и таблицей внизу. В таблице три графы: 1. светодиоды, 2. режим работы - горят (light), 3. режим аварии - мигают (bliking).