Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема « Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6134Тема: «Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Глючит кондиционер FUJI AOY19AMCM2 (настенный двойной сплит). На внутренних блоках постоянно мигают лампы зеленого и красного цвета, при включении кондиционера пультом ДУ или вручную, шторки открываются, но вентилятор не включается. Программа таймера не включена. Напряжение нормальное. Коммутация произведена верно. Хладагент в системе имеется. На платах внутр. блоков видимых повреждений нет, до платы наружного блока можно добраться только альпинист. Кондиционер, по словам «Заказчика» раньше работал нормально, а потом сломался. Что с ним может быть и откуда у глюка ноги растут? :?:
Профиль
E-Mail
#2
Данная модель является холодной, поэтому в наружном блоке платы управления нет. Два раздельных холодильных контура с общим вентилятором конденсатора. В данной модели отсутствует обратная связь по включению компрессора. Поэтому проблему нужно искать только во внутренних блоках. Т.к. модель холодная, то система ошибок упрощенная. Только индикация неисправности датчиков.
Удивительно, что ошибка на обоих внутренних блоках. Есть одна утопичная :idea: Может у клиента были утеряны пульты и сейчас он пользуется одним пультом от теплой модели?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Ворзможно я напутал в буквенных обозначениях машины. Коннект межблоковый действительно трехпроволный, но в других машинах FUJI (кассетники), тоже трехпроводная схема, но там по 3-му проводу осуществляется управление. Пультами этими Заказчик пользуется давно, других FUJI у него нет.
Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый k-kont.
Чтобы получать дельные советы, нужно предоставлять полную информацию. В противном случае помощи не дождетесь. Не поленитесь съездить самостоятельно на объект и все переписать с наружных и внутренних блоков. :evil: