Очень интересный случай
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Очень интересный случай

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Очень интересный случай»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6805Тема: «Очень интересный случай, Тепло при неработающем компрессоре» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
На днях был свидетелем интересной ситуации. В операционной завис кондиционер 24 модели (не буду называть производителя, да бы не делать антирекламу). В режиме Холод компрессор не запускается, переключаем в режим Тепло, клапон включается ждем 3-5 минут компрессор не запускается, но трубы и внутренний блок нагрелись градусов до 70, вентилятор вн. блока так и не включился. Первый вопрос - откуда взялось тепло????? :o
После отключения из розетки, опять включили и кондиционер стал нормально работать во всех режимах. Второй вопрос - как устранить зависание, если феритовое кольцо не помагает?
Спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Bai пишет:
Первый вопрос - откуда взялось тепло?????

из внешнего блока, клапан-то переключился...

Цитата
Bai пишет:
Второй вопрос - как устранить зависание, если феритовое кольцо не помагает?

если дело действительно в ЭМС электроники и оборудования операционной, то решение нужно кардинальное - от вытаскивания всей электроники из внутр.блока и прятанья её в железный ящик (лучше даже в другом помещении и запитан кондей должен от другой фазы), до замены кондиционера на другой.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
1. Это понятно, но компрессор то не работает.

2. Уже заменили на кондиционер другой фирмы, ждем результата.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Bai пишет:
1. Это понятно, но компрессор то не работает.

но, видимо, работал не давно... либо солнушко внешник так нагрело...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Думаю не это причина, слишком горячие трубы были.
Профиль
E-Mail
#6
если поконкретнее, какой кондиционер именно? На МВ/Midea/Tadiran именно 18-24 моделях иногда встречался глюк с электроникой, когда сигнальный провод (провод управления) монтажники пускали в общем пучке вместе с силовыми, кондиционер начинал себя неадекватно вести.
Выходов несколько:
1. Прокладка отдельного кабеля управления
2. Ферритовое кольцо на провод управления
3. Экранированный коаксиальный кабель на управление (в копеечку встанет)

Если рядом есть мощный источник ЭМ-излучения, то только перенос кондиционера подальше
Профиль
E-Mail
#7
to alpha
Позвольте уточнить: Tadiran(made in china), MB являются и по электронике клоном Midea Bright Star (остальные бренды такие же не называю). В серии Bright Star есть интересный глюк - слабая помехозащищенность линии термистора наружного блока. Решение по ним выработано с началом появления кондиционеров на российском рынке в 2002 году. Вы правильно сказали, что нельзя вести провода управления и силовые в одном кабеле, и абсолютно правильно по поводу экранированного кабеля, но и это не всегда помогает. Простой выход - ставим на клеммы внутреннего блока(выводы термистора наружки) постоянный резистор с номиналов от 9-ти до 12-ти кОм. Процессор отслеживает динамику термистора и при ее отсутствии начинает работать на оттайку как мелкие блоки, т.е. по алгоритму.

PS правда в таком случае мы оставляем наружник без защиты от высокой температуры конденсации, хотя в этой серии эта защиты не всегда имеет место быть, судя по всему забывают прошить мозги на плате.
Профиль
E-Mail
#8
Да, вы правы, это один из этих трех кондиционеров. Заменили на Тошибу и проблемы исчезли. Но загадка осталась.
Желяю всем поменьше проблемной техники.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Bai пишет:
Но загадка осталась

никаких загадок - у меня с МВ похожая беда была - видимо вся эта техника либо не имеет сертифика на ЭМС, либо он куплен. имхо.
С уважением, LordN.
Профиль