to SERG_711
К сожалению не указан тип кондиционера, но судя по кол-ву светодиодов это полупром, мигание всех четырех светодиодов на панели означают проблемы с наружным блоком, т.е. проблемы с электропитанием, и сработала температурная защита. Если аппарат трехфазный, то на плате наружного блока есть три светодиода дающие более полную расшифровку аварии. Если данном информации не хватит обратитесь в РУСКЛИМАТ
Похоже на проблемы с компрессором, вернее с его двигателем.
Варианты: короткое замыкание (в т.ч. на землю), перегрузка из-за заклинивания компрессора, сгорела обмотка, наружный блок...спёрли.
С уважением.
Спасибо за отклик Всем.
Модель не запомнил, но компр. в нар.блоке скролл 36...,т.е. мощность около 8.5=9.0кВт
прибл. (30000BTE как я думаю), модель чистый
холод.
НА нагнеталке компр-а впаян датчик по Высокому+термистор
Беда в том что наружки задыхаются+ я не первый /и даже не второй/ кто "ковырял"блоки.
Ну перезаправил по дозе/с весов/, а эффект=0 :oops:
Йордан из братской Болгарии? :) Что-то я про GLORY и PLATINIUM слыхом не слыхивал :sor
Надо посмотреть, что найдётся... Куда кидать инфу? Можешь пока глянуть www.rusklimat.ru и пообщаться с ними. Они по Мидее у нас главные :D